表1 柱上真空开关交接试验项目和要求

序交接试验项目 号 1) 断路器本体、绝缘拉杆使用2500V 兆欧表 1)断路器本体 20℃时不小于 2) 交流耐压前后1000MΩ 1 绝缘电阻 2)控制、辅助等二次回路绝缘电阻测量,测量值不应不小于 10MΩ 有明显变化 3) 二次回路绝缘电阻采用 1000V兆欧表 采用电流不小于每相导电回路2 的电阻 法 在分、 合闸状态下分别进行,1min 主回路交流耐3 压试验 口), 无击穿, 无发热,无闪络 1) 合闸在额定电压的 85%~1) 合闸过程中触4 机械特性试验 110%围应可靠动作,分闸在额定电头接触后的弹跳压的65%~110%,应可靠动作,时间,不应大于 ..

要求 说明 均进行绝缘电阻符合产品技术条件的规定 100A 的直流压降耐受电压:42kV(相对地)/48kV(断使用工频耐压 当低于额定电压的30%时,脱扣器2ms 不应脱扣 2) 分、合闸时间、2) 储能电动机工作电流及储能时同期、弹跳测量应间检测,检测结果应符合设备技术在断路器额定操文件要求。电动机应能在 85%~作电压条件下进110%的额定电压下可靠工作 行 3) 分、合闸线圈直流电阻结果应3) 适用于电动操符合设备技术文件要求 4) 分、合闸时间、同期、弹跳符合设备技术文件要求 隔离开关及套5 管绝缘电阻 20℃时绝缘电阻不低于 300MΩ 表 1) 20℃时一次绝缘电阻不低于 一次采用 2500V 电压互感器绝6 缘电阻 2) 二次绝缘电阻不低于 10MΩ 7 接地电阻测试 应符合设计要求

..

作机构真空开关 采用 2500V 兆欧1000MΩ 兆欧表, 二次采用1000V 兆欧表 表2 柱上隔离开关的交接试验项目和要求

项试验项目 目 1)使用 2500V 兆欧表 隔离开关绝缘电阻值要求不低于 2) 交流耐压前后1 绝缘电阻测量 1200MΩ 均进行绝缘电阻测量, 测量值不应有明显变化 不大于技术协议规定值(注意值) 测量电流不小于 2 回路电阻测量 的 1.5 倍 隔离开关的机械或电气闭锁装置应操动机构的试3 验 合操作应灵活 1min 耐受电压42kV, 无击穿,无4 交流耐压试验 发热,无闪络

表3 跌落式熔断器交接试验项目和要求

序号 交接试验项目 要求 说明 准确可靠, 进行三次及以上的分、 100A 要求 说明 ..

1)使用 2500V 兆欧表 2) 交流耐压前后1 绝缘电阻测量 一般不小于 1200MΩ 均进行绝缘电阻测量,测量值不应有明显 变化 1min 耐受电压42kV, 无击穿,2 交流耐压试验 无发热,无闪络

表4 金属氧化物避雷器交接试验项目和要求

序号 金属氧化物避雷器绝缘避雷器绝缘电阻不小于 使用 2500V 兆欧1 电阻测量 1000MΩ 1) 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直直流 1mA 参考电压和 流参考电压,不应低于现2 0.75 倍直流参考电压下行 GB11032 规定值,并的泄漏电流 符合产品技术条件的规定。实测值与技术协议规..

交接试验项目 要求 说明 表 定值比较,变化不应大于±5% 2)0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于 50μA,或符合产品技术条件的规定 3 接地电阻测试 应符合设计要求

表5 电容器的试验项目和要求

序号 1) 低压电容器用1000V 兆欧表 1 绝缘电阻 符合技术协议规定 2) 高压电容器用2500V 兆欧表 1) 电容值偏差不超过额定值的?5%~+10%围 2 电容值 2) 电容值不应小于出厂值的 电压法测量 95%

..

交接试验项目 要求 说明 用电容表或电流表6 配电变压器的试验项目和要求

序号 1) 测量应在各分接头的所有位置上进行 2) 各相测得值的相互差值不同温度下电阻值按照应小于平均值的4%, 线间下式换算: 测得值的相互差值应小于平R2=R1(T+t2)/(T+t1) 均值的 2% 测量绕组连同套1 管的直流电阻 同温下产品出厂实测数值比阻值; T——计算用常较,相应变化不应大于 2% 数, 铜导线取235,铝4)由于变压器结构等原因, 导线取 225 差值超过上述第2 条时,可只按第 3 条进行比较。但应说明原因 “无明显差别” 可按如检查所有分接头的电压比,下考虑: 检查所有分接头与技术协议及铭牌数据相比1) 电压等级在 35kV 2 的电压比 应无明显差别,且应符合电以下,电压比小于 3 的压比的规律 变压器电压比允许偏差不超过±1% 3)变压器的直流电阻, 与为温度在t1、t2 时的电式中 R1、 R2——分别交接试验项目 要求 说明 ..

2) 其它所有变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5% 3) 其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%) 的 1/10 以,但不得超过±1% 检查变压器的三检查变压器的三相接线组别相接线 组别和和单相变压器引出线的极3 单相变压器引出性,应与设计要求及铭牌上线的极性 的标记和外壳上的符号相符 使用 2500V 兆欧表测量 1min时的绝缘电阻值。当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,可按下述公式校正到 测 量绕组连同绝缘电阻值不低于产品出厂4 套管的绝缘电阻 试验值的 70% 当实测温度为 20℃以上时: R20=ARt 当实测温度为 20℃以下时: 20℃时的绝缘电阻值: ..

R20=Rt/A 式中 R20—校正到 20℃时的绝缘电阻值(MΩ) Rt—在测量温度下的绝缘电阻值(MΩ) 其中 A=1.5K/10 10kV 电力变压器高压侧应1) 变压器试验电压是根进行交流耐压试验,试验电据GB 1094.3 规定的出压按出厂值的 80%进行。油厂试验电压乘以 0.8 制绕组连同套管的浸式变压器耐受电压 28kV定的 5 交流耐压试验 (干式变压器耐受电压 24kV),频率 围 45~65Hz,时间 60s,试验中电压稳定无击穿和闪络 检查变压器的相位应与电网6 检查相位 相位一致 7 8 9 接地电阻测试 负载损耗 空载损耗 符合设计要求

..

2) 干式变压器出厂试验电压是根据 GB 6450 规定的出厂试验电压乘以 0.8 制定的 表7 开关柜本体试验项目和要求

序号 采用 2500V 兆欧1 整体绝缘电阻 符合技术协议要求 表 试验时应解开避雷器、电压互感器2 整体交流耐压试验 试验电压按出厂值的80% 等影响耐压试验的设备 不大于技术协议规定值的 测量电流不小于3 回路电阻测量 1.5 倍 1) 合闸在额定电压的 85%~110%围应可靠动作, 分闸在额定电压的 65%~110%(直流), 应可靠动作, 当低于额定电压的 动作特性及操动机构4 检查和测试 2) 储能电动机工作电流及储能时间检测,检测结果应符合设备技术文件要求。 电动机应能在 85%~110%的额定电压下可靠工..

交接试验项目 要求 说明 100A 30%时,脱扣器不应脱扣 作 3) 直流电阻结果应符合设备技术文件要求或初值差不超过±5% 4) 开关分合闸时间、同期、弹跳符合设备技术文件要求 控制、 测量等二次回采用 1000V 兆欧5 路绝缘电阻 符合设备技术文件和“五6 “五防”装置检查 防”要求 7 接地电阻测试 符合设计要求 绝缘电阻一般不低于 10MΩ 表 1) 按照实际故障定值进行根据实际的配置定值效验试验 8 保护类设备试验 2) 对开关站一次开关进行序等功能进行检保护传动试验 表8 开关柜电流互感器试验项目和要求

序号 1 ..

情况,对过流、零查 交接试验项目 要求 说明 绕组的绝缘电阻 测量电流互感器一次绕组的采用 2500V 兆欧绝缘电阻,绝缘电阻不宜低表 于1000 MΩ 2 3 4 交流耐压试验 极性检查 各分接头变比 按出厂试验的 80%进行 与铭牌标识一致 与铭牌标识一致 同型号、 同规格、 同批次电流互感器一、 二次绕组的5 绕组直流电阻 直流电阻和平均值的差异不宜大于10% 表9 开关柜电压互感器试验项目和要求

序号 1 绕组的绝缘电阻 测量一次绕组对二次绕组及外壳绝缘电阻不宜低于一次绕组采用 2500V 兆欧表 交接试验项目 要求 说明 1000MΩ,二次绕组绝缘电阻二次绕组采用 不低于10MΩ 2 3 4 5 交流耐压试验 极性检查 各分接头变比 绕组直流电阻 按出厂试验的 80%进行 与铭牌标识一致 与铭牌标识一致 1) 一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较, 相差不宜大于 ..

1000V 兆欧表 10% 2) 二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较, 相差不宜大于 15%

表10 电缆线路的试验项目和要求

序号 采用 2500V或 1 主绝缘绝缘电阻测试 相间比较应无明显变比 5000V 兆欧表 1) 试验频率: 20~300Hz 2) 试验电压: 2.5U0(或 2 交流耐压 2U0) 3) 加压时间: 5min(或 60min) 测量金属屏蔽层电阻测量在相同温度下的金属屏3 和导体电阻比 蔽层和导体的直流电阻 检查电缆线路两端的电缆两端相位应一致, 并与4 相位 ..

交接试验项目 要求 说明 用双臂电桥测量。必要时可选作此项目 电网相位相符合 电缆外护套绝缘电阻每公里绝缘电阻值不低于 采用 500V 兆欧5 测试 0.5MΩ 表 电缆衬层绝缘电阻测每公里绝缘电阻值不低于 采用 500V 兆欧6 试 7 振荡波局放 0.5MΩ 无异常

表11 电缆分支箱的试验项目和要求

序号 采用 2500 V 或 1 主绝缘绝缘电阻测试 应符合技术协议规定 5000 V 兆欧表 试验电压应符合技术协议要耐压值参照本标2 交流耐压 求 检查电缆分支箱进、 相位应一致,并与电网相位3 出端的相位 4 接地电阻测试 相符合 应符合设计要求

表12 配电自动化系统的试验项目和要求

序号 ..

表 有条件时进行 交接试验项目 要求 说明 准电缆部分 交接试验项目 要求 说明 装置软件版本、校1) 装置软件版本、校验码记录验码应与厂家出配电终端常规检检查 1 查 2) 装置绝缘电阻、绝缘强度检试报告的记录一查 致 遥控功能验收需1)遥信量正确性检查 “三遥”传动验2 收 3) 遥控量正确性检查 护功能 1) 根据实际的配置情况,对过流、零序、过负荷等故障检测功故障检测功能检3 查 进行 2) 故障检测信息检查 1) 交流电源失压,后备电源系统自动切换供电功能检查 后备电源系统功4 能检查 压故障告警等信号检查 3) 直流量采集功能检查 1) 对时功能检查 5 其它功能测试 2) 遥信变位上送时间测试 3) 遥测变化到主站系统画面显..

厂报告和现场调要检查终端是否2) 遥测量正确性检查 正确配置安全防能进行检查, 检查按照实际定值 2) 交流失电、后备电源低电 示时间测试

..