变配电工程HSE检查流程图

1图纸会审 2技术交底 3现场勘测 8钢管弯曲预制 4材料准备 7接地扁铁连接预制 5核对土建预留洞 6材料拉运、进场 10电缆敷设 9电缆沟接地沟开挖 11防雷接地安装 12地沟修复平整 14管配线管头封堵 13管配线 16配电箱基础预制 15电缆头制作 17配电箱安装 22自控仪表安装 21配管灯具软线接地 20照明灯具安装 19照明灯具管配线 26 联合试运 18配电箱接地 27工程验收 23附件安装 24自控电缆敷设 25 防雷接地安装 28投产保运

目 录

1、材料拉运、进场HSE检查表 ............................................................ 1 2、变电所设施安装HSE检查表 ............................................................ 2 3、电缆敷设HSE检查表 ........................................................................ 5 4、照明安装作业HSE检查表 ................................................................ 6 5、接地及防雷接地安装HSE检查表 .................................................... 7

材料拉运、进场HSE检查表

检查人 被检单位负责人 项序目 号 检查项目 检查时间 整改负责人 是否符合 是 否 整改情况 1. 人员进入施工现场必须按规范穿戴劳保防护用品。 2. 作业前应对施工人员应进行安全教育及安全技术交底并签字确认。 3. 涉及特种作业的人员必须持证上岗,且证件在有效期内。4. 涉及直接作业环节的应按规定办理各类作业许可证。 吊车等特种设备驾驶人应持有特种设备操作证,熟悉驾驶的特种设备性能,严格按照操作规程作业。 车辆运输应符合交通安全法有关规定,中速行驶文6. 明驾驶,避免急刹车,严禁强超强会。 材料拉运前应对运输路线充分了解,遇危桥、危路7. 应绕行或采取加固措施。 材料吊装前对钢丝绳、吊带、吊钩磨损、变形、破8. 裂情况及关键部位进行安全检查,确保安全吊装。 吊装作业时要有专人持证指挥,电杆、管塔要捆绑9. 牢固。 运输时捆绑牢固,不得超载,超高超长等必须要办10. 理三超手续。 运输车辆禁止违章驾驶,雨、雪、雾恶劣天气车辆11. 应低速行驶,与前车及行人保持安全距离。 管材运输时,公路运输拖车与驾驶室之间要有止推12. 挡板,挡板高度应高于管材高度,立柱必须牢固。 装卸材料、电杆、管塔时,吊车站位应符合吊装作13. 业安全要求。 堆放场地应选择合适平整的地方,上方不得有电力14. 线路。 分散装卸时,每卸完一处必须将车上的电杆绑扎牢15. 固后,方可继续运送。 5. 现 场 管 理 检 查 内 容 16. 严禁丢弃、掩埋、焚烧废弃物。

变电所设施安装HSE检查表

检查人 被检单位负责人 序号 检查项目 检查时间 整改负责人 符合情况 是 否 整改情况 1 人员进入施工现场必须按规范穿戴劳保防护用品。 2 现 场 管 理 检 查 内 容 作业前应对施工人员应进行安全教育及安全技术交底并签字确认。 3 涉及特种作业的人员必须持证上岗,且证件在有效期内。 4 涉及直接作业环节的应按规定办理各类作业许可证。 5 6 7 8 起重作业前必须对人员资格、起重机械,吊具保护装置、 安全措施的落实,吊装区域内安全状况进行检查确认。 吊装前应设置安全警戒区,并有专人监护。吊装过程中人员严禁站立在吊臂旋转范围内。 吊装前对变压器重量、吊绳、倒链的规格、吊车吨位等进行测算,起吊前必须先行试吊。 吊装时若周边及上方有线路等带电设备,人员、吊臂、及工具等必须与带电体保持安全距离 。 9 移动变压器时,统一指挥,防止伤人或损伤设备。 10 配电盘柜人工就位时注意协调用力,保持盘柜平稳移动。 11 盘柜就位时,严禁操作人员的任何身体部位进入到两盘柜之间。 12 利用撬杠进行盘柜就位时,撬动时必须有专人扶稳盘柜。 13 安装母线和母线过桥时,高处作业必须正确使用安全带,距离坠落基准面5米以上必须办理作业票。 14 使用登高梯时应有专人扶梯。 15 盘柜顶部安装母线时应使用工具袋,避免工具掉落伤人。 16 手持电动工具绝缘良好,做到“一机一闸一保护”。 17 临时电缆过路时要使用钢管保护或架空保护。

检查人 被检单位负责人 检查时间 整改负责人 整改情况 现 序符合情况 检查项目 号 是 否 人员上杆前必须检查脚扣的安全性,使用的围杆式安全带 18 必须有安全绳。 施工用配电箱金属外壳应可靠接地,接地线必须用多股铜 19 芯线及专用接地线,接地电阻不得大于4Ω。 20 低压短路器安装时,要注意防止扳手脱手伤人,防止手被挤压在设备与盘柜壳体之间。

变配电工程工序HSE检查表

变配电工程HSE检查流程图1图纸会审2技术交底3现场勘测8钢管弯曲预制4材料准备7接地扁铁连接预制5核对土建预留洞6材料拉运、进场10电缆敷设9电缆沟接地沟开挖11防雷接地安装12地沟修复平整14管配线管头封堵13管配线16配电箱基础预制15电缆头制作17配电箱安装22自控仪表安装21配管灯具软线接地
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5h1wk3dx6700kc5204u903ypi6bk1500j2g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享