好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防维修工程施工组织方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 消防维修工程施工组织方案

1、电系统系统施工工艺

工艺流程:

钢管内导线敷设线槽配线 → 火灾自动报警设备及应急照明设备安装→ 调试 → 检测验收交付使用 2、金属线槽安装主要要求:

进场金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。

箱、线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定,严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时,钻孔规格应与胀管相配套。

各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。 线槽安装时应考虑不同系统、不同电压、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞。

线槽安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内,但探测器报警线路若采用总线制时不受此限制。

线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。

线槽敷设宜采用单独卡具吊装或支撑物固定,吊杆的直径不应小于6mm,固定支架间距一般不应大于1~,在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和弯形缝两端及丁字接头的三端以内,应设置固定支撑点。

线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。 固定或连接线槽的螺钉或其它紧固件紧固后其端都应与线槽内表面光滑相接,即螺母放在线槽壁的外侧,紧固时配齐平垫和弹簧垫。

线槽的出线口和转角、转弯处应位置正确、光滑、无毛刺。 线槽敷设应平直整齐,水平和垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm,并列安装时槽盖应便于开启。

金属线槽的连接处不应在穿过楼板或墙壁等处进行。 金属线槽与消防设备采用金属软管和可挠性金属管作跨接时,其长度不宜大于2m,且应采用卡具固定,其固定点间距不应大于,且端头用锁母或卡箍固定,并按规定接地。

暗装消火栓配管时,接线盒不应放在消火栓箱的后侧,而应侧面进线。

消防设备与管线的工作接地、保护地应按设计和有关规范、文件要求施工。

3、钢管内绝缘导线敷设和线槽配线要求:

进场的绝缘导线和控制电缆的规格型号、数量、合格证等应符合设计要求,并及时填写进场材料检查记录。

火灾自动报警系统传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,最好选用500V,以提高绝缘和抗干扰能力。

为满足导线和电缆的机械强度要求,穿管敷设的绝缘导线,线芯截面最小不应小于1mm2;线槽内敷设的绝缘导线最小截面不应小于;多芯电缆线芯最小截面不应小于。

穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的40%,敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的50%。

导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或压接。

不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线糟的同一槽孔内。

横向敷设的报警系统传输线路如果采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。采用总线制不受此限制。

火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。

导线或电缆在接线盒、伸缩缝、消防设备等处应留有足够的余量。

在管内或线槽内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,管口带上护口。

敷设于垂直管路中的导线,截面积为50mm2以下时,长度每超过30m应在接线盒处进行固定。

目前我国的消防事业发展很快,使用总线制线路控制的很多,对线路敷设长度,线路电阻均有要求,施工时应严格按厂家技术资料要求来敷设线路和接线。

导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机械强度,亦不能降低原绝缘强度, 4、火灾自动报警设备安装要求:

进厂火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观等进行检查,并提供给国家消防电子产品,质量监督检测中心有效的检测检验合格的报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进厂设备检查手续。

集中报警控制室或消防控制中心设备安装应符合下列要求: a落地安装时,其底宜高出地面~,一般用槽钢或打水台作为基础,如有活动地板时使用的槽钢基础应在水泥地面生根固定牢固。槽钢要先调直除锈,并刷防锈漆,安装时用水平尺、小线找好平直度,然后用螺栓固定牢固。

b控制柜按设计要求进行排列,根据柜的固定孔距在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始逐台就位,用螺丝固定,用小线找平找直后再将各螺栓紧固。

c控制设备前操作距离,单列布置时不应小于,双列布置时不应小于2m,在有人值班经常工作的一面,控制盘到墙的距离不应小于3m,盘后维修距离不应小于1m,控制盘排列长度大于4m时,控制盘

两端应设置宽度不小于1m的通道。

d区域控制室安装落地控制盘时,参照上述的有关要求安装施工。 其它火灾报警设备和联动设备安装,按有关规范和设计厂家要求进行安装接线。 5、调试要求:

火灾自动报警系统调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

调试前施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录),检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻测试记录)、竣工报告。

调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任。一般由生产厂工程师或生产厂委托的经过训练的人员担任。其资格审查由公安消防监督机构负责。

调试前应按下列要求进行检查:

按设计要求查验,设备规格、型号、备品、备件等。 按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

检查检验系统线路的配线、接线、线路电阻、绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理,排除故障。

消防维修工程施工组织方案

一、消防维修工程施工组织方案1、电系统系统施工工艺工艺流程:钢管内导线敷设线槽配线→火灾自动报警设备及应急照明设备安装→调试→检测验收交付使用2、金属线槽安装主要要求:进场金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。金属线槽及其附件,应采用经