低压动力电缆截面选择浅析
一 根据电缆载流量选择低压动力电缆截面基本步骤 1. 确定设备功率及额定电流
电机额定功率、效率、功率因数,电机铭牌均有标注,不确定时可按下列速查表。 速查表:
2. 查动力电缆载流量
以常用YJV-0.6/1kV 电缆为例,根据GB_50217-2007电力电缆敷设规范表 C.0.1-3:
或者可查设计手册下表:
3. 计算电流载流量校正系数
总的校正系数=温度校正系数x土壤校正系数x敷设校正系数 a. 温度校正系数
公式中环境温度的概念如下表:
b. 土壤校正系数
c. 敷设校正系数
4. 选择动力电缆截面
校正后的电缆载流量>电机额定电流
二 低压动力电缆压降校验
常规配电系数近似于三相平衡线路,故按下表公式计算电压损失:
计算电动机负荷电源电缆电压损失时,额定电流和敷设长度确定,故可按上表中第一种情况,即终端负荷用电流矩来表示
1kV交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆用于三相380V系统的每公里电阻及电抗速查表如下:
低压动力电缆截面选择资料
低压动力电缆截面选择浅析一根据电缆载流量选择低压动力电缆截面基本步骤1.确定设备功率及额定电流电机额定功率、效率、功率因数,电机铭牌均有标注,不确定时可按下列速查表。速查表:2.查动力电缆载流量以常用YJV-0.6/1kV电缆为例,根据GB_50217-2007电力电缆敷设规