好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

改良AO生化池及二沉池专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

专项施工方案

一、 工程概况

本工程为现浇钢筋混凝土结构体系,设计使用年限为50年。 抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级。

污水厂主要建筑物改良A2O生化池及二沉池池体为现浇混凝土结构,基础形式为混凝土筏型基础,底板厚度为70cm,底板面积28.7m~31.6m×30.9m,约902㎡,池体混凝土采用抗渗等级为S6的C30混凝土,池壁厚度500~200mm。根据设计要求,沿纵向方向在12.85m处,沿横向方向在14.7m分别设置一道可连续膨胀加强带(底板、侧墙、顶板拉通),带宽2m,贯穿整个池体构筑物。膨胀加强带采用-3×400止水钢板。

二、工程施工特点

本工程工期场地狭小施工难度大,工期极其紧迫,部分池体需同步施工,模板支撑材料均只能使用一次,无法周转增加施工成本。混凝土浇筑时池体周边道路无法连通,需采用56m天泵架设于池体东北角。本池体为污水处理厂中最大的构筑物,对施工质量要求很高,包括结构强度,整体稳定及抗渗防漏等,且砼表面不允许出现任何蜂窝、麻面等质量缺陷。

由于污水处理构筑物的特殊性,要求同一个施工断面砼必须连续浇筑,浇筑过程中不允许产生冷缝,要求在砼施工中建立一个连续作业的保障体系,包括砼供应、人员配备、机械设备等组织。

构筑物池壁较高,模板支设加固困难,混凝土浇筑难度较大。

第 1 页 共 9 页

专项施工方案

混凝土采用商品混凝土。 三、主要施工工艺 ①基础毛石混凝土换填

按设计要求将基础开挖至持力层(持力层为卵石层),超深部分采用C15毛石混凝土换填至设计标高。 对于有集水坑的部位,则先施工好集水坑,做好排水工作。 ②素砼垫层

素砼垫层标号为C15,厚度为100mm,砼采用输送泵送至现场,人工摊铺,人工抹平。 ③池体施工缝的设置

根据池壁高度与池体结构情况,在水池池壁施工中在池体上部水沟沟底以上设水平施工缝,施工缝处埋入-3×400mm的钢板止水带。 ④施工流水段划分

本池体由于施工工期紧,采取连续施工,根据现场实际情况,池体上部水沟底板上50cm以下池壁与底板一同施工。 ⑤钢筋施工

钢筋采用钢筋加工场制作成型,运到现场绑扎。对于长度较长的钢筋采用搭接接头。先绑扎底板下层钢筋,并用厚35mm的预制垫块按1m见方设置将下层钢筋架空,再绑扎上层钢筋,上层钢筋用马登筋架空固定在设计标高上,马登钢筋型号为Φ12@800×1200,按2m

间距梅花形分布。最后绑扎池壁预留钢筋和导流墙预留钢筋,为了便

第 2 页 共 9 页

专项施工方案

于底板砼施工,池壁水平分布筋暂施工到池体上部水沟以上400mm,池外壁钢筋一次插到设计标高,固定于外脚手架上。池内墙钢筋留够搭接长度二次搭接绑扎。

⑥膨胀连续加强带施工

膨胀连续加强带处采用-3×400止水钢板止水带隔离混凝土,待缝两侧钢筋绑扎完毕,放入钢板止水带。止水带长度按厂家提供的最大长度焊接,以减少接缝。膨胀缝内采用C35微膨胀混凝土浇筑。为防止止水带在施工中移位,将止水钢板点焊于池壁水平筋及加强筋上。 ⑦模板施工

导墙模板采用钢管、方木混合模板,支设方法如下: 第 3 页 共 9 页

钢管支架 拉结筋 马登筋 钢筋支腿 A 钢板止水带 方木 竹胶板 方木 拉杆 止水片 Ф48钢管

改良AO生化池及二沉池专项施工方案

专项施工方案一、工程概况本工程为现浇钢筋混凝土结构体系,设计使用年限为50年。抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级。污水厂主要建筑物改良A2O生化池及二沉池池体为现浇混凝土结构,基础形式为混凝土筏型基础,底板厚度为70cm,底板面积28.7m~31.6m×30.9m,约902㎡,池体混凝土采用抗渗等级为S6的C30混凝
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5gv7n778ux371qz5d0ci05ej21u0yu00k1f
领取福利

微信扫码领取福利