好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表 工程名称 塔式起重机 型号 幅度 m 设备编号 起重力矩 KN·m m 起升高度 最大起重量 各道附着间距 m t m 结果 塔高 附着道数 m 与建筑物水平附着距离 验收部位 验收要求 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 结 构 件 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开 结构件无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置使用说明要求 地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 基础与 轨道 钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1 m 行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好 钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 机构及 零部件 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确 制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常 锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 附着 锚固 垫铁、锲块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度 (续表) 供电系统电压稳定、正常工作、电压380V±10% 电 气 系 统 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ 起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 安 全 装 置 变幅限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 布设位置合理符合施工组织设计要求 环 境 与架空线最小距离符合规定 塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m 对检测单位意见复查 安装单位验收意见: 负责人(签字): (盖章 ) 年 月 日 监理单位验收意见: 总监理工程师(签字): (盖章 ) 年 月 日 其他 出租单位验收意见: 负责人(签字): (盖章 ) 年 月 日 使用单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章 ) 年 月 日 施工承包单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章 ) 年 月 日 注:首次安装及每次附着顶升后,施工总承包单位应组织有关单位按此表对塔式起重机进行验收。 表8.1.8.1-8 建筑施工起重机械(塔式起重机)使用登记证 (粘贴)

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装验收记录表工程名称塔式起重机型号幅度m设备编号起重力矩KN·mm起升高度最大起重量各道附着间距mtm结果塔高附着道数m与建筑物水平附着距离验收部位验收要求部件、附件、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5gv1773cur4n25q6ny0j2r4yi9c8hj003rh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享