电气预埋工程技术交底

电气预埋工程技术交底记录表 工程名称 施工单位 交底提要 西安市局新区木塔寨南村安置楼项目 陕建九建集团 编号 交底日期 分项工程名称 001 2015-5 电气预埋工程 电气安装前期预留预埋施工准备、工艺、质量要求技术交底 PVC线管、盒预埋交底内容 一、 工作内容 接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、线盒安装固定、管路敷设、封口保护等 二、 施工准备 1.材料准备:施工前应对每一层所需的各种材料、预制件按照施工详图进行统计,并做好 相应的记录。 1.1现浇碌结构内预埋应采用重型的阻燃性 PVC!管。要求抗压抗冲击性能好;管材应柔韧 性好,弯折时不易断裂,回弹性好建筑电工用无增塑刚性阻燃 PVCT。 1.2导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用知名厂家的配套产品。接线盒敲落孔距 盒口的高度应F使用场所的钢筋与模板距离相匹配。接头套管和锁母的内径应与导管的外径 配合紧密。 1.3管材及其配件在进场应进行检查。PVCT实测其壁厚应均匀,无变形和气泡裂缝等,要 求有消防广品检查才m和出厂首格证。 接线盆应光洁平'整,开孔齐至。管材和接线盆应有活晰 的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号。 1.4其他材料: 铁钉、扎丝、胶带、锯末、油漆等。 2.机械和工具: 煨黄、手电钻、开孔器、切割机、锯条、钳子、卷尺、水平尺、线坠、红外线水准仪等 3.技术准备: 3.1 土建的结构体是水电设备和管线安装的根基,施工之前应仔细核对透彻理解土建结构和 建筑图的尺寸关系,如有不清楚的地方或发现问题应及时与专业技术员沟通解决。 审核人 交底人 接受交底人 电气预埋工程技术交底记录表 工程名称 施工单位 交底提要 西安市局新区木塔寨南村安置楼项目 陕建九建集团 编号 交底日期 分项工程名称 002 2015-5 电气预埋工程 电气安装前期预留预埋施工准备、工艺、质量要求技术交底 3.2施工之前技术人员应通盘考虑土建、水电设备各系统,绘制有强弱电接线盒准确定位 尺寸的施工详图。 4. 基本操作工艺: 作业班组进场后,叫其进行技术交底,使其熟练掌握 4.1 PVC管的切断 配管前应根据管子每段所需的长度进行切断。切断可使用钢锯条锯断、专用剪管力剪断, 在预制时还可使用砂轮切割机成捆切断。 不论是用哪种方法,都应该一切到底,禁止用手来回 折断。切口应垂直,切口的毛刺应随手活理干净。 4.2 PVC 管的弯制 PVC管的柔韧性很好,在常温下即可用弯簧来直接弯曲,较为简便易行。将弯黄插入管内 需要弯曲处,两手分别握住弯曲处弯簧两端,膝盖顶住被弯曲处略微移动,双手均匀用力, 至比所需角度略小,待松手后弯管回弹,便可获得所需角度。 4.3 PVC管的连接 PVC管F采用专用同材质套管连接,连接管管端约 1?2外径长的地方必须活理干净,然 后涂胶水,插入套管内至套管中心处,两根管对口紧密,保持一会儿使之粘接牢固。套管可亲 用成品套管接头,也时用大一号的PVC?来加工。自制套管时将大号PVC?按被连接管的3? 4倍外径长切断。用来做套管的PVCt其内径应当与被连接管的外径配合紧密无缝隙。 5. 预制: 在主体碌结构施工期间,土建能提供的预埋作业时间极为有限,为了与土建紧密配合,迅 速完成预埋,必须采取预制法施工,将部分作业移到底下来先进行加工预制, 然后在预埋时拿 到作业层进行安装,以减少楼面的工作量。 5.1接线盒的预制 开关盒、插座盒、灯位盒,根据不同的进管方位,可分为:直义、曲义、三义、四义,分 类统计每施工段所需的数量,在预埋之前进行预制。预制时按所需的方位敲开敲落孔,装上锁 母,各锁母口分别用纸封塞,制成各种类型,供预埋时使用 。 煨 PVC管的基本操作工艺。 审核人

交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

电气预埋工程技术交底记录表 工程名称 施工单位 交底提要 5.2弯管的预制 西安市局新区木塔寨南村安置楼项目 陕建九建集团 编号 交底日期 分项工程名称 003 2015-5 电气预埋工程 电气安装前期预留预埋施工准备、工艺、质量要求技术交底 普通插座及弱电插座的安装局度为 0.3m,对从楼板弯起至插座的弯管,也可按固定长度进 行预先弯制。 5.3直管段的预制 \关盒的安装高度为1.3m,对从开关盒引上至楼板的管,可将整管按其长度切割成短管。 5.4木箱的预制 预埋配电箱洞用的木箱应提前预制,并钻好进管的洞口 。 6.作业条件 6.1现浇混避土结构施工时一般先浇巩墙、柱,后浇巩梁、楼板,取后砌巩砌体。电菅敷 设一般先配合现浇结构侦埋墙柱、楼板内的菅子,砌体施工时在连接剩余的菅盒。 6.2 配合土建预埋墙柱内的PVC电管时,应在土建墙柱钢筋绑扎后进行,土建应给出建筑 标局线、墙柱模板线,并经复核无误。 6.3配合土建预埋楼板内的PVC电管时,应在土建楼板底筋绑扎后面筋尚未绑扎时进行, 土建应给出建筑轴线,并经复核无误。 三、工艺流程 1.剪力墙预埋: 接线盒、管段预制一丁箱盒固定一-> 一-管路敷设一-封口保护 重放线正位 T 2.楼板预埋 接线盒、管段预制一- 测量放线定位T钻孔一^T线盒固定一-管路敷设一-封口保护 J审核人

交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

电气预埋工程技术交底记录表 工程名称 施工单位 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 004 西安市局新区木塔寨南村安置楼项目 陕建九建集团 2015-5 电气预埋工程 电气安装前期预留预埋施工准备、工艺、质量要求技术交底 四、施工匚艺 1. 放线定位

开关、插座、灯位盒,必须严格按实际图纸和规范来定位。开关插座的测量定位分为三个 方面:平■面位置、高度、与墙面凹凸距离。要按各种器具设计高度安装其接线盒。对剪力墙上 的线盒,以土建柱筋上的红记顶端为 50cm基准来测量,同时各接线盒之间用水平管复测标高 是否一致。接线盒的平面位置必须以轴线为基准来测定,用土建墙线来复核。 2. 安装接线盒

为了达到优良的观感,接线盒预埋位置必须准确整齐。开关插座和必须按测定的位置进行 安装固定,上下左右都用钢筋火住,焊在竖向钢筋上。然后吊线测量盒口与墙面的凹凸距离, 调整线盒与墙面平■齐后,用扎丝捆住。

3.钻孔

对丁从楼板往下引到砖墙开关插座的管线,需要预先在梁模板上钻孔。钻孔前必须按建筑 图、结构图确定砖墙的准确位置,保证钻孔在砖墙范围内。 4. 管线敷设

一般管路应严格按设计布管,沿最近的方向敷设,使走向顺直减少弯曲。但是板内严禁三 层管交义重叠;平行的两根 PVC?问距应大丁 5cg板内PVC?之间的交义角必须大丁 45° ; 同一根PVC?与另两根交义的间距必须大丁 20d。如果按直线布管不能满足上述要求,则布管 宜适当绕行。下列情况之一应在中间加一个过线盒:

① 管路无弯曲,管长每超过30m ② 管路有一个弯曲,管长每超过20m ③ 管路有两个弯曲,管长每超过15m ④ 管路有三个弯曲,管长每超过8m

PVC管路固定点的间距为不大丁 1m距端头、弯曲中点不大丁 0.5m。 5. 产品保护

① 凡向上的管口和埋到碌体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内。

② 从地面弯起至砖墙的插座管,采用钢筋制作成门字支架,焊接固定在梁筋上,伸出楼板 面约10cm然后将PVC?绑扎在支架上,以防止 PVO被压弯压断。

③ PVC管在混凝土浇筑时必须派专人值班加强保护,防止振捣时位移或损坏;值班人员必 须看护至混凝土浇捣完毕,中途不得离岗,发现预埋管盒被损坏时应及时修复

审核人

交底人 接受交底人

1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

电气预埋工程技术交底记录表 工程名称 施工单位 交底提要 西安市局新区木塔寨南村安置楼项目 陕建九建集团 编号 交底日期 分项工程名称 005 2015-5 电气预埋工程 电气安装前期预留预埋施工准备、工艺、质量要求技术交底 五、 质量标准 1. 保证项目 PVC?的材质、品种、规格、质量及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。 2. 基本项目 ① 管子敷设连接紧密,管子切断断口光滑,保护层大丁 15mm箱盒设置正确,固定可靠, 管进箱盒处顺直,管在箱盒内露出的长度应小丁 5mm ② 暗配管的弯取半径不应小丁管外径的 10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程 度不网大丁 0.1D。 ③ 线盒不得凸出墙面,凹进墙面不得大十 5mm升关抽座血同一至内,局差不得大丁 5mm 同一面墙上并列的开关插座盒,局差不得大丁 1mm 六、 质量通病及其防治 1.PVC管切断后,断口小整齐。PVC?切断是必须使用锯片或管剪一切到底, 严禁用手折断。 2.PVC管锯断后,断口毛刺未活理干净。PVCt锯断后,应及时用锯片将毛刺刮干净。 3. PVC管连接处不严密牢固。套管的管径不能过大;被连接的管要对紧在套管之间。 4. PVC管弯曲处裂缝褶皱。应选用优质管材,按正确的方法进行弯曲。 5. 管子进盒处锁母被踩脱落或断开。锁母下应塞垫块。 6. 成引E接线盒不在同一条直线上。对成引E接线盒应拉通线定位。 七、安全要求 在结构施工阶段配合土建预埋时除应遵守一般的安全规章制度外, 还应着重注意下列事项: 1. 防止和避免钉子扎脚; 2. 塔吊吊物时不要站在吊物的下方,防止坠物伤人; 3. 管材等不能放在外架,防止坠落; 4. 在脚手架上行走要避免踩上探头板; 5. 临边作业不能踩空; 6. 不能往下抛扔物体。 八、文明施工 作业面应随时活理干净,做好施工现场文明施工,保证“工完场清” 。 审核人 交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

电气PVC预埋技术交底

电气预埋工程技术交底电气预埋工程技术交底记录表工程名称施工单位交底提要西安市局新区木塔寨南村安置楼项目陕建九建集团编号交底日期分项工程名称0012015-5电气预埋工程电气安装前期预留预埋施工准备、工艺、质量要求技术交底PVC线管、盒预埋交底内容一、工作内容接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、线盒安装固定、管路敷设、封口保护等二、施工准备
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5gunr7e1gs0mq5e7eayt5nd0e7n2rf017bl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享