伊泰丁家渠 35KV变电站

预试报告

试验人员:白茂峰 李小虎郭刚

试验日期:2016-06-02 报告日期:2016-06-03

主变试验报告

站名 35kV 丁家渠 站 调度号 2#变压器 出厂编号 产品型 号 S11-M-1000/ 接线组别 Y d11 出厂日期 2015.7 35 额定容 1000KVA 额定电压 35KV 制造厂家 二变科技 量 一、绝缘电阻测试:(MQ);试验仪器:KEW3132A测试温度: 18 C 绕组绝缘电阻

R( 15s) R (60s) 吸 收 比 直流泄流/试验电压、电 (K) 流 高压一低压及 地 5000+ 5000+ 10KV 低压一高压及 地 5000+ 5000+ 35KV 20KV 1 口 A 二、直流电阻测试; 试验仪器:YSB832B-10A 测试温度: 18 C 高压侧直流电阻(mQ) 位 置 AB BC CA 不平衡系数 (% 允许误差 1 13.54 13.56 13.55 0.15 2 2 3

4 5 6 7 8 9 三.低压侧直流电阻 ( mQ); 试验仪器:YSB832B-10A 测试环境 温度: 18 C 相 ab be ea 不平衡系数 允许误差 别 (% 直 1 阻

四.变压器介质损耗; 试验仪器:TE2000 测试环境 温度:18 C CX(pf) tg 龙(%) P 五.变压器工频耐压; 温度:18 C 试验仪器:YSB803串联谐振 测试环境 试验项目 试验电压(KV) 试验时间(min) 高压对低压及对 地 54 1 备注:华北电网公司(2008)版标准试验规程:1.6MVA及以下变压器相间 差别一般不大于 二相平均值的4%线间差别应不大于二相平均值的 压器相间差别不大 2% 1.6MVA及以上变 于三相平均值的2%无中性点引出的绕组,线间差别不大于三相平均值得 1%且三相不平 衡率变化量大于0.5%应引起注意,大于1%应杳明原因。

变压器的工频耐压标准: 交接试验 预防性试验 试验周期 35KV变压器 68 54 3-5 试验时间(min) 1 1 结论: 试验合格 试验人白茂峰 李小虎 郭刚 员 试验时 2016-06-02 间

绝缘油耐压试验报告

站名 35KV 丁家渠变电 站 调度号 1#变压器(本体) 一、耐压试验(KV)

使用仪器:YSB861A 试验温度:18 C

KV变电站预防性试验报告

伊泰丁家渠35KV变电站预试报告试验人员:白茂峰李小虎郭刚试验日期:2016-06-02报告日期:2016-06-03主变试验报告站名35kV丁家渠站调度号2#变压器出厂编号产品型号S11-M-1000/接线组别Yd11出厂日期2015.735额定容1000KV