一起发电机定子三次谐波保护误发信的分析和处理
曹积慧 韦江平
(龙滩水电开发有限公司,广西 天峨 547300)
摘要:通过一起发电机定子三次谐波保护误发信的原因分析和处理,阐明了PT小车推不到位是定子三次谐波保护误发信的人为因素原因之一,并举一反三的总结了此类人为因素的原因和提出了查找思路和运行操作的注意事项。 关键词: 电压互感器 不到位 定子接地保护 三次谐波 人为因素
0引言
广西龙滩电厂一期工程安装7×700MW水轮发电机组,机端额定电压为18kV,发电机保护采用南瑞继保电气公司的RCS-985GW微机型发电机保护装置。定子接地保护A柜采用外加电源式定子接地保护,B柜采用基波零序过电压判据保护从机端开始85%-95%的定子绕组单相接地故障,采用三次谐波电压比率和差动判据保护发电机中性点附近的定子绕组单相接地故障,机端三次谐波电压取自机端813PT开口三角零序电压,中性点侧三次谐波电压取自发电机中性点1ZB的PT,见图1。为了防止机端PT一次断线导致定子接地保护误动,保护检出机端PT一次断线后选择闭锁定子三次谐波电压差动保护的配置方案。
图1发电机PT一次接线图
推荐精选
1 事件经过
2008年10月13日07:21监控简报发:“1)1号发电机保护B套定子接地报警;2)1号机电气保护B套动作;3)1号机电气保护系统异常”,监控光字有:“1)1号机发电机保护B套装置报警;2)1号机发电机保护B套PT断线;3)1号机发电机保护B套定子接地报警。”运行现场检查1号发电机保护B套:“1)机端PT断线;2)机端PT一次断线闭锁三次谐波;3)三次谐波电压比率信号” ,当时发电机从7点13分开始开机升压并网一直到7点21分带负荷有功330MW,无功-30.1Mvar。1号发电机出口PT二次电压除了813PT C相的17、18号保险二次电压为42V外,其余的全部都是58 V。通过保护采样和故障录波器启动报告显示,见图2、图3、图4,两装置上采样数据一样,具体数据如下:
00
发电机A相电压:57.5745∠-58.30V,发电机B相电压:57.3288∠-178.91V,发电机
0
C相电压:42.4716∠67.16V,发电机机端零序电压:10.3076V, 发电机中性点零序电压:0.05V,机端开口三角三次谐波电压:4.56V,中性点三次谐波电压:1.52V,三次谐波电压差值:1.82V。
图2 发电机升压时保护装置录波图
推荐精选
图3 发电机升压时故障录波器录波图
图4 发电机带负荷330MW时故障录波器录波图
推荐精选
一起发电机定子三次谐波保护误发信的分析和处理