1 工程概况 .................................................................................................................................................... 1 2 编制依据 .................................................................................................................................................... 1 3 施工准备及条件 ........................................................................................................................................ 2 4 主要施工机械及工器具的配置 ................................................................................................................ 2 5 劳动力组织 ................................................................................................................................................ 3 6 质量目标、要求和质量验评范围 ............................................................................................................ 4 7 作业流程及方法 ........................................................................................................................................ 6 8、成品保护措施 ........................................................................................................................................ 10 9 HSE管理 .................................................................................................................................................... 11 10 工作危险性分析(JHA及控制措施) ................................................................................................... 12

1 工程概况 1.1 项目简介:

本工程为新疆金特钢铁股份有限公司自备电厂2期工程(130T+30MW)。本工程的仪表管路包括测量管路、取样管路、信号管路、气源管路、排污管路等。根据设计及规范要求,高温高中压介质采用12Cr1MoV合金无缝管,中温高中低压介质采用#20碳钢无缝钢管,压缩空气及分析取样、纯净介质采用1Cr18Ni9Ti不锈钢无缝钢管,压缩空气至仪表设备的采用紫铜管。 1.2 主要工程量:

热控专业在本期工程中需敷设仪表管基本规格有φ28X4、25X7、φ16X3、φ14X2、紫铜管等。在已到图纸《主厂房热控导管及仪表阀门清册》中说明:此清册不作为定货清册;另外凝结水精处理等系统仪表管由厂家供货,无法明确仪表管的数量及型号。由于以上原因现无法对工程量进行统计。 1.3 项目施工特点:

1.3.1 本项目的施工特点是基本上为高空作业,作业环境相对比较危险,因此作

业人员必须具备健康证明及受过三级安全教育。

1.3.2 仪表管路的材质和规格的选用、敷设路线的选择、安装方法以及管路的严

密性等直接影响测量的准确性,也直接影响着机组的正常运行,它反映了测量指示和自动调节的质量。

1.3.3 在热控安装工程中,仪表管的敷设所占比例最大,因此为保证仪表管路的

敷设进度与质量特编制本作业指导书。 2 编制依据 2.1 设计施工图;

2.2《DL/T 5190.5-2004电力建设施工及验收技术规范》(第5部分:热工自动化);

第1页 共16页

2.3《DL/T5182-2004火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术

规定》;

2.4 水利电力部电力规划设计院《热控就地设备安装部件典型设计(液位仪表安

装图)》;

2.5《DL5009.1-2002电力建设安全工作规程》;

2.6《火电施工质量检验及评定标准》热控篇(1998年版)。 3 施工准备及条件

安装前必须具备的条件和应作的准备:

3.1 主厂房土建施工完毕,场地清理干净,安全设施齐全,验收交安。 3.2 设计院已提供热控系统图纸、设备清册及有关设备资料等。

3.3 已摸清机务管道设备布置情况,并对集中布置的仪表管路进行二次设计且通过了审批。

3.4 施工人员通过技术交底,了解施工内容,技术要求及安全注意事项。 3.5 所需各种材料计划已全部提出,并在施工前期将所需材料、非标已购到仓库。

3.6 施工所需工机具已全部到位。 3.7 所需阀门已试压合格。 4 主要施工机械及工器具的配置 4.1作业机械、工器具配置 序号 1 2 3 4 角向磨光机 锯弓 活动扳手 钢卷尺 名称 300mm L=200mm 3m 规格 3台 3把 6把 6把 数量 第2页 共16页

5 6 7 8 9 角尺 水平尺 3把 3把 各3件 3把 3副 2台 3台 1台 3个 3把 3把 电工工具(一字起,剥线钳, 尖嘴钳等) 射吸式割炬 电焊钳 10 手提电钻 11 电焊机 12 切割机 13 便携式手动弯管机 14 火焊把 15 锉刀 5 劳动力组织

5.1作业人员及资质要求 序姓号 名 岗位 工种/职业 鉴定等级 需求人数 一般时期 1 高峰时期 职责分工和权限 安排工作,组织协调工作及安全管理工作;负责原始记录及安全措施的执行。 熟悉图纸、设备及现场管道布置图;进行质量管理及协助班组长进行安全管理工作。在施工前,做好“安全技术交底卡”。 协助组长施工;了解各热力系统;能熟练使用电火焊.掌握仪表弯管、配管的技术;熟悉仪表管敷设的规范。 1 组长 热工/中级工 2 安装工程师 管理人员 1 3 主作业 热工/中级工 3 第3页 共16页

4 5 6 作业 焊工 热工/初级工 6 1 1 焊接/高压 焊接/火焊工 焊 服从主作业指挥,掌握仪表管弯管、配管的技术。 严格按照焊接有关要求施工。 严格按照焊接有关要求施工。 6 质量目标、质量要求和质量验评范围 6.1 质量目标 :

保达标、创省优、争国优。保证仪表管路无漏焊、堵塞、错接等现象,施工质量管理目标为:

单位工程优良率100%;

分项工程优良率100%; 热工仪表投入率100%; 热工保护投入率100%; 热工仪表管路泄露率为零。 6.2 质量要求:

6.2.1工艺质量保证措施:

6.2.1.1 加强对施工人员的技术培训工作,进一步提高施工人员的素质。 6.2.1.2 施工前做好“安全技术交底”工作。

6.2.1.3 施工中加强现场施工质量管理工作,施工质量应达到以下要求;

1、 管路应尽可能并排敷设,敷设路径应尽可能的短。 2、 敷设路径较长时,应尽量减少焊口数量,并应固定牢靠。 3、 管路内部应清洁,畅通,外部应无裂纹,伤痕,重皮及凹坑。 4、 成排管子弯曲弧度应整齐、美观。

5、 电缆与管子间距应保持在150-200mm之间。

6、 同径管之间的焊接应无错口现象,异径管的内径差应小于1mm。

第4页 共16页