好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

计量认证各参数抽样方案汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三、钢筋间距和保护层厚度

钢筋间距和保护层厚度检测抽样方案 1、钢筋间距和保护层厚度检测可按单个构件进行抽样。 2、用全数普查和重点抽查相结合的方法进行。重点抽查检测时,应根据构件类型、工作条件、损伤状况及混凝土质量划分检测单元,每个检测单元的构件数不应少于6个,当均匀性很差时应增加检测样本。 3、业主指定构件或者指定区域(非单体建筑)钢筋间距和保护层厚度检测时,可按照单个构件抽样或者指定区域内根据上述2条按全数普查和重点抽查相结合的方法抽样。 附:相关规范中对于钢筋间距和保护层厚度检测抽样的规定:

1、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008:未对抽样进行规定和说明。

2、上海市《房屋质量检测规程》DGJ08-79-2008:未对抽样进行规定和说明。

3、上海市《既有建筑物结构检测与评定标准》DG/TJ08-804-2005:

对结构几何尺寸的检测,同类构件的抽样数量不宜少于5个。

主要受力钢筋配筋情况的检测宜采用全数普查和重点抽查相结合的方法进行。 混凝土保护层厚度宜采用重点抽查和重点抽查相结合的方法进行检测。当对混凝土保护层厚度进行重点抽查检测时,应根据构件类型、工作条件、损伤状况及混凝土质量划分检测单元,每个检测单元的构件数不应少于6个,当均匀性很差时应增加检测样本。 4、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004:几何尺寸与尺寸偏差的检测,宜选用一次或二次计数抽样方案。

四、钢筋直径

钢筋直径检测抽样方案 1、钢筋直径检测可按单个构件进行抽样。 2、用全数普查和重点抽查相结合的方法进行。重点抽查检测时,应根据构件类型、工作条件、损伤状况及混凝土质量划分检测单元,每个检测单元的构件数不应少于6个,当均匀性很差时应增加检测样本。 3、业主指定构件或者指定区域(非单体建筑)钢筋直径检测时,可按照单个构件抽样或者指定区域内根据上述2条按全数普查和重点抽查相结合的方法抽样。

附:相关规范中对于钢筋直径检测抽样的规定:

砌筑砂浆抗压强度检测抽样方案 (一)回弹法 1、砌筑砂浆抗压强度可按单个构件进行抽样。 2、同批构件按批抽样检测时,被测构件应随机抽取,当检测对象为整栋建筑物或者建筑物的一部分时,应将其划分为一个或者若干个可以进行独立分析的结构单元,每一结构单元应划分为若干个检测单元,每一检测单元不宜少于6个测区,应将单个构件(单片墙体,柱)作为一个测区。当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。 3、按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m2砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。 4、批构件总数即为检测批的容量。 5、业主指定构件或者指定区域(非整栋建筑)检测时,可按照单个构件或者指定区域根据上述2~4条按批抽样。 (二)贯入法 1、砌筑砂浆抗压强度可按单个构件进行抽样。 附:相关规范中对于砌筑砂浆抗压强度检测抽样的规定:

1、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011:当检测对象为整栋建筑物或者建筑物的一部分时,应将其划分为一个或者若干个可以进行独立分析的结构单元,每一结构单元应划分为若干个检测单元,每一检测单元不宜少于6个测区,应将单个构件(单片墙体,柱)作为一个测区。当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。

2、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2001 J131-2001:按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m2砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。

3、上海市《房屋质量检测规程》DGJ08-79-2008:采用间接法检测砌体材料性能时,同一

检测批内抽样数量不宜小于5个。

4、上海市《既有建筑物结构检测与评定标准》DG/TJ08-804-2005:进行砌体材料力学性能检测时,可以整幢建筑物为检测对象,对每一结构单元按建筑物的层次划分检测单元(检测批)。如确知砌体材料的设计强度等级,当单体建筑面积不超过300m2时,可将具有相同设计等强度等级的几个楼层看作是一个检测单元。在检测单元中抽取的样本称为检测单体,检测单体可以是一个构件,也可以是构件的一部分。采用间接法检测砌体的强度时,每检测单元的抽样数量不宜少于5个,同一检测单元内的总建筑面积不大于300m2时,抽样数量可适当减少,但不应少于3个。

5、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004:按照检测批检测的项目,应进行随机抽样,且最小样本容量宜符合表3.3.13规定的最小样本容量。

六、烧结普通砖抗压强度

回弹法检测烧结普通砖抗压强度抽样方案 1、烧结普通砖抗压强度可按单个构件进行抽样。附:相关规范中对于回弹法检测烧结普通砖抗压强度抽样的规定:

1、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011:当检测对象为整栋建筑物或者建筑物的一部分时,应将其划分为一个或者若干个可以进行独立分析的结构单元,每一结构单元应划分为若干个检测单元,每一检测单元不宜少于6个测区,应将单个构件(单片墙体,柱)作为一个测区。当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。 2、《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T796-2013:未对抽样进行规定和说明。 3、上海市《房屋质量检测规程》DGJ08-79-2008:采用间接法检测砌体材料性能时,同一检测批内抽样数量不宜小于5个。

4、上海市《既有建筑物结构检测与评定标准》DG/TJ08-804-2005:进行砌体材料力学性能检测时,可以整幢建筑物为检测对象,对每一结构单元按建筑物的层次划分检测单元。如确知砌体材料的设计强度等级,当单体建筑面积不超过300m2时,可将具有相同设计等强度等级的几个楼层看作是一个检测单元。在检测单元中抽取的样本称为检测单体,检测单体可以

计量认证各参数抽样方案汇总