一、混凝土强度(回弹法、超声回弹法)

回弹法(超声回弹法)检测混凝土抗压强度抽样方案 1、混凝土强度可按单个构件进行抽样。 2、同批构件按批抽样检测时,被测构件应随机抽取,抽样数不应小于同批构件的30%,且不应小于10件。 3、按批抽样检测时,符合下列条件才可作为同批构件: (1)混凝土强度等级相同; (2)混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件、及龄期基本相同; (3)构件种类相同; (4)在施工阶段所处状态应相同。 4、批构件总数即为检测批的容量。 5、构件总数小于10个时,全部按照单个构件进行抽样。 6、当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关规定的最少抽样数量,可参照《建筑结构检测技术标准》GB/T50344表3.3.13规定的最小样本容量(既有建筑检测一般按照表中C类)。 7、业主指定构件或者指定区域(非单体建筑)检测时,可按照单个构件或者指定区域根据上述2~6条按批抽样。 附:相关规范中对于回弹法(超声回弹法)检测混凝土抗压强度抽样数量的规定: 1、上海市标准《结构混凝土抗压强度检测技术规程》DG/TJ08-2020-2007:同批构件按批抽样检测时,被测构件应随机抽取,抽样数不应小于同批构件的30%,且不应小于10件。 2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011:按批检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关规定的最少抽样数量。 3、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02:2005:按批检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,对一般施工质量的检测和结构性能的检测,可按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344的规定抽样。 4、上海市《房屋质量检测规程》DGJ08-79-2008:混凝土构件抽样数量应符合附录A(现场检测混凝土强度时的抽样数量)的要求。可将强度等级相同,浇筑环境相同的混凝土构件作为同批。混凝土强度等级无从考据时,可按结构楼层作为检验批。

附录A中:已知检测混凝土强度设计等级时,按下列公式计算抽样数量:

22????????

n= 2??2?2+????????2??当混凝土强度未知时,按照下列计算公式计算抽样数量:

22

????????n= 2??2????2+????

N:同批构件总量;

????:标准正太分布双侧∝分位数,当∝=5%时,????=1.96; S:样本方差; ?:样本均值; ??

r :相对误差限;

d:绝对误差限。d =1.0、1.5、2.0时,r = 5%、7.5%、10%。 C10~C45混凝土,混凝土强度等级未知时,可查表A.0.2:

表A.0.2抽样精度为95%的混凝土构件强度检测抽样数量(绝对误差为1.0~2.0)

N 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 d =1.0 S=3.0 16 19 20 22 23 24 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 S=3.0 23 28 33 37 40 44 46 49 51 53 55 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 10 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 d =1.5 S=3.0 S=5.0 18 21 23 25 27 28 29 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 36 S=3.0 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 d =2.0 S=5.0 13 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 23 24 250 260 270 280 290 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 30 31 31 31 31 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 69 70 71 72 72 73 74 75 76 77 77 78 79 79 80 81 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 40 42 44 46 48 50 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 5、上海市《既有建筑物结构检测与评定标准》DG/TJ08-804-2005:对材料强度的检测,同一检测单元(检测批)中的抽样数量(检测单体数量)不应少于5个。样本应均匀分布于整个检测单元中并具有代表性。当样本的变异性大于0.20时,应首先分析导致离散型增大的原因,若查明有不同检测单元的样本混入,宜分别进行统计,若原因难以查明,或由于检测单元本身原因导致,宜增加样本数量。

6、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004:按照检测批检测的项目,应进行随机抽样,且最小样本容量宜符合表3.3.13规定的最小样本容量(既有建筑检测一般按照表中C类)。

二、混凝土缺陷

超声法检测混凝土缺陷抽样方案 1、超声法检测混凝土缺陷可按单个构件进行抽样。 2、混凝土结构构件内部缺陷的检测,抽样数量宜与混凝土强度检测时的抽样数量相同,可与混凝土强度检测结合进行。 3、混凝土裂缝深度的检测,抽样数量应为全数普查,也即出现裂缝的构件全部抽样检测混凝土裂缝深度。 4、业主指定构件或者指定区域(非单体建筑)混凝土缺陷检测时,可按照单个构件抽样或者指定区域内根据上述2~3条按批抽样。

附:相关规范中对于超声法检测混凝土缺陷抽样数量的规定:

1、《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000:未对抽样进行规定和说明。

2、上海市《房屋质量检测规程》DGJ08-79-2008 :参考《超声法检测混凝土缺陷技术规

程》CECS21:2000。也未对抽样进行规定和说明。

3、上海市《既有建筑物结构检测与评定标准》DG/TJ08-804-2005:混凝土结构构件内部缺陷的检测,抽样数量宜与混凝土强度检测时的抽样数量相同,可与混凝土强度检测结合进行。仅检测混凝土内部缺陷且当混凝土表面有较明显外观缺陷时,抽样数量不少于同类构件的30%。混凝土构件裂缝的检测包括表面裂缝特征和裂缝深度两项内容,检测数量宜为全数普查,特殊条件下可采用随机抽样方式进行,但抽样数量不宜少于同类构件的30%。裂缝深度采用超声法检测。

4、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004:对内部缺陷没有规定抽样。