温度保护、烟雾保护和自动洒水装置的作用是:当输送带在驱动滚筒上打滑,使输送带在驱动滚筒摩擦,温度升高,热量积聚,产生烟雾时,监测温度信号、烟雾信号,实现自动停机,并能自动洒水,把事故消灭在萌芽状态。

① 温度保护传感器温度整定值为50℃,当温度高于整定值±3℃时,保护器自动停机保护。其安装位置必须在驱动滚筒与胶带分离处或驱动滚筒内部。 ② 烟雾保护传感器是在皮带输送机周围有烟雾形成并达到一定浓度时,保护器自动发出声光警报并自动停机。传感器应布置在驱动装置上方5m内的下风口处。

③ 自动洒水装置的洒水装置应安装在输送机驱动装置两侧,其洒水能起到对驱动胶带和驱动滚筒同时洒水降温灭火的效果。易熔棒必须布置在驱动滚筒

第2页 / 总2页

精编范本,实用简洁 管理制度编号:LX-FS-A23693

与胶带分离处,且距离滚筒表面100mm以内。易熔棒熔断温度为50~60℃,当易熔棒周围温度达到50~60℃并持续3~5分钟时,易熔棒将自动熔断。 5张紧力下降保护装置

当输送机张紧力下降,输送带和驱动滚筒将产生打滑时,使输送带自动停机并报警。 6防逆转装置

防逆转装置的作用是防止上运的带式输送机发生逆转飞车事故。在用的上运带式输送机必须配备滚柱式逆止保护装置和其他有效的定型防逆转装置。 7制动装置

制动装置的作用是防止上运的输送机停车逆转,使下运的输送机及时停车。在用的倾斜运输的胶带运输机必须配备完善的制动装置。 8沿线紧停保护装置

第2页 / 总2页

精编范本,实用简洁 管理制度编号:LX-FS-A23693

输送机巷道内每隔100m安装1个紧停开关,在装载点、人行过桥处、机头、机尾均应设有紧停开关,开关信号接入输送机控制系统。 9防撕裂保护装置

防撕裂保护装置的作用是当输送带撕裂时使输送机自动停机,防止撕裂事故扩大。 三、 试验方法 1. 防滑保护装置:

对于电感式防滑保护装置,通过转动传感器方向或使传感器远离滚筒,输送机应能自动停机。 对于滚轮式防滑保护装置,将滚轮提起或转开使其与输送带表面脱离,输送机应能自动停机。 2. 堆煤保护:

输送机正常运转时,人为的推动堆煤保护传感器的触头,使保护动作,输送机应能自动停机为正常。

第2页 / 总2页

精编范本,实用简洁 管理制度编号:LX-FS-A23693

3. 跑偏保护:

输送机正常运转时,人为的推动跑偏传感器的滚动导杆,使限位开关动作,输送机应能自动停机为正常。

4. 温度保护装置:

每天检查1次,传感器每季度定期更换。 5. 烟雾保护装置:

每天检查1次,传感器每月定期更换。 6. 自动洒水装置:

电磁阀式自动洒水装置,通过按动试验按钮使电磁阀打开;易熔棒式自动洒水装置,人为松动拉紧绳,洒水装置喷头均能喷水为正常。 7. 张紧力下降保护装置

在输送机停机状态系下,对液压传感器式张紧力下降保护装置,人为将拉紧装置液压站溢流阀缓慢松

第2页 / 总2页

精编范本,实用简洁 管理制度编号:LX-FS-A23693

动,当压力低于规定值时,故障显示盘低压故障指示灯亮为正常。对行程开关式张紧力下降保护装置,人为触动开关,故障指示灯亮为正常。 四、 试验制度 1. 试验周期

防滑保护、堆煤保护、防跑偏保护、自动洒水及张紧力下降保护装置,每天检修期间试验1次,并填写实验记录。

温度保护及烟雾保护,使用单位定期到机电科领取合格的传感器,下井更换,旧传感器交由机电科试验。

沿线紧停保护,每周所有紧停开关试验1遍。 2. 职责分工

(1)检修班的输送机司机负责对保护装置进行试验,并填写试验记录。