裸铝绞线技术规范书
XXX公司
年 月
1
1.总则
1.1 投标人应仔细阅读招标文件中提出的所有规则及技术指标。投标人所提供的货物须满足招标文件中提出的技术要求。
1.2 投标人在投标时应提供厂家主要生产设备的参数、使用时间等。
1.3 投标人必须提供相同或同类产品在10~220kV电压等级的工程中不少于三年的成功供货记录,包括用户及工程项目、型号规格、供货量、供货时间等。
1.4 投标人必须满足国家经贸委关于发布全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录通知中对产品和厂家的要求,并提供投标产品的型号使用证书、质量体系认证证书和计量合格证书。
1.5 稀土铝导线必须提供由国家计委稀土办组织通过的两部鉴定证书或部省厅级鉴定证书。
1.6 投标人在投标时应提供由国家技术监督局认证的并且有计量认证合格证的质检部门进行的产品型式试验报告,型式试验报告的有效期规定为四年。
2.应遵循的主要标准
序号 1 2 3 4 6 9 10 11 标准号 GB/T 1179-2008 GB/T 3955-2009 GB/T 3428-2002 GB/T 1179-2008 YB/T 179-2000 GB/T 2976-2004 GB/T 238-2002 JB/T 8137-1999 电工圆铝线 架空绞线用镀锌钢线 圆线同心绞架空导线 锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线 金属材料线材缠绕试验方法 金属材料线材反复弯曲试验方法 电线电缆交货盘 标准名称 圆线同心绞线架空导线 备注:稀土铝绞线参照GB1179-83标准要求,投标人必须提供该产品稀土铝成份化验单。
3.主要技术要求
3.1 环境条件
表1 导线使用环境条件 序号 项目 内容 1 2 3 4 5 6 7 安装地点 海拔高度(m) 环境温度(℃) 日照(w/cm,风速0.5m/s) 覆冰厚度(mm) 最大风速(m/s) 累年平均相对湿度(%) 小于1000 -10~+45 0.1W/cm2 10mm 不小于35 90 1
3.2 技术参数表
铝绞线技术参数表(含稀土铝导线)如下(见附录B):
■
3.3 导体
铝导体材料为A00铝,投标时应在差异表说明铝导体材料的产地和品牌。
3.4加工工艺
经过加工的导线应体现导线制造材料、工艺和设计方面的高质量,在制造完成后,导线外型应为均匀圆柱型、表面光滑股线的绞捻应做到导线切割后应无明显的回扭或散股。导线应能适合张力架线,也能适合松弛的架线及过牵引的要求,正常放线时,出现任何回扭、“灯笼”或散股现象都将被拒绝接收。
3.5 清洁
导线不得有过量的压模油脂、金属或其它物质的粉尘,不得有肉眼可见的缺陷,例如明显的划痕、压痕等,并不得有与良好商品不相称的任何缺陷。导线表面应无突出物,以限制在正常运行时所产生的电晕和无线电干扰。
3.6 焊接
按GB/T 1179-2008第4.5条执行,绞制过程中,铝单线的接头数应不超过有关规定值,在同一根单线上或整根导线中,任何两个接头间的距离应不小于15米。
3.7 绞合
铝绞线应以冷拉铝线均匀、紧密地绞合。每层线绞捻的方向应相反,最外一层绞捻的方向应为右捻向(Z-绞合)。
导线的绞捻系数应限制在GB/T 1179-2008所规定的范围内,装运到达同一目的地的导线必须维护相同的绞捻系数。
绞线的绞合节径比应符合标准规定,任一绞层绞线的节径比应分别不大于其相邻内层的节径比。 3.8 标准长度及重量结算
导线的标准长度必须符合不小于GB/T 1179-2008标准要求的交货长度,各种型号导线的交货长度允许偏差为+1.5-0 %,各种型号导线的单位长度质量的允许偏差为+2 -0 %。
导线重量按供货盘的实际净重量结算。
4.试验
4.1导线在制造、处理、试验、检验过程中,买方有权监造和见证,卖方不得拒绝。买方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。
4.2 在出厂和抽样试验前1周,卖方应预先以文字通知买方,买方应在3天内以文字答复卖方是否去见证。
4.3 买方代表有权在合同有效期内的任何时间进入工厂和货物生产的所有地点。中标方应为代表提供便利条件,以不受限制地监督必要的试验,试验按有关规定截取,试验项目如下:
(1) 外观检查。
(2) 结构检查-包括绞线外径、单位长度质量、各层节径比、各层绞向、铝的单丝直径等。 (3) 圆铝线性能测试-包括绞前绞后的抗拉强度、电阻率、伸长率、卷绕等实验。 (4) 绞线性能测试-包括直流电阻、综合拉断力、弹性模量等实验。
4.4 中标人在发货前负责对产品质量、规格、性能进行准确和全面的检验,并出具产品质量合格证书、
2
出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料。任何未经检验或试验不合格的产品均不得出厂发货。
4.5 当货物运到合同指定交货地点后,买方及委托的质检部门应根据装货清单,检查收到的货物的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏或丢失。或买方认为有必要还须进行抽样检验,中标方有权参加检验。根据检验结果,如果货物数量和质量不满足合同要求,中标方应根据买方的要求对货物免费进行修正或更换,并承担所有批次的抽样试验费用。 4.6 现场抽样的主要试验项目:
1. 导线拉力强度及电阻试验;
2. 外观检查;
3.常规机电性能试验; 4.其它项目试验。
如第一次抽样试验不合格,则第二次加倍抽样进行试验,再不合格,则此批交货导线作退货处理。 注:一组导线拉力强度及电阻试验,一个规格需提供试件20m。一组常规机电性能试验,一个规格需提供试件30m,其它项目另定。 4.7 常规机电性能试验报告 4.8 抽样试验标准及方法
铝线股按照GB/T 3955-2009标准要求,成品导线按照GB/T 1179-2008标准要求进行。外观检查、尺寸检查、机械性能试验方法按GB/T 1179-2008执行。 4.9 其它项目试验
对供货量较大的大截面导线,买方可要求做如下项目的试验:1.导线应力一应变曲线试验;2.尺寸紧密度试验;3.线膨胀系数试验;4.扭力矩试验;5.导线蠕变试验;6.导线疲劳振动试验;7.电工铝的纯度分析;8.导线电晕及无线电干扰试验。
6.供货范围
详见附件
7.投标人应提供的技术文件
投标人应提供常规机电性能试验报告,主要材料(部件)的供货合格证等技术资料,及以下材料、生产厂家、主要参数及差异表: 表一铝绞线技术参数表 序号 1 技术参数 芯数×截面mm2 2 标称截面mm 3 计算拉断力kN 4 圆铝线绞后抗拉强度不小于 国标 出厂值 原材料生产厂家 备注 (N/mm2) 5 每盘线长及 3
误差m 6 单位重量kg/m
表二技术差异表 序号
条目 招标文件 简要内容 条目 投标文件 简要内容 (需据实填写) 8.包装及运输
8.1 产品对包装应符合JB/T 8137-1999关于防潮、防震、防锈、防盗等的要求
8.2线盘的结构应能容载标准长度的导线,最大总重应不超过4吨。每盘导线只能为一根完整导线。线盘最外层导线与外框表面之间的最小距离为50毫米。
8.3线盘外筒保护封皮为化学稳定性较好的防水材料,并与线盘边缘捆紧或粘牢,封皮厚度应不小于0.6mm。线盘在户外存放时,线盘及附件所用的材料均不应粘附在导线上,也不应腐蚀导线。
8.4导线储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。
8.5电缆交货使用电缆盘,每盘电缆长度一般不小于1500m,两端应有可靠的防水密封保护,电缆盘上应标明:盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和供方名称。