好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

G120变频器调试手册 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

仅供参考使用

变频器调试手册

一面板的手动调试工作

使用面板调试调试流程。1.2.

变频器的复位工作

快速调试(p10=1处于快速调试中)

防止由于未知的原因造成的变频器参数的不正确的现象。调试基本的参数P1300 v/f 控制P100 50hz P304 电机的电压

380v

1.21a

P305 电机的额定工作电流P307 电机的功率0.37kw P308 电机的功率因数P311 电机的额定转速P15宏的选择,选择为

0.76 1380r

1(根据自己的审定自行选择)

g120的注意事项,变频器此时采用端子控制。

P1900 为0(不采用静态和动态的优化)

3.根据自己的端口的定义进行新的设定

p840 p1113 p2103

DI0 启动r722.0 Di1 反转r722.1 Di2 复位r722.2

G120变频器的端子控制调试手册

Di3 高速r722.3 Di4 中速r722.4 Di5 低速r722.5 其中速度设定

p1020 p1021 p1022

p840,然后将其内容修改为

r722.0,其余的类似。

以上修改的方法是,将你的参数调整大

p1001=1380 P1002=1100 P1003=900

检查部分参数

p1000=3端子控制P1016=1直接选择速度

2

仅供参考使用

4.测试(通过plc进行简单的测试)

24v,因此你需要将外界的

M与变频

注意你的接线问题,首先因为你需要使用的是外部的器的DIcom连接。

通过plc建立变量表,然后通过强制的方式进行相应的测试,例如

激活高速和启动,测试高速激活中速和启动,测试中速激活低速和启动,测试低速激活高速

反向启动,测试反向的高速

将输出的电机接线其中的一项摘除,注意将拿下的电缆进行绝缘处理,然后选择一种方式激活电机,这时变频器会报警,通过复位点进行复位的测试。

二STARTER调试

通过starter软件实现上述的功能1.

首先你新建一个

education的项目

G120变频器的端子控制调试手册

2.双击insert single drive unit

3.然后出现如下图所示内容,根据你的变频器选择控制单元为cu240e-2dp

4

仅供参考使用

5gf7m80zpx797950lpza3sk4u09qm100fkb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享