设备名称:

艾默生2台UL33-0200 20KVAups并机系统,后备电池配置为60只6V200AH。

故障现象:

1号主机有声音告警,提示主路电压异常、主路输入反序等,重启主机,旁路检测正常,合上主路输入开关,能正常工作一段时间,然后出现相同的告警,主机停止工作,后备电池总电压345V,单体电压在6V以下。以下是从机器上调取的事件记录。

Batt. Not Charging

System Self Testing Maint. Breaker Open UPS Shutdown Output Breaker Closed Byp. Breaker Closed Input Breaker Open Battery Disconnected Mains Freq. Abnormal Mains Volt. Abnormal Input Breaker Closed Batt. Float Charging Mains Phase Inverse Mains Volt. Abnormal Mains Freq. Abnormal Alarm Silence

Batt. Not Charging Mains Freq. Abnormal Mains Phase Inverse Alarm Silence

Mains Freq. Abnormal Input Breaker Open Bypass Abnormal Byp. Breaker Open Output Breaker Open

0x50 0x97 0x62 0x34 0x67 0x65 0x60 0x82 0x32 0x30 0x61 0x51 0x35 0x30 0x32 0x19 0x50 0x32 0x35 0x19 0x32 0x60 0x41 0x64 0x66

2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11

16:37:22 16:37:22 16:37:24 16:37:24 16:37:24 16:37:24 16:37:26 16:37:44 16:37:44 16:37:44 16:38:37 16:39:06 16:40:35 16:40:35 16:40:51 16:40:52 16:41:01 16:41:17 16:41:50 16:41:59 16:42:31 16:42:32 16:42:34 16:42:35 16:42:35

2011-7-11 2011-7-11

2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11 2011-7-11

2011-7-11 2011-7-11

2011-7-11

2011-7-11

16:39:06 16:37:37

16:42:35 16:42:35 16:38:37 16:38:35 16:38:36 16:38:36 16:42:32 16:41:01 16:41:18

16:40:52 16:40:52

16:41:18

16:41:59

historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical historical

故障处理过程:

出现告警后,对1号主机进行多次重启复位,每次旁路检测都能通过,但总是有主路电压异常、主路输入反序告警。根据故障告警记录提示,调换市电输入相序,开机旁路检测通不过,提示旁路输入反序,可以判断市电输入相序正确。

排除了外部因素后,从机器内部着手进行检查,机器由整流模块、逆变模块、配电板、辅助电源板、并机板、监控板等组成,从后备电池电压低于6V判断机器在整流器停止工作后由电池给设备进行了供电,逆变模块工作正常,故障点主要是整流模块部分,因此主要检查整流模块、配电板等主要部件。首先检查测量保险、接触器等,没有发现异常,拆除整流模块、配电板等主要部件测试功率器件及各元器件,没有发现异常,采取逐一更换板件的方法进行处理。

根据故障提示,首先更换整流板ULW2L61M1,故障现象相同,排除整流板损坏的问题,然后更换配电板 ULS2L61R1,故障现象相同,排除配电板损坏的问题,更换逻辑板 ULW2L61U1,没有出现告警,整流模块工作正常,逆变模块工作正常,并机运行正常,故障排除,问题出在逻辑板上。

故障分析与总结:

该故障现象在平时维护工作中很少碰到,一台正常工作的设备在没有进行任何改动的情况下出现主路输入反序、主路电压异常告警一般情况下是不可能发生的,虽然主机提示有这些故障,但检查测试主

路输入参数在规定范围内,完全可以排除外部因素,应是机器内部故障造成上述问题。在机器出问题前城区曾发生过强雷暴,分析应是雷电流冲击造成逻辑板元器件故障,处于时好时坏状态,,造成机器时而能正常工作几分钟,时而直接告警保护,对机器的接地进行了检查,全部正常,应是该机器逻辑板对雷电流比较敏感所致。这应是一起因雷暴致设备故障的案例,通过更换板件方法排除了故障。