配合比、坍落度,试块制作。混凝土浇筑过程中,现场严格控制混凝土振捣及砼 密实度,并要求及时做好混凝土养护工作。
加强工程质量整改制度。监理人员在施工过程中发现的一般通病,都随时 口头通知施工单位有关人员进行整改, 做好通知整改记录; 对较大质量问题和质 量隐患,必须书面通知整改,整改以后以书面形式报监理部复查,签证。按相关 的质量评定标准,对检验批、分项、分部工程的质量等级进行检查,要求评定能 全面准确的反映工程的实际情况。
3、作好验收及资料建档工作,完善事后控制
在施工中,承包商及时提交有关工程技术资料,质量签证文件,由监理部 进行复验,对工程质量作出评定。整理工程技术文件资料, 建档
施工过程中监理共签发监理工程师通知单
18 份,要求施工单位加强管理和
并进行汇总,编目,
整改力度, 施工单位均及时根据监理要求进行了整改。 对工程中的每一道工序在 施工单位自检、互检并经施工单位质检员检查确认的基础上,监理验收确认。
二)分部分项工程检验批验收情况 1、检验批划分原则:
○1 对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划
分进场检验批次;
○2 对每楼层划分为一个检验批便于质量控制等基本原则,不得有死角、漏
项。
2、 检 验批的核查情况
本工程 1#楼主体分部包括混凝土结构子分部、砌体结构子分部工程,混凝土 结构子分部工程包含 3 个分项工程, 砌体结构子分部工程包含 2 个分项工程, 分 项工程和检验批施工验收评定情况如下表 :
分部工程
混凝土 子分部 工程
分项工程
模板
检验批
模板安装检验批
模板拆除检验批
钢筋(原材、加工)检验批
钢筋
48(柱与墙板、梁板各 24)
检验批资料核查 48(柱与墙板、梁板各 24) 48(柱与墙板、梁板各 24)
监理验 收结论
主体
钢筋(安装)检验批
48(柱与墙板、梁板各 24)
混凝土(混凝土施工)检验批
混凝土
现浇结构(结构施工)检验批
填充墙砌体
砌体
混凝土砌块
混凝土砌块检验批
24
填充墙砌体
24
48(柱与墙板、梁板各 24) 24
合格
三)材料、构配件检测复试情况:
1、主体分部工程监理见证取样检测复试情况:
○1 直螺纹套筒原材检测报告
8 份;
○2 直螺纹套筒连接检测报告 72 份; ○3 钢筋原材料复试检测报告 149 份; ○4 电渣压力焊接头检测报告 72 份; ○5 A2.5 蒸压加气混凝土砌块见证送检 ○6 Mu10混凝土双排孔砌块见证送检 ○7 Mu15混凝土实心砖见证送检 ○8 M5 砂浆标养试块检测报告
3 份;
2 份;
1份;
23 份; 2份;
○9 M7.5 砂浆标养试块检测报告 ○10 墙体及构造柱植筋拉拔检测报告
施工部位 1~5 层墙、柱 1~5 层梁、板、梯 6~9 层墙、柱 6~9 层梁、板、梯 10~13 层墙、柱 10~13 层梁、板、梯 14~17 层墙、柱
24 份;
四)混凝土强度(标养、同养)评定情况:
混凝土强度等级
C60 C55 C55 C50 C50 C45 C45