中国计量学院
本科毕业设计(论文)
低温地板辐射供暖系统的设计 Design of Low Temperature Radiant Floor
Heating System
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
学生姓名 吴婧绮 学号 0600203136
学生专业 热能与动力工程 班级 06热能1班
二级学院 计量测试工程学院 指导教师 曾宪阳
中国计量学院
2010年6月
1
郑 重 声 明
本人呈交的毕业设计论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
学生签名: 吴婧绮 日期: 2010年6月
2
分类号: TP2 密 级: 公开 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 UDC: 536 学校代码: 10356 酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
中国计量学院
本科毕业设计(论文)
低温地板辐射供暖系统的设计 Design of Low Temperature Radiant Floor
Heating System
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
作 者 吴婧绮 学号 0600203136 申请学位 工学学士 指导教师 曾宪阳 学科专业 热能与动力工程 培养单位 中国计量学院 答辩委员会主席 评 阅 人
2010 年 6月
3
致 谢
本文是在我的导师曾宪阳老师的悉心指导下完成的。导师从论文的选题到研究方法的确定,直至论文的写作进行了全程性的指导,同时在论文的进度和质量上提出了严格的要求。老师的严谨、求实、创新的学术态度使我受益匪浅,其刻苦钻研和一丝不苟的工作作风深深感染了我。同时,曾宪阳老师也教会我很多做人,处世的道理,让我成熟很多。这里,我向我的指导教师表示崇高的敬意和衷心的感谢。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 感谢中国计量学院计测热能的其他的老师等给予的帮助与关心,在此我表示衷心的感谢,谢谢你们对我的支持。
感谢和我一起生活,奋斗,相互支持的同学们。大学里和你们一起的日子倍加难忘。
同时,对论文评阅人和答辩委员们的辛勤工作表示感谢。 感谢所有曾经给予我关心和帮助的人们。
吴婧绮
2010年6月
于中国计量学院计量测试工程学院
4
中国计量学院毕业设计(论文)
低温地板辐射供暖系统的设计
摘要:随着人民生活水平的不断提高,家庭装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响散热量,同时也将损失最为宝贵的居室面积。低温热水地板辐射采暖以其特有的舒适、节能、便于分户热计量、装饰,室内温度分布均匀,可改善楼板的隔音等显著优越性,克服了暖气片采暖方式的诸多缺点,在工程上已经得到大面积使用。低温地板辐射采暖在上世纪30年代出现于北欧,随着国外塑料工业的发展,新型材料为其提供了可靠的保证。本文介绍了低温地板辐射采暖的原理,分析了本系统的特点和优势,并以杭州地区的一处办公室为例,设计了一套低温地板辐射采暖系统。本设计主要包括采暖系统热负荷的计算、盘管的参数计算、热力计算、水力计算、热源的选择和系统的布置等,其中地下埋管采用PE-X管蛇形管式布置,供热源为空气源热泵热水器。最后对低温地板辐射供暖系统进行了经济性分析。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。 关键词:低温地板辐射供暖;热力计算;水力计算;空气源热泵 中图分类号:TU832
I