3) 管道井防火措施

管道井壁采用 200 厚轻质砂加气混凝土砌块砌筑, 耐火极限大于 2小时,井壁上的检查门均采用丙级防火门,除通风排烟管井外,其 余管道井在每层楼板处用耐火极限大于 1.5 小时的不燃烧材料封堵。

4) 安全疏散

1、地上每个防火分区至少有两个安全出口,且每个房间位于两 个安全

出口之间,两个安全出口之间的距离大于 5 米且小于 40 米。

2、走道净宽按照 100 人不小于 1.0 米计算,疏散门宽也按照 100 人

不小于 1.0 米计算。首层的对外疏散门净宽不小于 1.2 米,走 道净宽不小于

1.4 米。

3、建筑内的楼梯均为疏散楼梯间,在首层均能直通室外或通过 扩大前

室通至室外,并直通屋顶。疏散楼梯采用敞开楼梯间,梯段净 宽按 100 人不小于 1.0 米计算且不小于 1.2m。

4、每层设置消防救援窗口。 5) 装修材料

本建筑内部装修等级,吊顶为 A 级,采用铝合金板吊顶,局部 采用钢龙骨纸面石膏板,其它内装修材料为 B1 级,基本上也采用不 燃烧材料或难燃材料。

六、电气消防

1、消防配电

a. 所有消防设备的配电均采用二级负荷供电; 双回路供电 ,消防设 备

最新可编辑 word 文档

的配电线路均采用耐火型电线电缆,并按消防规范要求进行敷设。

b. 变配电装置设置一层,变压器选用SC11系统环氧树脂浇注干 式变

压器。

c. 所有应急照明及疏散照明均自带蓄电池组作备用电源

或非消防电源切除时自动点亮;连续供电时间大于

,当停电

30min 。

2、火灾报警及消防联动控制

(1) 本工程设二总线联动控制火灾自动报警控制系统,消防报 警及联

动系统选用计算机控制的地址编码总线制设备。 消防报警系统 采用区域型火灾自动报警系统, 报警控制主机设在一层值班室内, 由 报警控制器,事故广播系统,联动控制系统和备用直流电源等组成; 所有联动均按《火灾自动报警系统设计规范》要求执行。系统型式及 组成:

a. 在厨房设有感温探测器;在门厅、办公室、走道、教室、休 息室等

处设有感烟探测器。

b. 在每个防火分区的走道、门厅等公共场所设有手动报警按钮。 c. 在消火栓箱内设置消火栓按钮。

d. 火灾自动报警控制器可接受感烟、感温的火灾报警信号及水 流指示

器、压力开关、信号闸阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作 信号。

e. 消防控制主机设置联动控制台,其控制方式分为自动 / 手动控 制、

手动硬线控制。通过联动控制台,可实现对消火栓系统、自动喷 水系统、火灾应急广播的监视和控制。

f. 火灾发生时可手动 / 自动切除空调、通风机及其它非消防电 源。 (3) 每层疏散楼梯出口处设声光报警器。 消防事故广播与背景音响合