好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防设计文件范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防设计文件

项目名称: xxx 建设工程

设计单位:北京 xxx 设计有限公司 日 期:2017年 11月 29日

最新可编辑 word 文档

建设单位: xxx

设计单位: 北京 xxx 设计有限公司 工程设计证书编号 :甲级 xxx

单位出图章栏

建筑注册章栏

最新可编辑 word 文档

消防设计文件目录

一、设计依据

二、建设规模和设计范围

三、总指标

四、总平面消防

五、建筑及结构消防 六、电气消防

七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

最新可编辑 word 文档

一、设计依据

1)、《建筑设计防火规范》( GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》( GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

6)、《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50086-2001,2005 年 版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。

二、建设规模和设计范围

本工程位于深圳市宝安区石岩街道

xxx 。本公司负责该工程的

消防设计, 包括总平面、 平面布局、 疏散设计、 消防设施等内容, 二次装修不属于本院此次设计范围。

三、总指标

XXX工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级 为二

级。

四、总平面消防

1 )消防车道

本工程四周设有环形消防车道, 设 2 个消防车出入口。 车道宽度 >6

最新可编辑 word 文档

米,转弯半径为9米。

2)防火间距

建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻 , 防火间 距为

5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m 建筑南面与

多层丙类厂房相邻,防火间距为 9m, 厂房正对建筑的一 面为防火墙 , 符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂 房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。

五、建筑及结构消防

1) 建筑结构

大楼结构类型为框架剪力墙结构。 主要承重构件中, 钢筋砼柱耐 火极限大于 3 小时,梁大于 2 小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极 限大于 2 小时。防火墙采用 240 厚粉煤灰多孔砖, 耐火极限大于 3 小 时;其它隔墙采用 200 厚及 120 厚轻质砂加气混凝土砌块, 耐火极限 大于 2 小时。

2) 防火、防烟分区

a. 防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系

统。

地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于 个防火分区至少有两个疏散口。

2000n2,每

b. 防烟分区

防烟分区的面积不大于 500 平方米,且不跨越防火分区。

最新可编辑 word 文档

消防设计文件范本

消防设计文件项目名称:xxx建设工程设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日最新可编辑word文档建设单位:xxx设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级xxx单位出图章栏建筑注册章栏最新可编辑w
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5g9ev44i511lh1d7s0l19lpyv23wp8008mp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享