微机型综保典型整定计算.
微机型综保典型整定计算
(宋传臣)
继电保护整定计算专业性较强,然而在实践工作中,又是每名电气相关专业必须掌握的专业知
识。关键词: 整定计算、定值、保护
摘 要:
目 录
线路保护整定计算 .....................................1 变压器保护整定计算 .....................................5 电动机保护整定计算 .....................................9
随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的微机智能型综合保护装置在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如GL、DL)所不具备的功能。这样一来,使用新型综合保护装置在计算保护定值时遇到许多困惑,因为目前没有完整的保护整定计算的参考书。为了使大家对综合保护装置的整定计算有所了解和掌握, 我结合过去整定计算的经验和有关综合保护装置的功能及保护整定计算的有关规定,对保护整定计算进行了总结形成此扁文章,不同厂家的保护装置对保护功能设置及各参数选择也许不同,但基本上大同小异。本文只对常用设备保护进行
1
了论述及未对短路电流进行计算,仅供大家参考。
线路保护整定计算
降压变电所引出10KV电缆线路,线路接线如下图所示:
已知条件:
最大运行方式下,降压变电所母线三相短
)路电流Id(31.max为5500A,配电所母线三相短路电流Id(32).max为5130A,配电变压器低压侧三相短路时流过高压侧的电流Id(33).max为820A。
最小运行方式下,降压变电所母线两相短
)路电流Id(21.min为3966A,配电所母线两相短路电流Id(22).min为3741A,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流Id(23).min为689A。
电动机起动时的线路过负荷电流Igh为350A,10KV电网单相接地时最小电容电流I为15A,10KV电缆线路最大非故障接地时线路的
c 1