密 封 胶 作 业 指 导 书
审批: 毛成秀 实施日期: 2014年11月01日
四川省科信建设工程质量检测鉴定有限公司
1. 要求
1.1 外观:产品应为细腻,均匀膏状物,无气泡,结块,凝胶,结皮,无不易分
散的析出物。
双组分产品两组分的颜色应用明显区别。 1.2材料物理性能要求
胶的污染性
1. 依据标准 GB/T23261-2009 石材用建筑密封胶
GB/T 13477.20-2002 建筑密封材料试验方法 第20部分污染性的测定
2. 仪器设备:鼓风式干燥箱:温度可调至(70±2)℃和(105±2)℃ 黄铜环:内径20mm,高20mm,下端的环壁斜削至内径 快速定性滤纸:10张,直径90mm 铝箱:边长35mm的正方形 砝码:300g,直径约35mm 刮刀
玻璃板:100mm*100mm 干燥器:带有干燥剂
紫外线箱:紫外灯功率300W,灯管与箱底平行,并且距离可调节,
温度可调至(50±2)℃
夹具:可使时间保持压缩状态 防粘垫块 遮蔽带 3. 试验原理:
A试验方法:将被测密封材料填入规定尺寸的金属环中,之余叠层滤纸之上,经过一定时间之后,测量滤纸上污染的渗出幅度和被污染滤纸的张数,以二者之和(即渗出指数)作为试验结果。
B实验方法:将被测密封材料填入两个尺寸规定的多孔基材之中,制成试件。将试件按位移能力等级压缩并加紧,分别在标准条件下、受热条件下及紫外线曝露条件下保持压缩状态至规定时间,目测评价基材表面产生的变化及污染深度和宽度的平均值。
4. 试验条件:实验室标准条件(温度23±2℃、相对湿度50±5%) 5. 试样制备: A法:
应从未打开过的容器中取样,使用前必须搅拌均匀。将装在密闭容器中的.
试样于标准试验条件下至少处理24h。
于温度为(105±2)℃的干燥箱内放10张滤纸烘干(5)
6. 试验步骤:
B法:将制备好的试件在标准条件下静置一段时间,然后用无水乙醇擦拭手指端部,轻轻接触试件上三个不同部位的试样。相隔适当时间重复上诉操作,直至无试样粘附在手指上为止。记录试件成型后至试样不粘附于手指上所经历的时间。
7. 表干时间的数值修约
表干时间少于30min时,精确至5min
表干时间在30min至1h之间时,精确至10min 表干时间在1h至3h之间时,精确至30min 表干时间超过3h时,精确至1h。 8. 表干时间≤3h为合格
相容性试验方法
1.依据标准 GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶
2.仪器设备:玻璃板,无色透明浮法玻璃,75mm×50mm×6mm, 隔离胶带,25mm×75mm。 温度计:20℃~100℃ 紫外线荧光灯:UVA-340型 紫外辐照箱
清洗剂:50%异丙醇一蒸馏水溶液 参照密封胶,浅色或半透明密封胶 3.试验原理:
将一个有附件的试验试件放在紫外灯下直接辐照,在热条件下透过玻璃辐照另一个试件,再对没有附件的对比试件同样试验,观察两组试件颜色的变化,对比试验密封胶同参照玻璃及附件粘接性的变化。