防爆防护等级的划分

防爆:在危险区域使用电气设备的等级。

防护:防水防尘

一、防爆:

仪表的防爆标志 Ex(ia)ⅡC T6 的含义 : 标志内容 符号 含义

防爆声明 Ex 符合某种防爆标准,如我国的国家标准 防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体 温度组别 T6 仪表表面温度不超过 85℃

危险区域的等级分类及电气元件防爆分类和允许温度区域

1、 危险区域的等级分类 0区(Zone 0): 易爆气体始终或长时间存在 1区(Zone 1): 易燃气体在仪表的正常工作过程中有可能发生或存在

2区(Zone 2): 一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短 易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较 I.E.C. N.E.C. 气体 Zone 0 Class I, Division I Zone 1 Class I, Division I Zone 2 Class I, Division II Zone 10 Class II, Division I

Zone 11 Class II, Division II

(I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission) N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.))

2、电气元件防爆分类 1、一般保护 EN50.014 2、浸油保护 0 EN50.015 3、充压保护设施 p EN50.016 4、加充粉末 q EN50.017 5、阻燃壳体 d EN50.018

6、提高安全系数 e EN50.019 7、本安保护 i EN50.0120 8、气密保护 h 未统一 9、压力花保护 n 未统一 10、特殊措施 s 未统一

二、仪表壳体防护等级的划分 作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。

IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表

示。

例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。 IP1 2

第一位数字 第二位数字 抗外界物体冲刺能力 防水能力

0无抗冲穿能力 0 无防水穿能力 1外界物体尺寸大于50mm(特大) 1 水自落下滴

2外界物体尺寸大于120mm(中) 2 水滴入角度为-15° 3外界物体尺寸大于2.5mm(小) 3 水以60°角度喷射 4颗粒状外界物体,粒度大于1mm 4 从各方面喷射 5危险性尘埃 5 50升/分的水束

6穿透性尘埃(仅适用于特殊壳体) 6 100升/分的水束

7 以1米/分的速度浸入水中 8 以预先商定的方式浸入水中

气体场所划分为三个区域:0区,1区和2区;

粉尘场所分为三个区域:20区,21区和22区。 可燃性气体,蒸汽和薄雾气体场所

0区 爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体,蒸汽或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所。 使用在0区的电气设备须按照EN50284和IEC60079-26中对д类,种类(气体)电气设备的有关规定进行设计,测试和标识。

1区 在正常运行时,爆炸性环境中可能会出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物的场所。1区是防爆电气设备的典型应用场所。标准EN50014~ EN50020,EN50039以及IEC60079-0,-1,-2.-7,-11,-18,-25对1区场所使用的电气设备做了规定。

2区 在正常运行时,爆炸性环境中不太可能出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物,如果出现也只是偶尔发生并且短时间存在的场所。 通常情况下,”短时间”是指持续时间不多于2个小时。

标准EN50021和IEC60079-15对2区使用的电气设备做了相应的规定,同时也必须满足通用的绝缘电阻,冲击能量和耗散功率等要求。

粉尘场所

20区 EN50281-1-1标准对用于20区的电气设备壳体结构及设计做了相应规定。IEC60241-11对在20区使用的电气设备做了补充要求,包括本质安全防 爆等方面的内容。

20区应用种类1(粉尘)电气设备。

21区 磨坊,煤炭,谷物仓库以及包装生产线及其周围是典型的21区场所。在21区中,可能会发生因粉尘泄漏等原因而形成爆炸性粉尘混合物。此外, 电气设备表面粉尘堆积也是工厂安全生产的隐患,应引起足够的重视。 21区须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。

22区 在正常运行时,爆炸性粉尘混合物不太可能出现,只有在故障状态下才可能发生的场所。22区须使用种类3(粉尘)防爆电气设备。如果是爆炸性 环境中的粉尘是导电性粉尘,则依据EN50281-1-2的规定,须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。 与划分危险场所类型相关的因素: 危险场所划分与现场的多种因素相关。通常情况下,很难给出危险场所划分的明确标准和定义。

以下几个因素与危险场所划分类型密切相关: 1. 可燃性物质的物理特性

2. 环境中的气体,蒸汽,薄雾及液体的数量 3. 释放源的状态

4. 通风的状态

5. 防止气体,蒸汽,薄雾扩散的措施 6. 影响可燃性气体,蒸汽,薄雾挥发性的因素 7. 生产现场的安全记录

8. 设备、装置的结构和配置情况

(1)另一IP的防护等级IP-00

系指防止所述大小之人体部份或固体接触到电动机内部之带电部份或转动部份而。 第一字母

〞0〞表示无保护,即开放式。

〞1〞表示对大于直径50mm之固体或对人 体较大部份如手等不能侵入内部。

〞2〞表示对大于直径12mm之固体或对人

手指头不能侵入内部。

〞3〞表示对工具、金属线等厚度或直径大于2.5mm之小物体不能侵入内部

〞4〞表示对工具、金属线等厚度或直径大于1mm之小物体不能侵入内部但外扇之通风口及排水孔等不包括在内(祇要〞2〞级之保护即可)。 〞5〞表示防尘保护,虽非完全保护任何粉尘进入,却不得有足以损害之量的粉尘进入。 〞6〞表示完全防尘 表示对水侵入电动机内部之保护程度。 第二字

〞0〞无保护,即开放式。

〞1〞表示垂直落下之水滴不得造成有害之影响。

〞2〞表示自垂直方向算起15。以内任何角度落下之水滴不得造成有害之影响。 〞3〞表示自垂直方向算起60。以内任何角度飘来之水沫不得造成有害之影响。 〞4〞表示自任何方向滴溅之水均不得造成有害之影响。 〞5〞表示自任何方喷射之水均不得造成有害之影响。

〞6〞表示甲板型,偶而短时间侵入水中不得有足以造成损害之水量进入。

〞7〞表示在特定之压力与时间下浸入水中,不得有足以造成损害之水量进入。 〞8〞表示水中型,长时间在指定压力下浸入水中,不得有足以造成损害之水量进入。

我国的防爆等级标准为\爆炸性气体环境用电气设备\该标准将由下列防爆型式专用标准补充或修改。

GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型\ GB 3836.3 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型\ GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型\ GB 3836.5 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型\ GB 3836.6 爆炸性气体环境用电气设备第6部分:充油型\ GB 3836.7 爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型\ GB 3836.9 爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型\

GB 7957 矿用安全帽灯

以上标准和本标准不适用于医用电气设备、发爆器、发爆器试验仪和点火电路试验仪

至于你所提到的\本人实在是没见过类似你的标准,疑为你误抄了此型号或符号.

常见符号为\Ⅰ/Ⅱ BT3\

\为通用符号,表示explosive(此条为个人理解) \表示次防爆型式为\隔爆型d\

\Ⅰ\或\Ⅱ\表示电气设备分类,Ⅰ为煤矿用电气设备,Ⅱ为除煤矿外其它爆炸性气体环境用设备.其中,Ⅱ类隔爆型\和本质安全型\电气设备又分为ⅡA,ⅡB和ⅡC类. \表示温度组别.

具体分类及含义,详见\爆炸性气体环境用电气设备\

IP防护等级体系 IP防护等级体系

· IP 表示Ingress Protection(进入防护)。 · 等级的第一标记数字如IP6_ 表示防尘保护等级 (6表示无灰尘进入,参见下表) · 第二标记数字如IP_5 表示防水保护等级 (5 表示防护水的喷射,参见下表) 防止固体物质入侵– 第一个数字定义描述 防止液体入侵– 第二个数字定义描述

0

无防护。无专门的防护。 0

无防护。无专门的防护。

1

防护50mm直径和更大的固体外来物。防护表面积大的物体比如手(不防护蓄意侵入)。 1

防护水滴(垂直落下的水滴)

2

防护12mm直径和更大的固体外来物。防护手指或其他长度不超过80mm的物体。 2

设备倾斜15度时,防护水滴。垂直落下的水滴不应引起损害。

3

防护2.5mm直径和更大的固体外来物。防护直径或厚度超过2.5mm的工具、金属线等。 3

防护溅出的水。以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害。

4

防护1.0mm直径和更大的固体外来物。防护厚度大于1.0mm的金属线或条状物。 4

防护**。当设备倾斜正常位置15度时,从任何方向对准设备的**不应引起损害。

5

防护灰尘。不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会影响设备的正常运行。 5

防护射水。从任何方向对准设备的射水不应引起损害。 6

不透灰尘。无灰尘进入。

6

防护大浪。大浪或强射水进入设备的水量不应引起损害。

7

防护浸水。在定义的压力和时间下浸入水中时,不应有能引起损害的水量侵入。 8

防护水淹没。在制造商说明的条件下设备可长时间浸入水中。

一般在可燃性气体环境中,使用电气产品时必须使用防爆型产品。防爆型产品的

外壳上一般有以下标志,具体含义如下: Ex d Ⅱ B T4 ①

②③④

防爆防护等级划分

防爆防护等级的划分防爆:在危险区域使用电气设备的等级。防护:防水防尘一、防爆:仪表的防爆标志Ex(ia)ⅡCT6的含义:标志内容符号含义防爆声明Ex符合某种防爆标准,如我国的国家标准防爆方式ia采用ia级本质安全防爆方法,可