检查类型:定期安全检查 编号:016 工程 单位名称 名称 时间 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 脚手架底排隔离未全部封闭,密目网未封好。 2. 东单元7层电梯井平网内有杂物。 3. 18层多处阳台无防护栏杆。 4. 楼层内砌块集中堆放。 检查结论及复查意见: 1. 脚手架底排隔离作全面检查、封闭,密目网要上下系牢。 2. 电梯井内平网杂物派两人清理,带好安全帽,系好安全带,两人配合清理,必须注意安全。 3. 18层因安装阳台栏杆拆除了临时护栏,通知电焊组,只能安装一只,拆除一只,不能一下子全部拆除。 4. 楼层内砌块应分散堆放,由泥工组负责整改。 以上问题一天内整改完成。 经复查,以上问题已整改完成。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:×××

安 全 检 查 记 录 表

检查类型:定期安全检查 编号:017 工程 单位名称 名称 时间 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 东单元电梯井对面两个预留洞未加盖。 2. 东单元采光井脚手架拉结太少,脚手架上杂物较多。 3. 西单元9层两只阳台未设防护栏杆。 4. 9层电梯井内平网内有砌块等垃圾。 5. 砌墙的楼层内有隔夜剩余砂浆。 检查结论及复查意见: 1. 预留洞用木板钉好盖严。 2. 东单元采光井脚手架拉结加固,清除杂物。 3. 西单元9层两只阳台安装防护栏杆。 4. 9层电梯井内平网垃圾派两人清理。作业时,两人戴好安全帽,系好安全带,相互配合。 5. 将隔夜剩余砂浆清出楼层。 以上问题由泥工组负责,一天内完成。 经检查,上述问题已整改,符合要求。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:

安 全 检 查 记 录 表

检查类型:定期安全检查 编号:018 工程 单位名称 名称 时间 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 北面12排六步脚手架临时断口处防护未连接。 2. 西单元11层电梯井平网未做,11层有预留洞未封闭。 3. 西单元11层楼梯整个梯段未做扶手。 4. 塔吊旁0-02电箱内漏电开关失灵。 检查结论及复查意见: 1. 北面12排六步脚手架临时断口防护加固。 2. 11层电梯井平网必须架设好,预留洞用木板封好。 3. 西单元11层楼梯安装防护扶手。 4. 塔吊旁0-02号电箱必须派电工修理。 以上1、2、3条由架子工负责1天内完成。 第4条由电工修理。 经复查,上述问题已整改完成。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:

安 全 检 查 记 录 表

检查类型:定期安全检查 编号:019 工程 单位名称 名称 时间 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 楼梯及阳台栏杆多处拆除。 2. 电焊、气焊操作不规范。 3. 多人未扣安全帽带。 4. 样板房平刨无接地,装饰材料乱堆放。 5. 阳台密目围网多处因安装阳台栏杆烧破。 检查结论及复查意见: 工程内装饰全面开展,发生上述安全隐患带有普遍性,安全科、技术科应立刻采取有效措施。 (1) 针对目前现状和出现问题,加强对各工种各班组安全技术交底,并落实奖罚措施。 (2) 召开各部门、各工种、各班组安全会议,明确各自安全生产职责,做好协调配合工作。 (3) 上述安全问题由安全科负责,落实责任人在一天内整改完成。 经复查,上述问题及所提要求均已落实。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:

安 全 检 查 记 录 表

检查类型:定期安全检查 编号:020 × ×市××建筑安装工程有限公工程名单位名称 司 称 楼 间 日 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目部:×××,各科室:×××、×××、×××、××× 人 员 检查记录: 1. 18层一台电焊机电源线长度超过规范要求。 2. 施工现场临时用电线路架设不规范。 3. 附着脚手架下降作业完成后,密目立网未及时封闭。 检查结论及复查意见: 1. 把过长的电源线换成3m长电源线,另配一只动力移动电箱,随机使用(由电工×××一天完成)。 2. 采用金属支架瓷瓶架设临时用电线路,用绝缘带进行绑扎、拉直,架空固定(由电工×××一天完成)。 3. 附着脚手架下降作业完成应立刻连接临时断口,封闭密目网(此项工作由××建筑机械服务公司完成)。 经复查,以上问题已完成,符合要求。 检查负责人:××× 复查人:安全科:××× 复查日期:2000.12.1 填表人:×××