安 全 检 查 记 录 表

检查类型:定期安全检查 编号:011 工程 单位名称 名称 时间 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 北侧附着升降脚手架底排缺少隔离。 2. 脚手架斜道缺少灭火机。 3. 两人安全帽带未扣好。 4. 五层电箱照明插座已坏,漏电开关失灵。 5. 木工平刨已不用,维修保养后送入仓库。 检查结论及复查意见: 1.脚手架底排缺少隔离,斜道缺少灭火机(由架子工半天完成,材料科提供材料及灭火机)。 2.职工安全帽带未扣(泥工)处罚款伍元,班前进行安全教育。 3.五层电箱修理更换(由电工半天完成),材料由仓库领取。 4.木工平刨已不用,由机修工拆除保养送入库存(半天完成)。 复查结果,上述问题均已落实整改。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:

安 全 检 查 记 录 表

检查类型:定期安全检查 编号:012 工程 单位名称 名称 1~9#楼 时间 玫瑰花园 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 钢筋冷拉作业现场围护栏杆不齐,有人跨越冷拉区。 2. 14层1~18轴钢筋绑扎现场绑扎3m以上柱钢筋时,未搭设操作平台。 3. 起吊钢筋骨架时,接应人员过早靠近。 4. 14层19~36轴混凝土浇捣作业,2m以上框架过梁、雨篷未搭设操作平台。 检查结论及复查意见: 1. 立刻停止钢筋冷拉作业,加固围护栏杆,竖起禁止通行警示牌(由钢筋班组半天完成),复查合格后方可复工。 2. 钢筋绑扎现场作业钢筋工必须按操作规范操作。木工组跟班作业,架设操作平台和可靠立脚点(停止不规范作业,立刻整改)。 3. 起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1m以下,才准靠近(立刻按规范要求执行)。 4. 浇筑2m以上的框架、过梁、小雨篷应设操作平台(停止不规范作业,立刻整改)。 以上问题由现场当班木工组、钢筋班组负责整改。 至下午3时复查,存在问题已整改,符合要求。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:

安 全 检 查 记 录 表

检查类型:中秋、国庆节前安全检查 编号:013 工程 单位名称 名称 时间 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 楼层移动电箱门未关上,插头损坏,用导线直接插入。 2. 17层楼面现浇作业,临边防护栏杆、防护立网高度不足。 3. 插入式振动器电线在钢筋上乱拉硬拖。 4. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽,未扣安全结。 检查结论及复查意见: 1. 楼层移动电箱门未关上,插头损坏,维修电工立刻作全面检查,换上新的插头,半天内完成。 2. 17层楼面现浇作业的临边防护栏杆及立网应立刻加固加高(由架子工半天内完成),未完成前,要派专人监护。 3. 振动作业人员应注意,电线不得硬拖,必要时派辅助人员。 4. 在无可靠防护时,操作人员要带好安全帽,扣好安全结,并在每天早上上班前作安全教育。 以上问题当场由当班组负责人整改。 至下午3时复查,问题已整改完成,符合要求。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:

安 全 检 查 记 录 表

检查类型:定期安全检查 编号:014 工程 单位名称 名称 时间 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 斜屋面钢筋绑扎无可靠立足处,临边洞口防护栏杆间距太大,横杆应设三道,密目立网高度不足。 2. 起吊钢筋用平台四周应设防护。 3. 钢筋工有三人没带工具袋。 4. 放在斜屋面上的钢筋没有可靠的防滑落措施。 检查结论及复查意见: 1. 木工立刻在斜屋面上搭设上下通道和操作立足平台,不得在斜屋面上自由攀爬,临边洞口防护栏杆加密加高,底部扎牢(由架子工负责半天完成)。 2. 起吊钢筋平台四周设防护栏杆密目网(由架子工负责,半天内完成)。 3. 三个没有带工具袋的操作工停工回去取了工具袋再来上班。 4. 放在斜屋面上的钢筋要用绳索系牢,防止滑落伤人。 以上四条至下午4时全部完成。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:

安 全 检 查 记 录 表

检查类型:定期安全检查 编号:015 工程 单位名称 名称 时间 检查 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目经理 人 员 检查记录: 1. 工地主要出入口要布置国庆宣传标语。 2. 加强食堂卫生打扫工作,干干净净迎国庆。 3. 宿舍床底下有电炉、电炒锅等大功率家用电器,国庆前要收交,由仓库管理员保管。 4. 结构已封顶,屋面防水工程已完成,屋面多余防水材料,节前要清运下来。 5. 脚手架顶排密目网未封好,架子上钢管、扣件、防水材料较多。 检查结论及复查意见: 1. 由综合办布置环境卫生整治,主要出入口、交通要道布置宣传标语;每周讲评会上做好节日安全文明宣传教育;做好探亲家属的安置工作;改善食堂伙食,禁止宿舍内自行开伙仓、酗酒。 2. 电炉、电炒锅等大功率电器交由仓库保管员保管。 3. 屋面清理工作由泥工班组负责,派三人在一天内完成。 4. 脚手架密目网必须上下系牢、封好,架子上多余材料,必须清除干净(由架子工一天内完成)。 以上问题两天内整改完成。 经复查,上述问题整改完成。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人:

项目部定期安全检查记录表 

安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:011工程单位名称名称时间检查检查单位项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科检查项目施工现场或部位参加检查项目经理人员检查记录: