好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋植筋拉拔试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

混凝土结构后锚固件拉拔检测报告

第 1 页共 1页 项目名称 委托单位 检测目的 检测依据 拉拔件名称 检验项目 取样方法 检测位置 检验仪器 施工单位 通过现场对锚固钢筋的拉拔试验,检测钢筋的锚固承载力是否满足设计要求。 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 化学植筋 现场检测Ф25实验筋3根 67号桩基主筋 ZY型锚杆拉力计(编号07-QJDJG-2006-152) 检测时间 2017.12.7 非 破 坏 性 检 测 结 果 样 品 编 号 试 件 位 置 钢筋 等级 钢筋直径锚固长度lad(mm) (mm) 孔径D锚固钢筋抗拔(mm) 力实测值(KN) 破 坏 状 态 1 2 3 67桩基 HRB400 HRB400 HRB400 25 25 25 375 375 375 32 32 32 177.2 177.0 176.8 混凝土基材无裂缝、植筋无滑移等宏观裂损现象 检验 结论 检测的3根锚固钢筋抗拔力实测值均大于锚固钢筋荷载检验值,混凝土基材无裂缝、植筋无滑移等宏观裂损现象,故判定所检锚固钢筋采用非破坏性检验时合格。 单位公章: 主检: 审核: 批准:

整理范本编辑word!

依据JGJ145-2013,HRB400级Ф25锚固钢筋荷载检验值0.9Asfy为176.6KN,现场.

整理范本编辑word!

钢筋植筋拉拔试验报告