深圳筑博工程设计有限公司·结构设计统一技术措施
1. 总则
1.0.1 结构设计应遵循安全、经济、合理、先进的原则。初步设计时应进行多方案比较,选
择合理的结构体系。在确保质量的前堤下 ,积极采用途新材料、新结构、新技术和新工艺, 提高结构设计水平。
1.0.2 本措施采用的设计基准期为50 年,设计使用年限为50 年。若结构的设计使用年限不
是 50 年,应对结构设计中重要性参数作相应调整,同时对影响钢筋砼耐久性的保护层厚度水泥用量等也作相应要求。
1.0.3 根据建筑抗震设计规范GB50011-2001附录A,深圳市抗震设防烈度为7度,设计地震加速度值为0.1g,设计地震分组为第一组,II类场地的设计特征周期为Tg=0.35s。 1.0.4 根据《建筑设防分类标准》 GB50223 建筑抗震分类:
1.甲类: 中央级 ,省级电视调频广播发射建筑;国家电信楼中央级电信枢纽;三级特等医院的住院部医技楼门诊部。
2.乙类: 中央级广播发射台,广播中心,电视中心 ; 省级广播中心,电视中心,电信市
话局 ; 地区中心长途通讯枢纽;
特大型车站;一级汽车客运站监控室;
大中城市三级医院;县、县级市的二级医院;
大型商业零售商场;大、中城市抗震、防灾指挥中心;
房屋高度超过150米的高层建筑;内部设有建筑面积超过10000㎡的一般高层建筑;带有两种或以上《高规》所指复杂结构的高层建筑。
3.丙类:其它高层建筑。
1.0.5 各类抗震设防建筑的抗震设防烈度应按表1.0.5下列规定确定。 表1.0.5 建筑的抗震设防烈度 建筑设防类别 甲类建筑 乙类建筑 丙类建筑 丁类建筑 地震作用 按本地烈度提高一度 按本地烈度 按本地烈度 按本地烈度 抗震措施 按本地烈度提高一度, 9度时应专门研究 按本地烈度提高一度, 9度时应适当提高 按本地烈度 比本地烈度降低一度, 6度除外 注1:建筑场地为I类时,甲、乙类建筑抗震措施可按本地烈度; 丙、丁类建筑抗震措施比本地烈度降低一度,6度除外。
1.0.6根据建筑结构安全等级, 按表1.0.6采用不同重要性系数γ0(抗震设计中不考虑结构构件的重要性系数)。
表1.0.6 结构构件的重要性系数 结构安全等级和设计使用年限 一级或设计使用年限≥100年 二级或设计使用年限=50年 三级或设计使用年限≤5年 重要性系数γ0 ≥1.1 ≥1.0 ≥0.9 1.0.7 建筑结构安全等级据建筑物类型按表1.0.7采用。 表1.0.7 建筑结构安全等级 安全等级 一级 二级 三级 破坏效果 很严重 严重 不严重 建筑物类型 重要建筑物 一般建筑物 次要建筑物 注1:对有特殊要求的建筑物,其安全等级根据具体情况另定。
1
深圳筑博工程设计有限公司·结构设计统一技术措施
1.0.8 应在设计文件中注明事项:
1. 建筑物重要性等级、抗震设防烈度、场地动力参数、地基基础设计等级、构件抗震设计等级和防火等级;
2. 建筑物设计基准期和设计使用年限; 3. 楼、屋面使用活荷载标准值限值; 4. 结构对材料和施工质量的特殊要求。 1.0.9 结构材料性能指标最低要求:
1. 粘土砖强度等级不低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5;混凝土砌块强度等级不低于MU7.5, 其砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5。
2. 框支梁、框支柱及抗震一级框架梁、柱、节点核芯区砼强度等级不低于C30;其它构件砼强度等级不低于C20。钢筋砼结构的砼强度等级9度时不宜超过C60, 9度时不宜超过C70。
3.要求抗震一、二级框架纵向受力钢筋的抗拉强屈比≥1.25,屈强比≤1.30。纵向受力筋宜选用HRB400和HRB335级热轧筋;箍筋宜选用HRB335和HPB235级热轧筋。 4.要求钢材的抗拉强屈比≥1.20;且有明显的屈服台阶,伸长率≥20%;有良好的可焊性和合格的冲击韧性。钢材宜选用Q235等级B、C、D碳素结构钢及Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢。
1.0.10 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构影响程度, 地
基基础设计应符合下列规定:
1.所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算要求;
2.地基基础设计等级为甲、乙级的建筑物,均应按地基变形设计;
3.地基基础设计等级为丙级的建筑物,有下列情况之一时,应作地基变形验算: 1)地基承载力特征值小于130kPa,且体形复杂的建筑;
2)有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能产生过大不均匀沉降时; 3)软弱地基上建筑物存在偏心荷载时; 4)相邻建筑距离过近,可能发生倾斜;
5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。
4. 对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,尚应验算稳定性; 5. 基坑工程应进行稳定性验算;
6. 当地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。
1.0.11 抗震设防烈度为7、8、9度时,高度分别超过160m、120m、80m的高层建筑,应设置
建筑结构的地震反应观察系统。
1.0.12本措施适用于深圳市多、高层钢筋砼结构设计,其它7度设防地区可参照使用;本措施
条文未详尽之内容,应参照有关规程、规范执行。
2
深圳筑博工程设计有限公司·结构设计统一技术措施
2. 荷载
2.0.1建筑楼面均布活荷载标准值按表2.0.1采用。 表 2.0.1建筑楼面均布活荷载标准值 项 类 别 标准值kN/㎡ 1 住宅、宿舍、旅馆、办公楼、病房、幼儿园 2.0 教室、试验室、阅览室、会议室、门诊室、工业建筑无设备区楼面 2 食堂、餐厅、一般资料档案室 2.5 3 礼堂、剧院、影院、有固定座位看台 3.0 公共洗衣房 4 商店、展览厅、车站、港口、机场大厅、候机室、无固定座位看台 3.5 5 健身房、演出舞台、舞厅 4.0 6 书库、档案库、贮藏室 5.0 密集柜书库 12.0 7 通风机房、电梯机房 7.0 8 ≤9座客车通道及车库(板跨≥2米单向板) 4.0 300kN消防车道(板跨≥2米单向板) 35.0 ≤9座客车通道及车库(双向板和柱网≥6×6米无梁楼盖) 2.5 300kN消防车道(双向板和柱网≥6×6米无梁楼盖) 20.0 9 一般厨房 2.0 餐厅厨房 4.0 10 第1项民用建筑的浴室、厕所、盥洗室 2.0 其它民用建筑的浴室、厕所、盥洗室 2.5 11 住宅、宿舍、旅馆、病房、幼儿园走廊、门厅、楼梯 2.0 餐厅、教室、办公室、门诊部走廊、门厅、楼梯 2.5 消防疏散梯,其它民用建筑走廊、门厅、楼梯、生产车间楼梯 3.5 12 一般阳台 2.5 人群密集阳台 3.5 13 每延米重≤3kN/m的非固定隔墙等效均布活荷 ≥1.0 14 直升机坪等效均布活荷 5.0 直升机坪局部荷载标准值:轻型20.0 kN, 中型40.0 kN, 重型60.0 kN, 作用面积: 0.20×0.20 0.25×0.25 0.3×0.3(㎡) 注1:当书库书架高度大于2米时,应按每米书架高不少于2.5 kN/㎡确定。 2:当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。
2.0.2表 2.0.1未列出项目,可根据楼面上活动的人和设备的情况按表2.0.2取活荷标准值: 表2.0.2 楼面情况 标准值kN/㎡ 活动的人较少 2.0 活动的人较多且有设备 2.5 活动的人很多且有较重设备 3.0 活动的人很集中,有时很挤或有较重设备 3.5 活动性质较剧烈 4.0 储存物品的仓库 5.0 有大型的机械设备 6.0~7.5 3