好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥架壁厚规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

桥架壁厚规范

篇一:2014国家电缆桥架标准 2014国家电缆桥架标准 2010电缆桥架新标准

以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31?91为基础,由 中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度,100~ 1 100?电缆桥架宽度,150~ 1.2 150?电缆桥架宽度,400~ 1.5 400?电缆桥架宽度,800~ 2 800,电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围

本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检 验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 1

GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法

GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法

GB/T 1804-2000 一般公关 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量 磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条

GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 1. 3分类

1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽 式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类 型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀 锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀 锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 2

4. 4基本结构参数

电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 3(5 板材厚度

电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 4.要求

4.1 正常使用条件: a) 温度 ,20?,,55?; b)相对湿度,95%;

c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。

4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。

4.3 材料

4.3.1 制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253 中有关规定。注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2 电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3 表面防腐层材料应符合相应的标准规定。

4.3.4 螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。

4.4 外观 3

4.4.1 电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。 表3

4.4.2 电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。

4.4.3 电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

4.6 电缆桥架 表面处理

4.6.1 电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定.

4.6.2 附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。

4.6.3 喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 篇二:桥架规格厚度 一、桥架的胀缩问题:

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为 40?,最低温度为-20?,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:

Δt=11.2 310-6360deg(度)31000mm 由此得出结论:

温差为60?时 ,Δι =0.672mm/m 温差为50?时, Δι =0.560mm/m 4

温差为40?时, Δι =0.448mm/m

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定: 当温差为40?时为50m; 当温差为50?时为40m; 当温差为60?时为40m; 二、电缆桥架的标准适用范围

标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 A、技术条件: 1(正常使用条件

1)安装地点的海拔高度不超过2000米。

2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。

2(特殊使用条件

1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3(电缆桥架的结构要求

1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40户外不低于IP44 5

材料应符合自身的相关标准

钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制 GB/T3880和GB/6892 玻璃钢 GB/T15568

耐火桥架 GB8624-1997中B级 3)常用规格

高 40 50 60 80 100 150 200

宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度

钢制桥架允许最小板厚: 宽B允许最小板厚& B1,00 1.0 100?B,1501.2

桥架壁厚规范

桥架壁厚规范篇一:2014国家电缆桥架标准2014国家电缆桥架标准2010电缆桥架新标准以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31?91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。电缆桥架宽度~允许最小板厚电缆桥架宽度,100~1100?电缆桥架宽度,150~1.2150?电缆桥架宽度,400~1.5