第一章 工程概况
一、工程概况:
本工程位于彭山区南地块二期工程(凯鑫华府2#楼),建筑面积约21000平方米,框架剪力墙结构体系,地下一层,地上25层,属一类高层建筑,耐火等级一级,抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,建筑工程等级为一级,设计使用年限50年。 二、参建单位:
建设单位:四川镕基华府房地产开发有限责任公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司
设计单位:广东城协建筑规划设计院有限公司 监理单位:四川金鼎建设监理咨询有限公司 施工单位:四川亮宇建设工程有限公司 三、地质情况
据地质工程勘察院的《勘察报告》,结论:
1、该工程场地稳定,属均匀地基,无不良地质作用,适宜建筑。 2、本场区在勘察深度5米范围内未见地下水,场区可不考虑地震液化问题,场地为非液化场地。属抗震一般地段。场区为砂砾石区,场地土整体稳定性较好,土质较均匀。 3、场地在勘察浓度范围内未见地下水。
2
2020年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
4、场地环境类别为III类,地基土对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。
第二章 主要编制依据
1、 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120) 2、 《建筑地基基础设计规范》(GB50007- ) 3、 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330- )
4、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)5、 《建筑结构荷载规范》(GB50010) 6、 《混凝土结构设计规范》(GB50010) 7、 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79- ) 8、 《施工机械使用安全技术规程》(JGJ33) 9、 地下管线、周边建筑物、道路情况调查情况报告 10、 《建筑施工手册》(第四版)
第三章 危险源识别与监控
一、土方开挖工程事故的类型 1、 影响边坡附近建筑物安全与稳定 2、 引起机械事故
2020年4月19日
3
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
3、 边坡土堆堆放材料倾落 4、 滑坡、土方塌落直接伤人
二、引发事故的主要原因
1、 开挖较深,边坡不够,或经过不同土层时没有根据土的特性
分别确定不同的放坡系数,导致边坡失去稳定造成塌方。 2、 有地表水,地下水作用的土层开挖时,未采取有效的降排水
措施,土层受到地表水和地下水的影响而湿化,内聚力降低,在重力作用下失去稳定引起塌方和滑坡。
3、 边坡顶部在过大,或受外力振动影响,使坡体内剪切应力增
大,土体失去稳定而塌方。
4、 土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。
三、危险源的监控
1、 根据土的种类、力学性质确定边坡坡度。
2、 当基坑深度开挖较大时,边坡开挖不经济,或环境不允许放
坡时,应采用直立放坡,并进行可靠的支撑。 3、 做好地面排水和降低地下水位的工作。
4、 在基坑边坡上侧堆土或材料以及移动施工机械时,堆土或材
料应距边坡边外沿2m以外,高度不超过1.5m。
4
2020年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
第四章 土方开挖工程安全技术设计
一、安全等级判别
根据《建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167- 第3.1.4条,表3.1.4查出,该基坑为III安全等级。
支护结构选型根据《建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167- 第3.1.13条,首选大开挖放坡地基处理形式。 二、挖土边坡系数的确定范围
1、 根据《建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167- 表5.2.2土质基
坑侧壁放坡坡度允许值(高宽比),坑深7.100米,黄土类,边坡坡度为1:0.43范围内。
2、 根据《建筑施工手册》(第四版)表6-43临时性土工构筑物
挖土的边坡坡度,坑深5.1米,砂砾类,边坡坡度为1:1.5~1:0.75范围内。
3、 根据本工程地质勘察报告:土壤含水量较低,可不考虑地下
水影响。
边坡系数确定:该基坑为临时性基坑,安全级别低。经综合分析,根据《建筑基坑工程安全技术规程》,边坡系数确定为1:0.43。