煤矿防汛工作情况汇报材料
各位领导:
上午好!首先,向各位领导到唐口煤矿检查指导工作表示热烈的欢迎和衷心的感谢!现在我将唐口煤矿xx年年的防汛工作情况向各位领导汇报一下。
一、 矿井概况及涌水量
唐口煤矿位于济宁市西侧,以潘家庙为中心,距济宁市10km,南靠327国道,西临京杭大运河与京九铁路,交通情况十分便利。本矿井地势平坦,地面平均标高+39m,地面主要设施都在设计建设时考虑了防洪的需要。目前矿井正常涌水量110m3/h,最大涌水量200 m3/h,预计xx年年矿井正常涌水量为146 m3/h,最大涌水量260 m3/h。
二、 矿井排水供电系统
矿井排水系统以中心泵房为主,采用一次排全高的排水方式。
1、排水设备:中心泵房安装五台pj200×12的主排水泵,流量420 m3/h,扬程1127.9m,配y6304-4/2240kw/10kv电动机,2台工作2台备用1台检修,系统总排水能力1120 m3/h(420×4×0.85/1.2)。在正常
1 / 5
涌水量的前提下,增加10 m3/min的涌水量,即涌水量达到746 m3/h的前提下,排水系统也可满足要求。
2、排水管路:副井井筒敷设三趟排水管路,根据敷设位置的不同选用不同壁厚的无缝钢管,-350m水平以上为d325×13,-350~-650m水平为d325×16,-650水平以下为d325×25,经管子道与泵房环形管路连接,每排管路长1100m,单排管路排水能力为466.29 m3/h,总排水能力为1398.87 m3/h。
3、水仓分内外两个水仓,总水仓容积为4800m3,其中内水仓容积为2220 m3,外水仓容积为2580 m3。
4、供电:中心变电所供电来自地面110kv变电所10kv配电室,下井电缆采用4路12条单芯电缆,型号为myjv42 1×185,每条电缆长1650m,敷设在副井井筒,主排水泵启动设备采用美国beshaw公司的中压固态式软启动装置启动。
三、矿井排水、供电系统主要工程计划及完成情况:
为做好今年雨季三防工作,早动手,早做预备,本着“安全第一,预防为主,重点工程保证投入,要害项目及早落实”的原则,仔细制定并完善今年的雨季“三防”工程计划,并按计划内容进行了实施。今年
2 / 5
工程项目共有18项,其中:机电检修安装工程计划7项,其中重点工程2项;地面、井下工程项目11项,其中重点工程5项,全部按计划完成;计划试验主要电动机24台,高压电缆47条,继电保护整定试验52台;避雷器57,避雷针16个,全部按计划完成。
1、排水设备:根据中心变电所排水设备的现场使用情况,机电设备检修工程量有:更换1台水泵、两台电机扫除和对管路的检修加固。两台电机扫除和水泵更换以及对管路的检修加固工程全部完成。
2、供电设备:中心变电所高压开关柜检修于五一放假期间进行。济宁电业局于4月18日对110v室sf6组合开关,三台主变压器、主控室进行了试验。天安公司于五一放假期间对井上下10kv配电室的电气设备进行了试验,110kv变电站10kv配电室、中心变电所的全部设备、电缆进行了试验。
3、对内外水仓进行了清捞。
4、井下水沟、沉淀池的清捞工作按辖区分配给各区队,该项工程全部完成,并随时对淤积的地点和水沟进行清捞。
5、投资200多万元完善了5000多米的地面排水管道,同时为保证雨季期间雨水及时外排对地面水沟进行了清捞。