塔 吊 基 础 施 工 方 案
工程名称:
编制单位:
编 制:
审 核:
批 准:
报送日期: 年 月 日
录 目
一、 工程概况 ........................................................................................................... 2
二、 塔吊选型 ........................................................................................................... 2
三、 塔吊基础选型及计算 ....................................................................................... 2
四、 注意事项 ........................................................................................................... 9
五、 应急预案 ........................................................................................................... 9
六、 安全文明施工及环境保护措施 ..................................................................... 10
七、 塔吊桩位布置平面图………...……………………………………………..13
.. 14…………………………………………………...……八、混凝土灌注桩配筋图 一、 工程概况
本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等编制。 二、 塔吊选型
共同使用一台QTZ63塔吊; 三、 塔吊基础选型及计算 3.1、 参数信息
塔吊型号:QTZ63, 塔吊起升高度H:39.000m, 塔身宽度B:1.6m, 基础埋深D:0.500m,
自重F:450.8kN, 基础承台厚度Hc:1.400m, 1最大起重荷载F:60kN, 基础承台宽度Bc:5.500m, 2桩钢筋级别:RRB400, 桩直径或者方桩边长:0.600m,
桩间距a:3.9m, 承台箍筋间距S:200.000mm, 承台混凝土的保护层厚度:50mm, 承台混凝土强度等级:C30; 塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算
塔吊自重(包括压重)F=450.80kN; 1塔吊最大起重荷载F=60.00kN; 2作用于桩基承台顶面的竖向力F=F+F=510.80kN; 21k风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:
M=1992.66kN·m; kmax整体抗倾覆稳定性计算:
e=(MK+FVKh)/(FK+GK)=(1992.66+71*1.40)/(510.8+5.5*5.5*1.40*25) =1.332
MK——相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的力矩值(kN*m)FVK——相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载值(kN) h——基础的高度(m)
)kN——塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值(FK. GK——基础及其上土的自重标准值(kN) b ——矩形基础底面的短边长度(m)
承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
桩顶竖向力的计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。
22;y My/x+G)/4)/n±Mx/∑∑±N=((Fjkxkjkykiiik其中 n──单桩个数,n=4; F──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,F=510.80kN; kk G──桩基承台的自重标准值:G=25×Bc×Bc×Hc=25×5.50×5.50×kk1.40=1058.75kN; M,M──承台底面的弯矩标准值,取1992.66kN·m; ykxk0.5=2.76m; XY,y──单桩相对承台中心轴的方向距离a/2 xii N──单桩桩顶竖向力标准值; ik经计算得到单桩桩顶竖向力标准值
2)=753.68kN。×2.76 =(510.80+1058.75)/4+1992.66最大压力:N×
2.76/(2kmax2)=31.10kN。 2.76N=(510.80+1058.75)/4-1992.66×2.76/(2×最小压力:kmin不需要验算桩的抗拔! 承台弯矩的计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.2条。 M = ∑Ny ixi M = ∑Nx iiy a/2-B/2=1.15m;──单桩 XY方向的弯矩设计值;其中 M,M──计算截面处yx
相对承台中心轴的XY方向距离取,y xii×N=1.2 N──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,i1i1 /4)=586.79kN;(N-Gkkmax 。·×1.15=1349.61kNm经过计算得到弯矩设计值:M=M=2×586.79yx 承台截面主筋的计算 条受弯构件承载力计算。(GB50010-2002)第7.2依据《混凝土结构设计规范》2) = M/(αfbh α 01sc1/2 -(1-2α) ζ = 1s/2 ζγ = 1- s)
fγh A = M/(yss0当混凝土强度等级为1.0,α取为α──系数,当混凝土强度不超过C50时,式中,1l 1.00;0.94,时,α取为期间按线性内插法得C8012 ; f──混凝土抗压强度设计值查表得14.30N/mmc -50.00=1350.00mm; h──承台的计算高度:Hco2 ;──钢筋受拉强度设计值,f=210.00N/mm fyy26 1350.00;=1349.61×α10)=0.009/(1.00×14.30×5500.00×经过计算得:s0.5 0.009);=0.009 ξ =1-(1-2× ;γ =1-0.009/2=0.995 s26 。×1350.00×210.00)=4783.14mm A =A =1349.61×10/(0.995sysx: