学对中,取平均值,定出瞬时垂准线。具体操作方法为:先把望远镜指向天底方向,然后调焦使所观测目标清晰、无视差,使望远镜十字丝与基准点十字分划线相互平行,读出基准点的坐标读数A1,转动仪器照准架180°,再读一次基准点坐标读数A2;由于仪器本身的系统误差造成望远镜的微小倾斜,A1与A2一般不重合。如A1和A2形成的对中圆较大,可微动望远镜手轮使对中圆缩小到最小尺寸,但左右仍可能有变化,现在取A1和A2的平均值A即与仪器中心铅垂。
A=(A1+A2)/2
利用仪器基座上的快速整平对中机构,可较快让仪器的转动中心点在测站操纵点处,完成对中和整平。
d、用望远镜调焦至施工层楼面上,在俯视孔上放置十字坐标板,用望远镜十字丝瞄准十字坐标板,移动十字坐标板,使十字坐标板坐标轴平行于望远镜十字丝,并使坐标原点0与望远镜十字中心重合。
e、当重准点标点在所测楼层面十字丝目标上后,用墨斗线弹在俯视孔边上。
f、结合吊铅垂法在建筑的几个操纵点进行复核。 ⑵、弹轴线
依照DJ6-C6光学垂准经纬仪的性能,在完成垂准测量后,可进行测角放样,测设出建筑物层面上的轴线。具体常采纳
1 / 1
两种方法。
a、在工程定位时,在附近原有旧建筑物上或定位桩上设置一个永久操纵点做为参照点。要求本工程施工各楼层的垂测点位置均能清晰观测到,其间无障碍物阻碍视线。
利用垂准测量操纵点和永久操纵点,使用DJ6-C6经纬仪做测角放样,可测设出精确的纵横轴线。
b、可在每层楼面上设置一系例视孔(一般为两至三个),在各点完成垂准点标定后,作为测站,测设出精确的轴线。
c、以上方法是在工程实践中的常用轴线测设方法,因均采纳原始操纵基准点,消除了在垂准点位移,轴线转动和各方面可能出现的累计误差。(理论上还可直接按垂准测量所得十字坐标板上十字方向定出轴线;但我们考虑到在这种方法中可能发生较大操作误差,一般不采纳)。
6.6 施工高程操纵
6.6.1 施工高程操纵点的确定
本工程按Ⅲ等水准规范要求进行用水准仪引测至施工现场周围地段设立高程操纵基准点,按甲方提供的基准点引测至场内,大门处围墙设水准点1个。
6.6.2 高程操纵的技术要求:
a、基准水准点应定期(二星期)与原点校核一次。 b、随施工过程每隔一定高度(楼层)做一个水准基点,
1 / 1
测定水准点的标高方法是采纳钢卷尺配合水准仪向上或向下引测到要求标高。每次测量偏差不大于或小于±3mm。
c、水准测量按三等水准规范要求进行
视线长度 前后视较差 前后视累积差视线透地最读数较差高差较差(m) 75 (m) 3 (m) 6 低高度(m) (mm) (mm) 0.3 2.0 3.0 6.6.3 建筑物的沉降观测
水准点的布设、形式和埋设:
沉降观测的水准点利用上述高程操纵的点。 沉降观测水准点高程的测定:
沉降观测水准点的高程依照本工程设定的高程操纵点为基准高程进行沉降测定,采纳Ⅱ等水准测量的方法测定,往返测误差不得超过±
n mm,或者讲± 4l。本工程测站数
n=1,四面测误差不得超过±1mm。
观测点的布置和要求
观测点的布置按设计图纸的要求进行布置。具体位置为操纵开关室建筑的4个墙角上设沉降观测点4个。
对观测的要求:
观测点本身应牢固稳定,确保点位安全,能长期保存。 观测点的上部必须为突出半球形状或有明显的突出之处,与柱身保持一定距离。
要保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件。
1 / 1
6.6.4 沉降观测的方法
采纳水准仪及金属标尺进行沉降观测。 沉降观测的时刻和次数: a、在施工期间
底层结构完后进行原始数据测量 其次每上层结构观测一次 最后竣工后观测一次 b、交付使用后的使用期 按规范要求由业主自行观测 沉降观测工作的要求
a、按观测视解范围分区观测 b、固定人员观测和整理成果 c、固定使用的水准仪及水准尺 d、使用固定水准点
e、按规定日期、方法及线路进行观测 对使用仪器的要求
关于水准仪的望远镜放大率不得小于24倍,气泡灵敏度不得大于15\。
沉降观测的成果整理
每次观测结果必须进行记录,并检查是否正确,精度是否合格,并进行误差分配,然后将观测高程列入沉降观测成果
1 / 1
表中,计算相邻两次观测之间的沉降量,并注明观测日期和荷重情况。
6.7 其它有关测设
a、高层传递,用钢卷尺由底层往上传。 b、水平楼面上高程操纵以水准仪操纵。
c、沉降观测要求达到二级水准仪测量精度,闭合差小于±0.5mm,水准网尽量布设成闭合环形,以便检核。拟在边轴线上,分不设15个观测点进行沉降观测,每个观测点间距为15米左右,要求施工完2个结构层测一次作好记录。
d、基础施工抄平放线:
基础放线:应依照基础平面图及大样图,按建筑物的轴线定位,连结相应轴线,计算开挖放坡坡度(或采纳坑壁支护开挖度),定出开挖边线位置。
用水准仪把相应的标高引测到水平桩或轴线桩上,并画标高标记。
基坑开挖完成后,基坑坑底开挖宽度应通线校核,坑底深度应经水平标高校核无误后,并把轴线和标高引移到基坑,在基坑中设置轴线、基础边线及高程标记。有垫层的应在垫层面上放出(弹黑线)墙或基础平面尺寸。
基础模板完成后,应按设计图纸要求校核模板安装的几何尺寸,在模板周边放出基础面的标高线,并用钉子标示(在竖
1 / 1