塔吊尽量提早使用,因此塔吊基础施工应及时,争取土方工程完工就能投入使用。

5.5.2 主体施工时期

待基础工程完成后,立即进行回填土工程。回填完成后,对整个施工场地进行一次整理。对场内道路作适当的加宽,该硬化的场地立即硬化,组织必要的临时绿化,并组织好现场的排水系统。主体时期再布置2台人货电梯。

总之,施工现场须布置合理、文明,给人的感受是现场不是一个纷乱杂沓的场所,而应该是一个文明优雅的工厂。

5.5.3 装饰施工时期

钢筋车间、模板车间改建成装饰材料仓库,塔吊拆除,再增加2台门式升降机,其余场地按主体时期布置。

5.6 其他预备工作

◎ 岗前教育

对操作职员的各种教育有助于提高其认识和操作水平,从而能够更好的操纵工程的质量和确保工程的顺利进行,因此工人上岗前必须对其进行必要的教育,具体要求工人明白本次工程的重要性,施工中易遇到的问题和解决方法,要让其明白质量是所有工程的生命,同时应让其明白安全生产不仅是对整个工程建设的负责,也是对自己生命的负责。

◎ 规范各项操作工序

1 / 1

此项工作将对施工过程的各个时期依照ISO9002标准进行规范与操纵。

◎ 材料及要紧设备进场

此项工作直接操纵着工程的施工进度,因此必须在明确中标后立即进行,具体应做到大宗材料落实供应单位,要紧材料进场,需用的设备及周转材料进场。

◎ 现场通讯呼叫装置配备

本工程施工期间为便于总体指挥,统一治理,将配备25只无绳对讲机,用于工程施工现场,要紧配备于各工长及高空操作员。

◎ 高层施工消防处理

本工程属高层建筑施工,对防火有较高的要求,施工在七层以下时要紧依靠市政消火栓,七层以上施工时将采纳高压水泵。具体将利用地下消防水池进行储水,再由高压水泵(扬程不小于80米)送水,上部施工用水也可通过此方案一同解决,管径不小于Φ50。

第6章

施工测量方案

本工程施工测量采纳J2经纬仪,S3水准仪。

1 / 1

6.1 仪器的检校

仪器检校按规范要求,测量仪器在测量前必须进行检校,并按规范进行定期检校。

6.1.1 经纬仪的检校

经纬仪长水准管的检校。 视准较垂直于水平轴的检校。 水平轴垂直于垂直轴的检校。 垂直轴应居于铅垂线方向的检校。

6.1.2 水准仪的检校

望远镜光学性能的检验。 园水器安置正确性的检校。

十字丝、横丝应垂直于仪器竖轴的检校。 水准管轴应平行于视准轴的检校。

6.2 测量标准确定

本工程所用测量标准参照中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50026-93)执行。

施工平面操纵网测量以一级导线精度要求进行引测和陆续进展,满足工程施工需要的平面操纵点。

高程操纵按三等水准规范要求进行。

6.3 测量人员配备

我公司决定在该项目部组织一支强有力的测量队伍,专职

1 / 1

配备2名测量人员,由项目工程师负责,专门进行工程测量、放样。

测量人员都通过专业培训。

6.4 施工测量平面操纵系统建立

6.4.1 施工平面操纵网

平面操纵基准点的确定

由业主提供的操纵点进行进展,引测至施工区域内,设立A、B、C、D四点作为平面操纵依据。

平面操纵点为有利于观测,架定仪器方便、稳定。

6.4.2 平面操纵网测绘的技术要求

a、平面操纵测量按一级导线要求进行,外业观测的要紧技术要求如下:

测角中误差 (\) 5 测回数 测距中误差 测距相对中误差 方位角闭合差 相对闭合 3 (mm) 15 ≤1/30000 (\) 10 差 1/15000 b、各单体施工放样的要紧技术要求应符合下表

测量相对中误差 1/5000 测解中本测站上测定高依照起始水平面在施工误差(\差中误并(mm) 平面上测定误差(mm) 20 2.5 4 竖向传道轴线点中误差(mm) 2.5 c、主轴线点精度由测角、测距和归化丈量精度组成,而归化丈量精度阻碍能够忽略不计,测角采纳J2经纬仪施测,

1 / 1

测解精度能够达到mβ\,放样轴线点边长操纵在100m以内。

d、测角误左引起的最大位误差为: ΔU=s·sin mβ\×sin10\ 采纳测距仪测保距离的精度为: ΔP=MD=3+2PPM×100000=3mm 则主轴线的点位精度为m= ΔU+ΔP

6.5 垂准测量

2

2

= 3+3= 4mm

22

本工程主楼楼面结构高度达到60.2m,在此类高层建筑中,竖向垂准测量的精确度是相当重要的。

⑴、垂准测量

本工程打算使用天底垂准测法(俯视法)进行工程垂准测量。

测量原理和操作方法:

a、在工程结构施工中依照工程特点和现场情况,拟定出测量方案。做好观测前的预备工作,定出建设物底层操纵点位置,在各楼层设俯视孔。一般为上一层结构施工时在操纵点的垂直位置设150×150预留孔,各层俯视孔的偏差≤8mm。

b、把目标分划板放在底层操纵点上,使目标分划板中心与操纵点标志的中心重合。

c、利用DJ6-C6光学垂准经纬仪上的望远镜,旋转进行光

1 / 1

框架剪力墙结构高层双塔楼施工组织设计方案

塔吊尽量提早使用,因此塔吊基础施工应及时,争取土方工程完工就能投入使用。5.5.2主体施工时期待基础工程完成后,立即进行回填土工程。回填完成后,对整个施工场地进行一次整理。对场内道路作适当的加宽,该硬化的场地立即硬化,组织必要的临时绿化,并组织好现场的排水系统。主体时期再布置2台人货电梯。总之,施工现场须布置合理、文明,给
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5g1fq1nwct68ub00wtu64vbt01gdo5005i9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享