材料采购要求:

所有材料由专职材料员治理,对所采购、调拨的材料,要认真检查质量,严格验收,凡品种、规格不符、型号不对、外观粗糙 、理化数据不符要求,或有变质、变型等质量问题,一律不准采购、调拨,材料进场后须经质监站测试中心复验合格后方可使用。采购人员在购料前,要先向供方单位索取产品合格证,或出厂证明单,对单据所列质量数据,认真审查,符合要求方可采购。应及时编排材料及明确供货时刻,并应及时掌握市场信息,做到提早和及时采购储备,需用量大的地点材料落实二个运输能力较强的定点单位供应,依照工程进度要求做好储备、存放和运输工作,保证落实施工进度的要求。关于业主提供的原材料,应在一周前提交供应打算,以便业主能及时组织原材料。

第5章

施工预备工作打算

工程前期预备工作直接阻碍着今后整个工程能否顺利实施,因此本篇将着重阐述本工程的预备工作,以期为工程大面积开工打下良好的基础。预备工作依照业要紧求的开工日期,公司将以高投入、高标准做好施工第一步,整个现场及各项预备工作将严格按照市双文明施工标准实施。具体规划

1 / 1

如下:

5.1 临时施工道路

现场具体施工入口由业主指定道路进入,进场前应对已有的道路作一次整理,以便全面施工时能保证现场的文明及道路的畅通。所有场内道路用道渣回填,表面用砼硬化,路基宽4.5米,路拱坡度1.5%,道路两边设排水明沟,深400mm,底宽400mm,并设污水处理池,场内积水经处理后排至市政污水管。

现场将实行硬地施工,关于搅拌区位置及砂、石堆场,通往各运输口的输送道路,用50厚块石作垫层,浇捣70厚C20砼地坪,中间要求有一定坡度的起拱排水,以保持现场整洁,加强施工文明。砂、石堆场要求设置1000mm高的围栏,分区存放。

5.2 临时供水设计

临时用水包括施工用水、生活用水。

临时水管取取DN80。预留消防接口两个。

配水管网的布置:现场用水管网采取环形封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网等一处发生故障时,水仍能够沿管网其它供给管网,总管接至业主提供的水源,分支管用1寸接至各用水器。

1 / 1

5.3 临时供电设计

5.3.1 施工用电量的估算

施工现场用电分动力电和照明电两类,照明用电按动力用电量的10%计算。

动力用电所需容量按下式计算

p?1.05(K1?P1?K2?P2)?1.1cos?P=1.05(0.6×130/0.75+0.6×122)×1.1=284.7KVA P---- -------供电设备总用电需用量(KVA)

?P1 ----------各种电力设备总功率(KW)

cos? --------电动机平均功率因数,取0.75W

----------电焊机总功率 ?P2 K1-----------电动机同时需要系数,取K1=0.6 K2-----------电焊机同时需要系数,取K2=0.6

P总=2×1.1×P=1.1×204.7=500KVA

I线?K.?P

3V线cos??0.6?30?0.6?122??1000?3?380?0.75?185A

计算导线截面,以用电量最大处考虑 配电线路的布置

依照总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电

1 / 1

源,经计算选择总线为75平方米塑料铜芯线,零线用50平方塑料铜芯线,接地线用50平方塑料铜芯线,分支线35平方铜芯线接至各用电设备。

线路全部穿钢管和PVC管埋地暗敷,以保证施工现场文明。 施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地点,用成品的配电箱并加防雨措施。

5.4 临时设施的设计

现场临时设施包括行政治理用房、生产车间、仓库及生活用房。

行政治理用房在现场搭设,采纳二层砖混房。 生产车间包括钢筋车间、木工车间、安装车间等。 仓库包括五金库、工具库、水暖库、电气库等。

生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等,按高峰期280个劳动人数考虑。

所有临时设施均使用标准、统一的材料,用多孔砖、玻璃钢瓦搭设,其中职工宿舍搭设活动房。

主 要 临 时 性 设 施 数 量 表

序号 1 2 3 4 临时设施名称 行政治理用房 门 房 职工宿舍 食 堂 1 / 1

单位 平方米 座 平方米 座 数量 160 2 1000 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13

5.5 施工总平面布置

厕 所 浴 室 钢筋车间 木工车间 安装车间 五金库 工具库 水暖电气库 其它所需设施 座 座 座 座 座 座 座 座 2 1 2 2 2 2 2 2 若干 总平面规划争取一次成形,尽量幸免不同施工时期的二次搬运。同时要保证施工区周围有一个安全、文明的生活环境,具体把施工区与生活区分开布置,且为改善职工的居住条件,住宅搭设尽量向阳布置。周边设临时围墙隔离,具体依照各时期特点布置如下:

5.5.1 基础及地下室时期

基础施工时期由于基坑的开挖,将给施工带来极大的阻碍,因此必须合理安排好。

加工车间与生活区隔离,并尽量远离建筑物,如此可使场地开挖空间增大许多,挖出的弃土将及时运出场外或业主指定的地点,回填土暂堆于基坑四周3米外。

搭设的临时设施应一次成形。