一、工程概况

某特大桥为德昌至南昌高速公路主线跨越某东大河的大型桥梁,全桥长1193米,中心桩号为K134+646。主桥下部结构采用7.15×2.60m实体墩,设3.5m厚承台配4×Φ2.20m钻孔灌注桩基础,上部构造设计为42+2×70+42米变截面三向预应力钢筋混凝土连续箱梁,箱梁断面采用直腹板断面。箱梁顶板宽14.15米,底板宽7.15米,翼缘板悬臂长3.50米,悬臂端部厚20cm,悬臂根部厚60cm。支点处梁高4.6米,为跨径的1/15.22,跨中梁高2.2米,为跨径的1/34.43。梁高从跨中至距主墩中心1.3米处由2.2米按二次抛物线变化至4.6米。顶板厚度为28cm,底板厚度从跨中至距0号块中心1.3米处由25cm按二次抛物线变化至60cm;腹板厚度0~4号块为60cm,4号块由60cm直线变化为50cm,其余块段为50cm,为改善箱梁根部截面受力,在0号块两端附近截面顶、底板局部加厚;箱梁顶板横坡与桥面横坡一致,箱梁底板水平,边跨墩顶设1.38m宽横隔梁,中跨墩顶设2.5m宽横隔梁,中跨跨中社0.8m宽横隔梁。

主桥箱梁设计采用三向预应力,纵横向预应力采用Φ15.2钢绞线,纵向腹板每束17根,顶板每束9根,底板每束12根;横向预应力每束4根,间距50~60公分,竖向预应力筋采用JL25高强精轧螺纹钢,沿全桥腹板内与横向束同间距布设。

箱梁双幅分别独立采用挂篮悬臂浇筑法施工,各节段除0号块外分8对两端,对称平衡悬臂逐段浇筑施工。箱梁纵向分段长度为:3×3.0+5

×4.0米,0号块总长10m,中跨、边跨合拢段为2m,边跨现浇段5.88m 二、支架现浇及悬臂浇筑施工 1、0#号块施工

0#段为箱梁与墩身连接的隅节点,截面内力最大且受力复杂,钢筋和预应力管道密集,因此,保证0#段施工质量是箱梁施工的关键。 0#梁段设计长度10m,两端各悬出墩身3.7m,设计混凝土工程数量为161.3m3,为保证0#段混凝土的整体性和良好的外观质量,采用在承台上搭设支架,利用支架一次浇筑成型的方法施工。

1.1施工支架

施工支架内、外分别采用壁厚1CM直径42.0CM钢管作为支撑,钢管底面支撑在承台上,并与承台预埋钢板焊接以提高支架稳定性及承载力,钢管顶首先横向铺设4排36a型工字钢作为横梁,每根长度为10m。其上底模位置等间距纵向铺设6排30a型工字钢,长度为5m,侧模位置纵向铺设4根30a型工字钢,每根长12m。底模位置根据受力特点横桥向布置6排16a型槽钢,由槽钢高度调节底模高程,槽钢上下与底模和工字钢焊接牢固,侧模直接落在纵向铺设的30a型工字钢上,采用调节模板架高度控制侧模高程。钢管支架为我公司自行设计,其承载能力及稳定性计算如下: 钢管支架上部承受恒载有:

0#块钢筋混凝土161.3m3,容重以26KN/ m3计,G1=2.6×161.3=4193.8KN,

底模、侧模、内模及施工荷载按30吨计,G2=30×10=300KN

36a型工字钢总长40m,32a型工字钢78m,16a型槽钢约100m,总重量为:G3=40×59.9+78×52.7+100×17.23=8229.6Kg

82.3(KN)

钢管承受总荷载为F=G1+G2+G3=4576KN,因支架顶铺设了纵向及横向工字钢传递应力,可近似看做其上部作用平均分布于各根钢管。 故单根钢管承受荷载为:F1=4576/16=286(KN)

钢管截面积A=

故钢管强度满足要求,

由压杆稳定原理,钢管的临界荷载值为:

Fcr=

(MPa),

其中E为钢管的弹性模量取:2.0×

I为钢管的截面惯性矩,其计算公式为为钢管外径0.4m,D2为钢管内径0.38m,

,D1

为约束情况长度系数,钢管底与承台预埋钢板焊接牢固可看做为固定端,,横向虽有剪刀撑及扎丝锚与薄壁墩连接以加强支架的整体稳定性,但上端仍可能发生较大位移,视为活动端,取2.0,钢管实际长度为16m,

Fcr=安

=

449.3(KN)F1

故支架结构强度及稳定性均满足要求,支架结构安全可靠。

底模及侧模板安装完毕后进行预压,以检测钢管支架的承载能力。预压采用沙袋加载法,加载方式模拟混凝土浇筑,分别对称对中横隔梁、腹板、底板、翼板进行加载,个节点加载重量依据设计图纸以设计混凝土重量的110%计算,过磅称量后进行加载,堆码均匀。在底板,内外侧腹板、翼缘板分别设置4个监测点,加载完成后对个观测点每3小时观测一次,当各监测点连续24小时平均沉降量小于1mm时,对称进行卸载。

预压完成后,进行永久支座安装,本桥主墩使用盆式橡胶支座,安装时严格按照设计图纸及厂商安装说明控制好平面位置及高程。在墩顶预埋地脚螺栓时,按“纵桥向,墩支座中心线与主梁中心线分别重合平行”的原则,严格控制四个地脚螺栓的相互位置,确保支座中线与主梁中线重合。支座最大水平位置偏差控制在2mm内。支座安装完成之后按顺序进行墩顶横隔梁、底板钢筋,腹板钢筋纵向预应力管

道,内模、及顶板、翼缘板钢筋、预应力管道施工。为保证箱梁的外观质量,我公司全部采用新钢模板作为面板,内模均采用槽钢制作而成的骨架片进行组合拼装而成,封头模板采用2cm板材,外侧模与内模之间采用上中下三层对拉螺杆加以固定,以保证混凝土浇筑时不发生胀模现象。钢筋及预应力管道施工完毕后,对0号块平面位置、高程、几何尺寸进行复测,仔细检查各项施工程序,特别注意应按照挂蓝生产厂家提供的设计图纸对预留孔洞、预埋件进行预埋,方便挂篮施工,一切就绪后进行混凝土浇筑施工,并制作随梁混凝土试块。 浇筑混凝土后覆盖土工布精心养护,当混凝土强度达到设计强度的95%后进行预应力张拉压浆施工,纵向钢束张拉顺序应本着“先腹板后顶、底板,先长束后短束,先边跨后中跨”的原则对称进行,横向预应力为单端张拉,宜内外侧交错进行,每一节段横向、竖向预应力宜按照先横向后竖向的顺序进行张拉。预应力施工完毕后进行悬臂挂篮施工。