沈阳星摩尔项目
幕墙外脚手架施工方案
编 号:XME-FA- 编 制: 审 核: 审 批: 发放号:
中国建筑第八工程局有限公司
2010年7月6日
沈阳星摩尔购物广场 幕墙外脚手架施工方案
目录
1编制依据 ................................................................... 1 2工程概况 ................................................................... 1 3 施工部署................................................................... 1 4 施工准备................................................................... 1 5 脚手架的构造要点 ........................................................... 2 6 施工工艺................................................................... 7 7 质量保证体系 ............................................................... 8 8 安全注意事项 ............................................................... 9 9 文明施工要求 .............................................................. 10
第I页 共11页
沈阳星摩尔购物广场 幕墙外脚手架施工方案
幕墙外脚手架施工方案
1编制依据
1) 星摩尔购物广场设计图纸;
2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3)建筑施工计算手册; 2工程概况
本工程地上为框架结构,标高有19.8m、22.8m、23.5m,层高6.60m、6.650m、6.0m、4.350m、为保证与满足外墙抹灰、外墙保温、幕墙的施工与安全,地上结构外围采用双排落地式脚手架。
红线部位为双排落地式脚手架 3 施工部署
脚手架的搭设必须在外墙抹灰施工前完成,脚手架外围为双排落地式,直接搭设在车库顶板或地面上,连墙件通过楼板、柱与架体拉结,各区外架立杆布置图见附图。 4 施工准备 4.1 材料准备 (1) 钢管
采用φ48×3.0mm的焊接钢管,管材质量应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。
外壁涂桔红色防锈漆,有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及裂纹者挑出。 (2)扣件
材质要符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)规定
第1页 共11页
沈阳星摩尔购物广场 幕墙外脚手架施工方案
(3)脚手板
采用宽250mm、厚50mm白松板。 (4)连墙件
连墙杆用φ48×3.0mm的焊接钢管,材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。 (5)安全网
采用绿色2000目(100mm×100mm)密目安全网,长6000mm,宽1800mm。其性能要符合国家规定和冲韧试验规定,进场需进行材料复试。 4.2 人员准备
架子工20人、测量放线工2人,架子工需经过上岗培训获得上岗操作证书,持证上岗。脚手架搭设前,对所有脚手架施工人员进行技术和安全交底,进行安全教育并做好记录。 4.3 机具配备
架子扳手,架子工搭设和拆除架子用;
力矩扳手,检查架子扣件拧紧力度是否达到要求; 倒链,调整架子水平弯曲度。 5 脚手架的构造要点 5.1 基本要求
1)立杆
立杆纵距2089.5mm、立杆横距0.8m,内排立杆外皮距墙1200mm。 每根立杆底部底部设置底座或垫板;脚手架必须设置纵、横向扫地杆;
立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆的垂直偏差不得大于架总高的1/300,并同时控制其绝对偏差值不大于75mm。凡是立杆与大横杆交接处均得加直角扣件,不得减少或隔步设置,以免立杆长度超过计算长度而失稳。
2)大横杆
横杆步距1.8m; 接长采用对接扣件
上下大横杆的接长位置错开布置在不同的纵距内与相邻立杆的距离不大于纵距的500mm。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架的1/250,并不大于50mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
3)小横杆
贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件与大横杆扣紧,在立杆与大横杆交点处必须设置小横杆。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架的小横杆;
第2页 共11页
沈阳星摩尔购物广场 幕墙外脚手架施工方案
作业层小横杆,按立杆纵距的一半设置; 4)剪刀撑
剪刀撑在立面整个长度和高度上连续设置。
剪刀撑采用单杆搭设,剪刀撑要刷黑黄相间的油漆,间距500mm。搭设时接头处搭接1000mm,两个旋转扣件分别位于距两根搭接钢管的端部150mm处,不得用对接扣件搭接剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面成45度角,跨越立杆3根。
剪刀撑用旋转扣件固定在与之相交的小横杆伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
5)连墙件:采用两步三跨设置,与柱子、楼面做连接。楼板上的拉结可利用一次结构
预留的埋件。
6)脚手板
脚手板采用对接平铺,接头处必须设置两根小横杆,外伸长度130mm~150mm;
作业层脚手板满铺,两端使用14号铁丝捆紧在小横杆上,不得出现探头板; 7)挡脚板
200mm高,图条的倾角45度,材料为木板,设置在凡是铺设脚手板的作业层。详细做法见下图:
跳板小横杆130~150130~150>150时,加一个小横杆,使之满足要求挡脚板的做法8)防护栏杆
作业层必须设置1.2m高防护栏杆。
5.2 搭设节点图
1)安全网
架体竖直方向:上一张安全网与下一张安全网的搭接重叠部位沿大横杆内侧留置,绑扎眼处需要绑扎处理。见图5-9-1、5-9-2
第3页 共11页