纹理的拼接应严密。
上述各方面在复查时如存在问题、不足,复查组会增加抽查的数量,以确认问题是偶然发生还是普遍存在。
如问题、不足是普遍存在,且对使用和耐久性有影响的,复查组要考虑是否向审定委员会推荐该工程。 装饰装修工程重点查阅的技术资料 1、施工方案; 2、技术交底;
3、设计变更、施工洽商; 4、施工日志;
5、材料合格证及检测报告、进场复试报告;
6、隐蔽工程验收记录(软包、木墙面的防火是重点); 7、幕墙施工单位施工资质、设计资质证明; 8、幕墙设计计算书;
9、幕墙结构胶相容性试验报告; 10、幕墙“四性”试验报告; 11、外窗“三性”试验报告;
12、幕墙后置埋件膨胀螺栓拉拔试验报告; 13、外墙面砖粘接强度拉拔试验报告; 14、室内环境质量检测报告; 15、施工记录;
16、检验批质量验收记录;
11
17、分项工程质量验收记录; 18、分部工程质量验收记录。 四、建筑给水、排水及采暖工程
建筑给水、排水及采暖工程主要由生活给水系统——包括自来水、直接饮用水等;消防给水系统——包括消火栓、自动喷水灭火、水幕等;采暖系统——包括热水采暖(高温间歇式、低温连续式等)、蒸汽采暖、电采暖(局部);中水系统等构成。而各系统基本是由各类管道、阀门、仪表、水泵、锅炉、热交换器以及各种管件、支吊架组成等。建筑给水、排水及采暖工程是单位
建筑工程使用功能的重要组成部分,并涉及到卫生防疫、消防安全等公共利益。所以复查组应进行认真复查。 (一)管道安装
1、管道材质的选用必须符合有关强制性条文的要求;
2、管道安装应横平竖直,必须有坡度的管道,其坡向、坡度应正确; 3、管道支、吊架应位置正确、间距均匀、固定牢固,支、吊架下料时的切口必须平整光滑,焊接、防腐等均应规范、美观;
4、管道的各种形式的接口应严密无渗漏,法兰连接的垫片数量、材质必须符合规范要求,丝接接口的麻丝、生料带应清理干净,丝接接口外露丝的长度、螺栓连接的螺杆外露丝的长度应符合要求;
5、各种管道的检查口、清扫口必须齐全且位置正确方便使用,PVC管道的配件必须符合标准要求;
6、各种管道均应有明确的流向、用途标识(包括管井和吊顶内)。
12
(二)卫生器具安装
1、各种卫生器具的安装(间距、高度)必须符合规范要求,且应端正、牢固、美观;
2、各种卫生器具的附件均应安装到位,且动作可靠; 3、各种卫生器具在施工中均不得受到污染、损坏。 (三)设备安装
1、各种给、排水及采暖设备的安装均必须符合有关规范的要求,且其误差值均应小于国家及行业规范的规定;
2、设备的布置应成排成线,同类设备的标高应一致; 3、各种设备的基础应坚固、美观,减震装置齐全有效; 4、设备机房地面应进行有组织排水;
5、阀门安装的方向应方便操作,接口及盘根均不应有渗漏; 6、设备的外露旋转部分应有安全防护装置。 (四)防腐及保温
1、管道、支架及设备的防腐必须做到位,且应美观耐久,不得出现油漆剥落、反锈等现象;
2、需保温的管道或设备,其保温层施工应完整到位,保温层应平整、美观、牢固,不得出现开裂或破损现象;
3、保温管道在支、吊架部位应采取绝热措施。当采用木枕时,木枕应进行认真的防腐处理。
建筑给水、排水及采暖工程重点查阅的 技术资料
13
1、施工方案; 2、技术交底;
3、设计变更、施工洽商; 4、施工日志;
5、材料合格证及检测报告、进场复试报告; 6、隐蔽工程验收记录;
7、给水(采暖)管道强度及严密性试验记录; 8、给水管道通水试验记录; 9、给水管道消毒、冲洗记录; 10、排水管道灌水试验记录; 11、排水管道通球试验记录; 12、阀门强度及严密性试验记录; 13、散热器强度及严密性试验记录; 14、卫生器具满水试验记录; 15、设备试运行记录; 16、检验批质量验收记录; 17、分项工程质量验收记录; 18、分部工程质量验收记录。 五、通风与空调工程
通风空调工程主要由通风系统、空调系统、消防系统(防排烟、正压送风)等系统构成。主要材料、设备包括风机、制冷机组、风管、水管、空调机、阀门、仪表、风口、风阀、支吊加等。通风空调工程是构成建筑使用功能
14
的重要组成部分,并且也与消防有着密切的联系,所以复查中应认真对待。 (一)设备安装
1、各种设备的型号、位置等应符合设计及相应规范的要求; 2、各种设备安装应端正、牢固,隔振装置齐全有效;
3、各种设备的运行应平稳可靠,其安装误差不应超出规范要求。 (二)管道安装(抽查)
1、管道及支、吊架的要求同给排水安装工程;
2、风管的制作、安装应严密,风管材料的厚度应符合规范的规定,风管在运行时不得产生震动和噪声。
3、各种软接头长度符合规范规定,安装的松紧应适度,且接口应严密,不得出现扭曲;
4、各种风口、散流器的安装应平整、牢固,且应与装饰工程协调美观。 (三)保温(抽查)
1、管道保温应完整到位,不得出现因保温不到位而产生凝结水使管道及附件出现锈蚀,或损坏室内装饰的现象; 2、风管的保温层应平整、牢固、美观。
如果通风空调工程存在影响使用功能的问题,特别是影响消防安全的问题,复查组不应向审定委员会推荐该工程。 通风空调工程重点查阅的技术资料 1、施工方案; 2、技术交底;
3、设计变更、施工洽商;
15