. 14685-2001 针片状颗粒含量、压碎指标 3、取样一组40kg(最大粒径10、16、20mm) 或80kg(最大粒径31.5、40mm)取样部位应 均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15份(在料堆的顶部、中部、底部),每份5-40kg,然后缩分对40kg或60kg送试。 材料名称及依序号 据标准 轻集料混凝土小型空心砌块 4 GB/T4111-1997 GB15229-2002 ①热轧带肋钢拉伸试验(屈筋服点、抗拉强5 GB50204-2002 度、伸长率) GB/T1499.2 弯曲试验 ②热轧圆盘条 拉伸试验(屈同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状GB/T701-1997 服点、抗拉强5续 GB/T2957-1998 度、伸长率) 伸1个、弯曲2个,取自不同盘)。 GB/T2101-89 钢筋接头 6 (机械连接) GB50204-2002 .

必试项目 验收批划分及取样数量 每≤1万块为一验收批。每一验收批取样一组(5抗压强度 块)。 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每≤60t为一验收批。每一验收批取一组试件(拉伸、弯曲各2个)。 态每≤60t为一验收批。每一验收批取一组试件(拉弯曲试验 机械连接(直螺纹套管连接) 抗拉强度 1、工艺检验试验: 在正式施工前,按同批钢筋、同等机械连接形. JGJ107-96 JGJ108-96 JGJ109-1996 JG/T3057-1999 式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验 2、现场检验 1)现场的接头检验按验收批进行。 2)同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头每≤500个为一验收批。 3)每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸强度试验。 4)在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样全部合格时,验收批接头数量可扩大一倍。 材料名称及依序号 据标准 拉力、最大拉 3+3/4mm厚聚 脂胎SBS改性7 沥青卷材 JC/T559-1994 JC/T560-1994 C,90°C) 击实试验 8 回填土 (必要时做) 压实系数 .

必试项目 验收批划分及取样数量 1、以同一生产厂、同一品种、同一等级的产品每≤ 1000卷为一验收批。 力时断裂伸长率、不透水性、 2、在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理柔度(-10°C,-15°C) 耐热度(85°性能试验。 3、切除距外层卷头2500mm后,顺纵向截取长800mm全幅卷材式样2块,一块做物理性能检验用,另一块备用。 取原样土50kg(密封),保持自然含水率。 按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送. (干密度、 试。取样数量: 含水率;求最1、在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密大干密度和最优含水量) 度和含水率。 1)基坑:每100-500 m2取1点,但不少于1点。 2)基槽管沟:每层按长度20-50m取点,但不少于1点。 材料名称及依序号 据标准 压实系数 (干密度、 含水率;求最8续 回填土 大干密度和最优含水量) 普通混凝土 GB50204-2002 稠度 抗压强度 应少于1点。 注:当用环刀取样时,取样点应位于每层2/3的深度处。 试块置留: 1、普通混凝土强度试验应以同一混凝土强度等级、同一配合比、生产工艺相同、同种原材料、同一次连续浇筑的预拌混凝土中取样。 2、每一工作台班、每一现浇楼层施工段及同一单位工程为一取样单位。连续浇筑小于1000m3时,每100m3混凝土留标准养护试块不得少于1组,备用试块不 少于1组,并根据需要制作相应组数的同条件2、场地平整 1)在每400-900m2取1点,但不应少于10点; 2)长度,宽度,边坡为每20m取一点,每边不必试项目 验收批划分及取样数量 GB50010-2002 结构实体检验9 GBJ80-85 GBJ81-85 JGJ55-2000 GBJ107-87 和结构实体保护层厚度,按养护试件强度(包括同条件GB50209-2002 GB50204-2002.

. 规定执行)。 拆模试块(底板除外)。 3、当一个分项工程连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其交货检验的试样,每200m3混凝土取样不得少于1次,标准养护试块不得少于1组,并留置与结构同条件养护的试块。 4、冬季施工的混凝土试件的留置除应符合有关规定外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,稠度 9 续 普通混凝土 抗压强度 结构实体检验 5、试样要有代表性,应在混凝土浇筑地点随机取样制作。对于预拌混凝土应在卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间取样,每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍,但不少于0.2m3。 6、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 材料名称及依序号 据标准 抗渗混凝土 GB50204-2002 GBJ50080-2002 10 GBJ50082-2002 JGJ55-96 .

分别用于检查受冻前的混凝土强度(4Mpa)和转入常温养护28d的混凝土强度。 必试项目 验收批划分及取样数量 1、同一混凝土强度等级、同一抗渗等级、同一配合稠度 抗压强度 抗渗等级 结构实体检验 比、生产工艺基本相同,同一次连续浇筑,500m3以内取一次。 2、试块应在浇筑地点制作,且至少一组应在标准条件下养护,其余试块应与构件相同条件下养护。 3、留置抗渗试块的同时,需留置抗压强度试件并应. 取自同一混凝土拌合物中。 4、取样方法同普混中第5、6项。 5、抗渗试件以6块为一组,试件成型后24h拆模。拆模后,要用钢丝刷刷毛抗渗试件顶面和底面。然后编号并分别进行标准养护和同条件养护。 6、每组试件包括同条件试块、抗渗试块和强度试块,标准养护试件至少各1组(抗渗1组为6块,抗压1组为3块),同条件养护试块根据实际需要确定。 材料名称及依序号 据标准 现场检验: 1、以同一砂浆强度等级、同一配合比、同种原材料砌筑砂浆 JGJ170-92 稠度 JGJ98-2000 抗压强度 11 GB50203-2002 分层度 JC860-2000 GB50209-2002 GB/T50315-2000 少从三个不同部位集取,数量应多于实验用料的1~2倍。 3、干拌砂浆:同强度等级每≤400t为一验收批。每批从20个以上不同部位取等量样品,总质量不少.

必试项目 验收批划分及取样数量 每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每组取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6块)。还应制作同条件养护试块、备用试块各一组。 2、试样要有代表性:标养试块、同条件试块、备用试块必须取自同一次拌制的砌筑砂浆拌合物,并至