7.6脚手架验收合格后,未经许可任何人不得擅自拆改。

7.7不准利用脚手架吊运重物,不准攀爬架子上下作业;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

7.8不得将模板支撑、泵送砼及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

7.9在脚手架上作业人员不得任意拆除脚手架。

7.10脚手架要定期检查,发现问题及时解决,不留后患。

7.11要保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。 7.12施工人员不得凌空抛掷物品,材料、工具不得乱扔。

7.13使用的工具要放在工具包内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

7.14脚手架堆放场地要整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

7.15施工人员做到工完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。拆下的材料运至指定地点,分类堆放整齐,妥善保管。

7.16凡在三步架以上高度时作业人员必须系扣安全带。所用工具用绳挂在身上。搭设架子时,如果有六级以上大风、大雪、大雾大雨天气停止脚手架作业。在冬、雨季要经常检查脚手板,有无积水、积雪等物,若有随时清扫,并要采取防滑措施。

八、悬挑脚手架计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

计算参数:

钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.90。 双排脚手架,搭设高度23.4米,立杆采用单立管。

立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×3.0,

连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m,同时考虑2层施工。

脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.45kN/m2,高度变化系数0.7400,体型系数1.0750。

悬挑水平钢梁采用16号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度2.50米。

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,本悬挑脚手架用做装修施工,不参与结构计算,故不计算钢丝绳拉结参数。

2

一、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m

荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.262+1.4×1.500=2.461kN/m

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下:

M=2.461×0.9002/8=0.249kN.m σ=0.249×106/4491.0=55.485N/mm2

小横杆的计算强度小于184.5N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.262+1.500=1.801kN/m 简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×1.801×900.04/(384×2.06×105×107780.0)=0.693mm 小横杆的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!

二、大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038×0.900=0.035kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.900×1.500/2=0.236kN 活荷载标准值 Q=2.000×0.900×1.500/2=1.350kN

荷载的计算值 P=(1.2×0.035+1.2×0.236+1.4×1.350)/2=1.107kN

大横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和 均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.038)×1.5002+0.175×1.107×1.500=0.299kN.m σ=0.299×106/4491.0=66.580N/mm2

大横杆的计算强度小于184.5N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和 均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=0.677×0.038×1500.004/(100×2.060×105×107780.000)=0.06mm 集中荷载标准值P=0.035+0.236+1.350=1.621kN 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V1=1.146×1620.810×1500.003/(100×2.060×105×107780.000)=2.82mm 最大挠度和 V=V1+V2=2.883mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.900×1.500/2=0.236kN 活荷载标准值 Q=2.000×0.900×1.500/2=1.350kN

荷载的计算值 R=1.2×0.058+1.2×0.236+1.4×1.350=2.243kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;