好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXXX工程XXXX楼工程悬挑脚手架方案

一、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 XXXXX工程施工图纸。 PKPM施工计算软件 二、脚手架搭设工程概况

1.本工程为XXXXXXX楼工程,位于XXXXXXXXXXX内。XXX楼为6层砖混普通住宅楼,XXX为高层框架结构,工程XXX采用悬挑脚手架,十层以下采用落地式双排脚手架,搭设符合规范要求,十层以上为悬挑脚手架,其中XX楼悬挑高度为22.4m、45#楼悬挑高度为23.4m,46#-49#楼悬挑高度为21.6m,均超过规范规定悬挑脚手架不超过20m要求, 其中44#楼、45#楼为17层住宅楼,高度为50.8m、46-49#楼为16层住宅楼,高度为49.1m,层高均为2.8m。建设单位为XXXXX置业有限公司,设计单位为XXXXX设计有限公司,监理单位为XXXXX监理有限公司,由XXXXX承建施工。

2.本工程主体施工已结束,外墙架体拆除前仅剩外墙抹灰找平层施工,故作为装修脚手架使用。

3.架体在十层楼板处开始悬挑至屋面,悬挑最高处为23.4m,计算书取悬挑高度最大值进行计算,其中工字钢,钢管等搭设材料参数均符合规范要求。搭设参数如下:

2.1在十层楼板处使用16号工字钢进行悬挑,悬挑高度为23.4m,建筑物外悬挑段长度1.50m,建筑物内锚固段长度2.5m。

2.2脚手架采用φ48×3.5mm钢管,立杆采用单立管,立杆的纵距1.50m,立杆的横距0.90m,立杆的步距1.80m,内排架距离结构0.3m。

2.3锚固点预埋φ16U形圆钢进行固定,每个工字钢锚固3处。 2.4连墙件采用2步3跨双扣件连接,竖向间距3.60m,水平间距4.50m

三、脚手架搭设施工工艺

3.1悬挑式脚手架搭设顺序:按装工字钢挑梁—安装立杆、放置纵向扫地杆—横向扫地杆—第一步水平杆—第一步小横杆—第二步水平杆--第二步小横杆……连墙杆--剪刀撑随高度搭设。

3.2悬挑脚手架搭设方法: 3.2.1钢梁的制作

钢梁采用16#工字钢制成,在钢梁一侧距端部翼板上部焊接φ32短钢筋头,上部脚手架立杆即套入锚桩内,在钢翼板下部距端部100处再焊接一个短钢筋头,作为斜支撑上部水平横杆外挡杆。在工字钢搭设在立杆部位将钢梁的上下翼板用50宽10厚钢板将其开口处焊接,以提高钢梁的自身刚度。

3.2.2工字钢锚固

工字钢伸出端为1.5m,锚固端为2.5m,埋件规格为φ16U形圆钢,U型圆钢在钢筋底板筋下,安装工字钢与U型锚卡间隙处用木楔塞紧,再用铁钉固定。尾端间距20cm设置两处,伸出楼板处设置一处,每个工字钢最少设置三处锚固。

悬挑钢梁U 型螺栓固定构造

3.2.3悬挑脚手架步距为1.8m,纵距为1.5m,横距为0.9m,立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,开口向建筑物一面。

立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆拉接头不能在同一步距内,两相邻立柱拉接在高度方向上错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。立杆采用搭接方式接长应不少于三个扣件连接固定,立柱的搭接的长度不应小于1m,端部扣件的边缘至杆端距离不应小于100mm。

3.2.4剪刀撑设置

本工程脚手架满设剪刀撑,沿架高连续设置,刷红白漆区分。 3.2.5拉结点设置

本工程拉结点设置架体与建筑物墙体拉结,采用二步三跨双扣件连接。 四、脚手架搭设要求

4.1脚手架必须配合施工进度分次搭设,每次搭设高度为高出工作面1.5m。 4.2高度不应超过相邻连墙件以上二步。 4.3每搭设完一步架后,按规范校正垂直度。 4.4底座规定:底座、垫板均应准确的放在定位线上。 4.5立杆搭设

4.5.1严禁将外径48mm与51mm的钢管混用。

4.5.2开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑直至连墙安装稳定后,方可拆除。

4.5.3当搭设至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

4.6扣件安装应符合下列规定: 4.6.1扣件规格必须与钢管外径相符合。 4.7脚手板的铺设应符合下列规定:

4.7.1脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120—150mm。

脚手板对接、搭接示意图:

4.7.2在拐角应与横向水平杆可靠连结,防止滑动。

4.7.3自顶层作业层的脚手架往下计,每隔10m设一道安全平网。 五、脚手架的拆除

5.1脚手架拆除时应按顺序逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。 5.2拆架前,全面检查脚手架定出作业计划,进行技术交底并报公司安全处批准后方可施工。

5.3脚手架拆除前应在建筑物外侧设警戒线,划分警戒区,有专人负责看护,确保拆除时的安全。

5.4拆架时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

5.5拆架时,不得中途换人,如必须换人,必须将拆除情况交代清楚后方可离开。每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

5.6所有连墙杆应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后在拆除脚手架;分段拆除高差不应大于2步。

5.7所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

5.8当脚手架拆至下步最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙杆。

5.9所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板或垃圾物从高处坠

落伤人。

5.10拆下的零配件要装入容器内,用吊蓝吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,拆除后的各种杆件及扣件等必须及时分段集中用塔吊吊运至地面,严禁从高空抛掷。

5.11运至地面的构件应及时堆放整齐,确保现场文明施工。 六、检查与验收:

6.1脚手架基础需进行检查与验收: 6.2作业层上施加荷载前需进行检查与验收; 6.3每搭设完10—13m高度后需进行检查与验收; 6.4达到设计高度需进行检查与验收;

6.5遇有六级大风与大雨后和经历冬季停工来年复工前需进行检查与验收;

6.6停用超过一个月需进行检查与验收。 七、文明施工要求

7.1进入施工现场的人员戴好安全帽,操作作业时要正确系扣安全带,穿防滑鞋,现场禁止吸烟。

7.2操作人员严禁酒后上架作业,操作时要精力集中,禁止嬉皮打闹。 7.3首先由安全员对安装及拆除人员进行详细的技术交底后方可操作,并且操作人员需持证上岗。操作人员定期进行体检。 凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适应高空作业者,一律不得上架操作。

7.4上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

7.5护栏、脚手板、密目网等影响作业时,如需拆改,应由架子工完成,任何人不得任意拆改。

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证)

XXXXX工程XXXX楼工程悬挑脚手架方案一、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑结构荷载规范》GB50009-2012XXXXX工程施工图纸。PKPM施工计算软件二、脚手架搭设工程概况1.本工程为XXXXXXX楼工程,位于XXXXXXXXXXX内。X
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5fu971bf0n0c4dl2wbgm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享