PRS-753D调试说明

说明:以下调试说明可能会和现场爱惜装置有少量出入,请以现场所配说明书为准。

PRS-753D操作说明

1) 装置正常运行时应将操作界面退出到最外面的菜单,不然装置显示器背光会一直点亮,缩短显示器利用

寿命;

2) 装置退出到最外层界面时,按“F2”键可复归已返回的动作时刻,而上、下键可调剂显示对照度。 3) 进行爱惜调试前或投运前必需确信爱惜在投入状态,因为在调试状态装置会退出爱惜。 4) 关于“光纤通信中断”、“本侧机与对侧机识别码不对应”动作信号装置判为装置异样,其动作返回后必

需在“预设”菜单下——〉“爱惜功能”——〉“复归事件”——〉“复归装置异样”下手动复归。 5) 光纤差动爱惜联调时,本侧识别码与对侧识别码设置需相反,即本侧机的本侧识别码为“1”,对侧识别

码设为“2”时,对侧机的本侧识别码需设为“2”,对侧识别码设为’1”。 6) 光纤插件背板上标识的“TX”口为光纤发信口,“RX”口为光纤收信口,在通道调好后假设插上光纤后

光纤插件背板上的红灯仍亮,侧将“TX”口与“RX”口的光纤互换一下,假设还不行那么可用一根尾纤将两个光纤口环节,假设其熄灭那么可排除装置光纤口故障。

7) 光纤通道正常和识别码设置后,能够开始双侧联调,在对侧将电流、电压后,本侧可看交流量是不是正

确,在“查看”——〉“交流采样”中能够看到nIa、nIb、nIc即为对侧电流,nUa、nUb、nUc对侧三相电压。双侧进行差动爱惜联调时,假设在一侧加电流,要双侧爱惜动作那么需将另一侧的投退型定值中“弱电源侧”投入, 如此双侧就能够同时动作。 其他操作详见说明书。

PRS-753D爱惜逻辑调试大纲

以下定值以5A系统为例。1A系统相应的电流定值需除以5。

数值型定值中线路全长设为100km,线路正序阻抗二次值=10Ω、线路正序阻抗角度=80°、线路零序阻抗二次值=30Ω、线路零序阻抗角度定值)=70°;启动元件中电流突变量启动定=1A、零序阻抗补偿系数=、电流突变量启动定值=1A、零序电流启动定值=1A

。对侧TA调剂系数=1。

1. 差动元件

差动实验前需进行通道校验。

装置自环

假设本侧识别码等于对侧识别码,那么装置进入是单机自环状态,将装置光纤TX口和RX口相连,现在装置对搜集到的电流做如下处置:

输入装置的A相电流和B相电流别离 作为装置“本侧”的A相电流和B相电流; 输入装置的B相电流和C相电流通过光纤自环后别离作为装置“对侧”的A相电流和B相电流;

装置“本侧”和“对侧”的C相电流始终为0。 现在差动实验只能在A相进行。

假设是双机联调,装置的本侧识别码和对侧识别码需不相同,且一台装置的对侧识别码等于另一台装置的本侧识别码。本侧装置的光纤TX、RX别离连入对侧装置的光纤RX、TX。

以下差动实验以单机自环为例。

突变量比例差动

1) 测试项目

a) 定值精度测试:倍靠得住不动作,倍靠得住动作;

b) 动作时刻测试:倍定值时测量动作时刻,应小于30ms; c) 验证比例系数。 2) 装置设置

数值型定值:突变量比差门坎值=1A;

投退型定值:投突变量比差=1,投稳态量差动=0、投零序差动=0。 3) 调试仪设置

调试仪电压电流菜单,将调试仪电流A相和B相别离接入装置电流的A相和C相。 4) 实验步骤

定值精度测试:

调试仪设置Ia=0.95A,Ic=0A。启动实验,装置应靠得住不动作。 调试仪设置Ia=1.05A,Ic=0A。启动实验,装置应靠得住动作。

调试仪设置Ic=0.5A∠180°,设置Ia大小后(角度等于0°)启动实验,观看装置是不是动作,假设不动作,加大Ia后再启动实验,直至装置差动动作(约在4.5A左右),记录所加电流,验证突变量比率系数。

稳态量比率差动

1) 测试项目

a) 定值精度测试:倍靠得住不动作,倍靠得住动作; b) 验证比例系数。 2) 装置设置

数值型定值:稳态量比差门坎值=1A;

投退型定值:投突变量比差=0,投稳态量差动=一、投零序差动=0。 3) 调试仪设置

调试仪电压电流菜单,将调试仪电流A相和B相别离接入装置电流的A相和C相。设置第一变量为A项电流幅值,转变步长为0.05A。 4) 实验步骤

定值精度测试:

调试仪设置Ia=0A,Ic=0A。启动实验,调剂Ia大小,当Ia<=0.95A(倍定值)时,装置应靠得住不动作;当Ia>=1.05A(倍定值)时,装置应靠得住动作;

比例系数验证:

调试仪设置Ia=0A∠0°,Ic=0.5A∠180°,启动实验,调剂Ia大小,使装置差动动作,记录所加电流,验证比率系数。

零序比率差动

1) 测试项目

a) 定值精度测试:倍靠得住不动作,倍靠得住动作; b) 验证比例系数。 2) 装置设置

数值型定值:零序比差门坎值=1A;

投退型定值:投突变量比差=0,投稳态量差动=0、投零序差动=1。 3) 实验步骤

同稳态量比率差动。

注意:

? 差动实验(非自环)时,假设只在一侧加电流,未加电流侧需要投入弱电源侧操纵字,

不然未加电源侧可不能出口。

? 稳态量差动中,若是差动电流大于15In,再也不受比率差动限制,属于速断区。 ? 零序比率差动所用I0为装置计算I0。

? 突变量比率系数为,A、C相所加电流(自环实验时)约为9倍关系可动作;稳态量和

零序比差的比率系数为,A、C相所加电流约为4倍关系可动作(仅在自环实验时)。 ? 注意CT断线闭锁为瞬时闭锁(信号延时4S发)。 ? 突变量电流比率差动只在40ms内投入。

? 装置自环时C相电流始终为0,nIa显示的电流是实际加到C相的电流