QB-CNCEC J050104-2004
室内消防喷淋系统安装工艺标准
(QB-CNCEC J050104-2004)
1 适用范围
本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。 2 施工准备 2.1 原材料要求
2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。 2.1.2 喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。
2.1.3 对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。
2.1.4 管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。
2.1.5 现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温度、型号、制造厂及生产年月标志齐全,外观无损伤和缺陷,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、断丝、缺丝。闭式喷头从每批中抽查1%且不少于5只进行密封性能试验,试验压力为3Mpa,试验时间≥3min,无渗漏、无损伤为合格。1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。
2.1.6 报警阀、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定工作压力,试验时间5min,无渗漏为合格。
2.1.7 压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。
2.1.8 其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢、石棉橡胶板、塑料板、螺母、立管卡,经检验符合质量要求。各种非金属密封垫片的质地应柔软、无老化变质分层,表面无损折、皱纹。 2.2 作业人员的要求
主要工作人员:电气焊、起重、管工、电工,特殊工种持证上岗。 2.3 主要工机具
2.3.1 套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。
2.3.2 套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、喷头安装专用扳手(厂家配备和自制)、断管器等。
2.3.3 水平尺、线坠、钢卷尺、小线、盘尺、弯尺、压力表等。 2.4 外部环境条件
2.4.1 土建主体工程完成,配合土建进行了消防管道的孔洞预留,铁件、套管预埋完毕。
2.4.2 施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认
24
QB-CNCEC J050104-2004
可。
2.4.3 施工人员经过专业培训考试合格,施工队伍有资格证书,经审核认定。 2.4.4 现场水、电满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 3 操作工艺 3.1 工艺流程
施工准备 → 支架安装 → 消防干管安装 → 报警控制阀安装 → 消防立管安装 → 分层消防干管、干支管安装 → 消防水泵安装、高位水箱安装、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷头短管安装、水流指示器安装 → 节流装置安装 → 报警阀其他组件安装、喷头安装 → 系统调试 3.2 操作细则 3.2.1 安装准备:
3.2.1.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决。
3.2.1.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计、土建协调好。 3.2.1.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
3.2.1.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
3.2.1.5 自动喷淋灭火系统是当前世界上广泛使用的固定灭火系统,不仅用于高层建筑,在许多公共建筑也广泛使用,见图3.2.1.5所示,主要部件及用途见表3.2.1.5。
图3.2.1.5 自动喷淋灭火系统
表3.2.1.5 主要部件及用途 编 号 1 2 3 4 5 名 称 闭式喷头 火灾探测器 水流指示器 水力警铃 压力开关 用 途 感知火灾,出水灭火 感知火灾,自动报警 输出电信号,指示火灾区域 发出引向报警信号 自动报警或自动控制 25
QB-CNCEC J050104-2004
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 延迟器 过滤器 截止阀 压力表 湿式报警阀 闸阀 截止阀 放水阀 火灾报警控制箱 截止阀(或电磁阀) 排水漏斗(或管) 克服水压波动引起的误报警 过滤水中杂质 切断水力警铃声,平时常开 指示系统压力 系统控制阀,输出报警水流 总控制阀门 试警铃阀 检修系统时,放空用 接收电信号并发出指令 末端试验装置 排水系统出水 3.2.2 支架制作安装
3.2.2.1 按照之间的规定间距和位置确定加工数量,自动喷淋灭火系统规定:支架位置与喷头间距≮300mm,距末端喷头间距≮750mm,在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架,当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。
3.2.2.2 为防止喷头灭火时产生大幅度晃动,在消防干管立管干支管支管上应安装防晃支吊架,防晃支吊架设置:配水管的中点设置一个(管径在50mm以下时可不设置);消防干管及配水管支管的长度超过15mDN≥50mm时最少设一个,管道转弯处(包括三通、四通)设一个;竖直安装的消防干管在其始端、终端设防晃动支架用管卡固定管道,高层建筑中每个一层距地面1.5~1.8m处安装一个防晃支架。 3.2.3 管道安装
3.2.3.1 管道安装前,认真清除管内外杂物及污垢,安装过程要经常保持官腔内部的不得有杂物等。管子必须调直待用。
3.2.3.2 自动消防喷淋系统采用镀锌无缝钢管、法兰连接时,采用两次安装法。在第一次组装配管后,将各组装管段进行编号,以保镀锌后二次组装时不致错位。
3.2.3.3 埋地管道须按室内给水管道安装施工工艺标准进行挖沟、做垫层、下管、接口。有防腐要求的管道,须先做好防腐处理,留出接口待试压合格后补做防腐。
3.2.3.4 将制作好的支吊架和防晃支吊架安装好,消防干管和干支管应有0.002~0.005坡向排水管的坡度,喷头数量小于等于5个时在管道低凹处加设堵头,大于5个装设带阀门的排水管。
3.2.3.5 自动消防喷淋系统管网在安装过程中,DN≤100mm的管道用螺纹连接,其他用焊接或法兰连接,但不能减小管道横断截面积。螺纹连接时,变径采用异径接头,特别在转弯处不得用补心,一律用同心变径管。三通至多用一个补心;四通至多用二个补心。管道安装执行室内给水管道安装工艺标准量尺、下料、切断、调直、组装连接,套管制安后进行管道安装,水平干管在穿墙时先加上套管,套管长度不得小于墙后。穿过建筑物变形缝的管道安装柔性套管,套管与管道之间需用阻燃材料填塞。 3.2.3.6 管道在安装过程中应按设计图进行施工,变更必须经过设计同意。当设计无要求时,管道中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表3.2.3.6中的规定:
26
QB-CNCEC J050104-2004
表3.2.3.6 管道中心线与梁、柱、楼板等的最小距离 公称直径(㎜) 距 离(㎜) 25 40 32 40 40 50 50 60 65 70 80 80 100 100 125 125 150 150 200 200 3.2.3.7 安装消防干支管时,暂时不安装水流指示器,待管道试压和冲洗后。在安装喷头配水支管的同时安装水流指示器。管道在安装过程中随时封闭敞口。
3.2.3.8 自动喷淋灭火系统报警阀之后的管道上,不得安装其他用水设施或用水甩头。 3.2.4 报警阀组安装
先安装水源总控制阀门、报警阀,再进行报警阀辅助管道及其他组件安装。
3.2.4.1 总控制阀安装前检查其规格型号是否符合设计要求,检验阀件的严密性,且有明显的开闭标志、水流方向标志。根据阀门水流方向的标志、安装位置、接口方式、标高,按室内给水管道安装工艺标准组装连接。总控制阀上应加设启闭指示标志装置和可靠锁定设施。隐蔽安装主控制阀时,应有明显的指示标志。
3.2.4.2 报警控制阀安装
A)报警阀安装在明显且易于操作的位置上,距地面高度为1.2m,确保两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m。在0.8~1.5m范围内环境温度不应低于+5℃,地面有排水设施,警铃安装在报警阀附近。报警控制阀安装见图3.2.4.2(1)、图3.2.4.2(2)、表3.2.4.2所示。
表3.2.4.2 安装尺寸表(mm) 型号 ZSS100 ZSS150 ZSS200 进水管直径 DN100 DN150 DN200 排水管直径 DN80 DN100 DN150 A 885 900 1070 B 650 700 805 C 450 500 605 D 300 330 360 E 100 100 100
图3.2.4.2(1) 湿式报警装置
27
QB-CNCEC J050104-2004
图3.2.4.2(2) 湿式报警阀
1— 报警阀及阀芯;2—阀座凹槽;3—总闸阀; 4—试铃阀;5—排水阀;6—阀后压力表;7—阀前压力表
B)报警阀在安装前应逐个进行渗漏试验,试验压力为二倍工作压力,试验时间为65min,阀瓣处无渗漏为合格,方可进行安装。水源控制阀安装好后,再安装报警阀与消防总管进行连接,其安装后水流方向必须一致,不能装反。
C)水力警铃安装在报警阀附近,尽量安装在公共通道或值班室附近的墙上并安装检修和测试用的阀门。连接水力警铃的管道长度不得超过20m。设置延迟器在报警阀与水力警铃之间的信号管道上,防止供水压力出现波动,发生少量液体从报警管道中流出,造成警铃的误动作。 3.2.5 自动消防喷淋系统管道试压与冲洗
管网安装完毕后,进行强度试验、严密性试验及管道冲洗。强度试验和严密性试验建议采用生活用水进行试验,干式喷水灭火系统应作水压试验和气压试验,对不能参与试验的设备、仪表、阀门及附件进行拆除,待试验结束后再恢复。加设的临时盲板应突出法兰的边。
3.2.5.1 管道强度试验:试验应在环境温度5℃以上进行(小于5℃时采取防冻措施)试验压力符合规范要求。注水时应将管网内的空气排净,缓慢升压达到试验压力后稳压,目测管网有无变形和泄漏,压力降是否在规定允许范围,进行仔细检查并做好记录。试压过程中如出现泄露立即停止试压放空管网中的试验介质,消除缺陷后重新试压。
3.2.5.2 管道严密性试验在强度试验后进行,试验压力为工作压力,稳压24h无泄漏。
A)自动消防喷淋系统干管、进户管和室内埋地管道应再回填前单独或与系统一起进行强度试验和严密性试验。
B)管道气压试验介质采用氮气或空气,试验压力为0.28Mpa,文雅24h,压力降符合规定。 3.2.6 管网冲洗
3.2.6.1 管网冲洗在强度及严密性试验后,竣工验收前分段进行,先地下后地上,先消防干管、消防干支管、支管的顺序进行,冲洗利用生活用水进行。
3.2.6.2 冲洗时应避开用水高峰,以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,在至出水口处浊度、色度
28