H清

0.0101 (1 0.5) 1 2

( 180 3

981 0.5 0.8 0.1

) 2 100 0.42 24.32cm

根据经验,滤速为 8~10m/h 时,清洁滤料层的水头损失一般为 30~40cm。计算值比经验值 低,取经验值的低限 30cm 为清洁滤料层的过滤水头损失。正常过滤时,通过长柄滤头的水 头损失△h<0.22m。忽略其他水头损失,则每次反冲洗后刚开始过滤时水头损失为:

开始

0.3 0.24 0.54m

H

为保证滤池正常过滤时池内的液面高出滤料层,水封井出水堰顶标高与滤料层相同。 设计水封井平面尺寸 2cm×2cm,沿底板比滤池底板低 0.3m,水封井出水堰总高

H 2 H 3 H H 水封 0.3 H 1 因为每座滤池过滤水量

0.3 0.9 0.13 1.0 0.05 2.38m

3

3

Q 单 vf 15 117.6 1764m / h 0.49m / s

3

1.84bh 2 计算得

所以水封井出水堰堰上水头由矩形堰的流量公式 Q

Q ) 2 3 ( 0.49 ) 2 0.056m

h水封 3 (

1.84 20 1.84b堰

则反冲洗完毕,清洁滤料层过滤时,滤池液面比滤料层高 0.056+0.54=0.596m。 6.3 反冲洗管渠系统

Q反 (1)反冲洗用水流量 的计算

3 3

反冲洗用水流量按水洗强度最大值计算。单独水洗时反细强度最大,为 5L/(s·m2) Q反水 q水 f 5117.6 588 L / s 0.588m / s 2538m / h

3

V 型滤池反冲洗时,表面扫洗同时进行,其流量

Q表水 q表水 f

0.0018 117.6 0.212m / s

(2)反冲洗配水系统的断面计算

0.588 左右,配水干管的截面积 配水干管进口流速应为 1.5m/s

Q反水 0.392m 2 A配水干管

1.5 v水干

反冲洗配水干管用钢管,DN800,流速为 1.61m/s。反冲洗水有反冲洗配水干管输送至气水 分配渠,由气水分配渠低侧的布水方孔配水到滤池底部布水区。反冲洗水通过配水方孔的 流速按反冲洗配水支管的流速取值。

配水支管 流速或孔口流速为 1~1.5m/s 左右,取 v水支 反水

Q 0.588 2

A方孔 0.588m v水支 1

1m / s ,则配水支管的截面积

此即配水方孔总面积。沿渠长方向两侧各均匀布置 20 个配水方孔,共 40 个,孔中心间距

第 15 页 共 26 页

0.6m,每个孔口面积

A小

每个孔口尺寸取 0.13m×0.13m (3)反冲洗用气量 Q气 的计算

反冲洗用气流量按气冲强度最大时的空气流量计算。这时气冲强度 15L/(s·m2)

3

Q反气 q气 f 15 117.6 1764 L / s 1.76m / s

(4)配气干管进口流速应为 5m/s 左右,则配气干管的截面积

反气

Q 1.76 2

A气支 0.352m

v气支 5

反冲洗配气干管用钢管,DN800,流速 4.83m/s。反冲洗用空气有反冲洗配气干管输送至气 水分配渠,由气水分配渠两侧的布气小孔配气到滤池底部布水区。反冲洗用空气通过配气 小孔的流速按反冲洗配气支管的流速取值。

反冲洗配气支管流速或孔口流速应为 10m/s 左右,则配气支管的截面积 1.76

Q反气 0.176m 2 A气支

v气支 10 每个布气小孔面积

0.588

0.0147 m 2

40

A气孔

4 孔口直径 d 气孔

每孔配气量 Q气孔

A气支 40

0.176 40

0.0044m 2

1

0.0044 2

0.075m

1.76

3 3

Q反气 40

40

0.044m / s 158.4m / h

(5)气水分配渠的断面设计

对气水分配渠断面面积要求的最不利条件发生在气水同时反冲洗时,亦即气水同时反冲洗 是要求气水分配渠断面面积最大。因此,气水分配渠的断面设计按气水同时反冲洗的情况 设计。

3

气水同时反冲洗时反冲洗水的流量

Q反气水 q水 f

4 117.6 470.4 L / s 0.47 m / s

3

气水同时反冲洗时反冲洗用空气的流量

Q反气 q气f 15 117.6 1764 L / s 1.76m / s

气水分配渠的气,水流速均按相应的配气,配水干管流速取值。则气水分配干渠的断面积

第 16 页 共 26 页

Q Q 0.47 1.76 反气水 反气 2

A气水 0.67 m

v水干 v气干 1.5 5

6.4 滤池管渠的布置

6.4.1 反冲洗管渠

a 气水分配渠

气水分配渠起端宽取 0.4m,高取 1.5m,末端宽取 0.4m,高取 1m。则起端截面积 2 ,末端截面积 0.4m 2。两侧沿程各布置 0.6m 25 个配气小孔和 25 个布水方孔,孔间距 0.652m,共 50 个配气小孔和 50 个配水方孔,气水分配渠末端所需最小截面积 0.67/50=0.0134m2 <末端截面积 0.4m2 , 满足要求。 b 排水集水槽

排水集水槽顶端高出滤料层顶面 0.5m,则排水集水槽起端槽高

H 起 H 1 H 2 H 3 0.05 0.5 1.5 0.9 0.13 10.5 0.05 1.5 1.08m

式中,H1,H2,H3 同前(池体选型设计部分滤池高度确定的内容),1.5m 为气水分配渠 起端高度。 排水集水槽末端高

H 水 H 1 H 2 H 3 0.5 1.0 0.9 0.13 1.0 0.5 0.05 1.0 1.58m

式中,H1,H2,H3 同前(池体选型设计部分滤池高度确定的内容),1.0m 为气水分配渠末端 高度。

底坡 i 0.0307 3.07%

L

c 排水集水槽排水能力校核

由矩形断面暗沟(非满流,n=0.013)计算公式校核集水槽排水能力。 设集水槽超高 0.3m,则槽内水位高 h排渠 湿周 X

1.58 1.08

0.78m ,槽宽 b排集 0.4m

2

b 2h 0.4 20.78 1.96m

bh 0.4 0.78 0.312m

水流断面 A排集

水力半径 R

A排集 X

3

0.312 0.159m 1.96

水流速度 v

过流能力 Q 排集

3 2 1 2 1

0.0307 2 0.29 0.18 R i 2 0.159

3.95m / s

0.013 n 0.013

3

A排集 v 0.312 3.95 1.42m / s

3

实际过水量 Q反

Q反水 Q表水 0.588 0.212 0.8m / s 过流能力Q排集

6.4.2 进水总渠

a 进水总渠

六座滤池分成独立的两组,每组进水总渠过水流量按强制过滤设计,流速 0.8~1.2m/s,则强制过滤流量