V 型滤池采用气水反冲洗技术与单纯水反冲洗方式相比,主要有以下优点:

(1)较好地消除了滤料表层、内层泥球,具有截污能力强,滤池过滤周期长,反冲洗水量 小特点。

(2)可节省反冲洗水量;40~60%,降低水厂自用水量,降低生产运行成本;不易产生滤 料流失现象,滤层仅为微膨胀,提高了滤料使用寿命,减少了滤池补砂、换砂费用。 (3)采用粗粒、均质单层石英砂滤料,保证滤池冲洗效果和充分利用滤料排污容量,使滤 后水水质好。

综上,本设计采用 V 型滤池。

3.4 消毒

水的消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序,其目的在于杀灭水中的有害 病原微生物(病原菌、病毒等),防止水致传染病的危害。

本设计采用氯消毒,氯消毒的加氯过程操作简单,价格较低,且在管网中有持续消毒 杀菌作用。虽然二氧化氯,消毒能力较氯强而且能在管网中保持很长时间,但是由于二氧 化氯价格昂贵,且其主要原料亚氯酸钠易爆炸,国内目前在净水处理方面应用尚不多。所 以,本设计采用氯消毒。由于本设计的水厂为大型水厂,采用自动加氯机及设置加氯间和 氯库。

3.5 清水池

清水池容积为 10%水量,选型为矩形,方便建造及节省占地面积,初定深为 3-3.5m。

4.处理构筑物设计要点及说明

4.1 溶解池和溶液池:

溶解池的规格为:

L×B×H=2×2×2(m),高度中包括超高 0.3 m,沉渣高度 0.2 m 溶液池的规格为:

L×B×H=4×3×2.3(m),高度中包括超高 0.3 m,沉渣高度 0.3 m

4.2 隔板絮凝池(往复式):

3 1)设计用水量(包括自用水量)Q=24000×1.05=252000 =2.52m /s

2)絮凝池采用 2 个池子,每个池子分为 2 格。每格规格: L×B×H=26.23m×13.9m×2.7m

3)絮凝池时间 T=20min

4)池的平均有效水深为 h=2.4m。 5)隔墙壁厚取 0.2m。

4.3 平流式沉淀池

1)沉淀池的规格为:L×B×H=81m×55.6m×3.8m(高含超高) 2)沉淀池个数采用 4 个,每个沉淀池分 2 格,共 8 格。 3)沉淀时间 T=1.5h;平均流速 v=15mm/s

4)进水区采用穿孔墙,墙上孔口流速取 0.2 m/s;

设计要点:1.混凝沉淀时,出水悬浮物含量一般不超过 20mg/L

2.池数或分个数一般不少于 2 个

3.池内平均水平流速,混凝沉淀一般为 10~25mm/s 4.沉淀时间一般采用 1~3h; 5.有效水深一般为 3~3.5h;

第 6 页 共 26 页

6.池的长宽比不应小于 4:1,池的长深比不小于 10:1;

7.池子进水端用穿孔墙时,孔口流速不宜大于 0.15~0.2m/s,洞口的断面形状 宜沿水流方向逐渐扩大,以减少进口的射流;

8.沉淀池的水力条件用弗劳德数 Fr 控制。

9.为缓和出水区附近的流线过于集中,应尽量增加出水堰的长度,以降低堰口 的

流量负荷。堰口溢流一般小于 500m3/(m·d)

4.4 V 型滤池

1)每座滤池规格为:L×B×H=14.7m×8m×3.88m

1) 6 座滤池成行对称布置; 1)滤速 v=15m/h;

2)冲洗强度 q=15L/s.m2 ; 5)冲洗周期 t 1= 48h; 6)工作周期 T=24h; 7)冲洗时间 t 2= 12min=0.2h; 8)膨胀度为 e=45%; 9)滤料采用单层滤料;

10)承托层采用天然卵石或砾石

设计要点:1.单池平面可为正方形或矩形,一般单池面积不大于 100㎡,滤池

个数不得少于两个;

2.滤池总深度一般为 3~3.5m;

3.滤池底部应设排空管,其入口处设栅罩,池底坡度约为 0.005 的坡向排空管。

4.每个滤池宜装设水头损失计及取样管; 5.各种密封渠道上应设人孔,以便检修;

6.滤池壁与砂层接触处应拉成锯齿状,以免过滤水在该处形成“短 路”而影响水质。

4.5 加氯间

1)规格:;加氯间 L×B=10m×8m 2)加氯间要靠近加氯点

3)加氯间要位于主导风向的下方 4)与经常有人值班的工作间隔开。 4.6 清水池

1)规格 61m×61m×3.4m 2)进水管取 DN500 3)出水管取 DN1100 4)溢流管取 DN1000

5.净水厂平面布置及高程布置说明

加氯间和氯库等布置在下风向,职工宿舍、饭堂等布置在上风向,水厂内 还设有活动中心、综合楼、配电间、设备库、停车场等建筑物。,其布置相见图 纸。

第二部分 设计计算

第 7 页 共 26 页

1.初步设计资料

3 。 水厂近期处理水量为 24 万 m /d,自用水量系数取 5%,总处理水量为 25.2 万 m 3/d

Q=252000m3 /d=10500m3 /h=2.917m3 /s。

2.混凝设备的设计

2.1 混凝剂投加量的计算

3 设计中取日处理水量 Q=252000m /d;采用聚合氯化铝 PAC,常用的混凝剂投加量按照 10~20mg/L,本设计 a 取 20 mg/L 时: aQ 20 252000 5040kg / d 每日混凝剂投量: T

1000 1000

2.2 溶液池容积

W2

溶液池容积按下式计算:

式中:Q-处理的水量,m /h;

a-混凝剂高几最大投加量,mg/L; c-溶液浓度,本设计取 15%;

n-每日调制次数,本设计取 2。

3 aQ 20 10500

W2 16.79m 即

417cn 417 152

溶液池采用钢筋混凝土结构,单池尺寸为 L×B×H=4×3×2.3(m),高度中包括超高

3 1000 1000cn 417cn

24 100aQ aQ

0.3 m,沉渣高度 0.3 m。溶液池实际有效容积 W2=4×3×1.7=20.4 满足要求。

溶液池设置一用一备,池底坡度为 0.02,池旁设工作台,宽 1.0~1.5m,底部设置 DN200mm 排空管,采用硬聚氯乙烯塑料管;沿地面接入药剂稀释用给水管,取 DN100。 2.3 溶解池容积

W1 (0.2 ~ 0.3)W2 溶解池容积按下式计算:

3

W1 0.3W2 5.04m 本设计取 0.3,即

溶解池采用混凝土结构,单池尺寸为 L×B×H=2×2×2(m),高度中包括超高 0.3 m,

,符合要求。 沉渣高度 0.2 m。溶解池实际有效容积 W1=6m3 溶解池建两座,一用一备,交替使用,每日调制两次。溶解池的放水时间采用 t=10min,则放水流量为:

Q1

查水力计算表:采用硬聚氯乙烯管为放水管,管径采用 DN100。

溶解池底部设管径 DN200 的排渣管一根,池底坡度为 0.02,溶解池采用钢筋混凝土池体, 内壁衬以聚乙烯板(防腐)。

W1 5040 L / s 8.4L / s

60t 600

2.4 搅拌机选用

溶解池采用机械搅拌,中心固定式:

(1)溶解池搅拌机选用:查《给水排水设计手册》(第十一册),选用可调式搅拌机,型号: TJB,转速:910r/min,功率:0.75kW。

第 8 页 共 26 页

(2)溶液池搅拌机选用:查《给水排水设计手册》(第十一册),选用 ZJ 型折桨式搅拌机, 型号:ZJ-700,转速:85r/min,功率:5.5kW。

2.5 计量泵的选用

计量泵流量为: Q2

2 16.79 3 3 m / h 1.40m / h 1400 L / h 24

选择 J-ZM 隔膜计量泵,型号:J-Z1600/0.6,流量 1600L/h,泵速 126 次/min,电动 机功率 1.5kW,进出口直径 40mm,重量 263kg。选择相应的电动机型号为 Y90S-2。选择计 量泵两用一备,电动机也是两用一备。

选择隔膜泵的理由:隔膜泵是借柱塞在缸体内往复运行,使腔内油液产生脉动力,推 动聚四氟乙烯膜来回鼓动,在阀的作用下达到吸排液体的目的。由于用隔膜把柱塞与被输 送液体隔开,介质不会泄漏,且可配带隔膜破裂报警装备,保证安全运行。

2.6 加药间与药库

加药间和药库合建,以减少占地面积。

2.6.1 加药间

各种管线布置在管沟内:给水管采用镀锌钢管、加药管采用塑料管、排渣管为塑料管。 加药间内设两处冲洗地坪用水龙头 DN25mm。为便于冲洗水集流,地坪坡度≧0.005,并坡 向集水坑。

2.6.2 药库

药剂按最大投加量的 20d 用量储存,聚合氯化铝所占体积:

a Q20 20 252000 20 100800kg 100.8t T30

1000 1000 聚合氯化铝相对密度(20°)为 1.19,则聚合氯化铝所占体积为:

2 药品堆放高度按 2.0m 计(采用吊装设备),则所需面积为 42.35 m 。考虑药剂的运输、

搬运和磅秤所占面积,不同药品间留有间隔等,这部分面积按药品占有面积的 30%计,则

2 药库所需面积为 55.1m ,取整为 2 。药库平面尺寸取:5m×11m。 55m

库内设置电动单梁悬挂起重机一台,型号为:DX0.5-10-20。

100.8 3 84.7m 1.19

3.混合设备的设计

在给排水处理过程中原水与混凝剂,助凝剂等药剂的充分混合是使反应完善,从而使 得后处理流程取得良好效果的最基本条件,同时只有原水与药剂的充分混合,才能有效提 高药剂使用率,从而节约用药量,降低运行成本。

管式静态混合器是处理水与混凝剂、助凝剂、消毒剂实行瞬间混合的理想设备:具有 高效混合、节约用药、设备小等特点,它是有二个一组的混合单元件组成,在不需外动力 情况下,水流通过混合器产生对分流、交叉混合和反向旋流三个作用,混合效益达 90- 95%,构造如图所示。

管式静态混合器

3.1 设计流量

考虑设絮凝池 2 座,混合采用管式混合。进水管采用两条,

第 9 页 共 26 页

每条管的设计流量为

净水厂设计说明书、计算书

V型滤池采用气水反冲洗技术与单纯水反冲洗方式相比,主要有以下优点:(1)较好地消除了滤料表层、内层泥球,具有截污能力强,滤池过滤周期长,反冲洗水量小特点。(2)可节省反冲洗水量;40~60%,降低水厂自用水量,降低生产运行成本;不易产生滤料流失现象,滤层仅为微膨胀,提高了滤料使用寿命,减少了滤池补砂、换砂费用。(3)采用粗粒、均质单层石
推荐度: