173、兆欧表有“L”、“E”和“G”三个端钮。其中,“G”端钮的测试线在测电缆绝缘电阻时应接在( C )。 A、作机械调零 B、作接地保护 C、被测线芯的绝缘 D、接被测导体
174、隐蔽工程经工程师参加验收,工程质量符合标准,但工程师未在验收记录上签字,(C )
A.任何情况下,不签字则不能继续施工。
B.因已验收并符合标准,不签字页可以继续施工。 C.验收24小时后,不签字也可以继续施工。 D.验收48小时后,不签字也可以继续施工。
175、下列关于工程建设项目施工质量验收的说法中,正确的是(D )。 A.隐蔽工程可由施工单位自行验收
B.重要的分部分项工程应由设计单位主持验收 C.监理单位无权主持隐蔽工程隐蔽前的验收 D. 单位工程应由建设单位主持验收
176、下列项目不属于施工过程的质量验收的验收环节为(B) A.检验批质量验收 B.单位工程质量验收 C.分部工程质量验收 D.分项工程质量验收 177、关于检测工程质量政府监督的说法,正确的是(C) A.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督 B.查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的任务
C.涉及结构安全、使用功能、节能、环境保护等是政府监督检查的重点 D.建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段
178、单位工程质量验收合格后,(A)应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。
A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位 179、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于( C )。 A.一处 B.二处 C.三处 D.四处
180、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(B )。 A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器 181、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为(D )。 A.10mA B.20mA C.30mA D.≯30mA 182、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为(B )。
A.0.1s B.≯0.1s C.0.2s D.≯0.2s
183电焊机二次线可采用(A )。
A.防水橡皮护套铜芯软电缆 B.绝缘铜线
C.绝缘铝线 D.绝缘导线和结构钢筋(作为地线) 184、在潮湿场所施工,临电照明电源电压不应大于(B )。
A.36V B.24V C.12V D.6V 44、室内排水管及污水管不选用(A)
A.PP—R管 B. UPVC管 C. UPVC消音排水管 D. PSP管
185、保温材料的导热系数不得大于(C)w/
(m2K)。
A. 0.01 B. 0.10 C. 0.12 D. 1.20
186、当给水管道内水流需要双向流动时,管道上安装(C)是不正确的。 A. 闸阀 B.球阀 C. 止回阀 D. 蝶阀。 187、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度( A )以下的墙面上。
A. 1.0m B. 1.2m C. 1.5m D. 2.0m
189、消防用电设备的配电线路暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于( D );明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。
A. 15mm B. 20mm C. 25mm D. 30mm
190、防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于( B )的距离。 A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 300mm
191、自动喷水灭火系统闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查( A ),但不得少于( A )。
A. l%;5只 B. 2%;8只 C. 3%;10只 D. 5%;20只 192、安全防范系统工程的竣工验收,一般工程应由( C )会同相关部门组织安排。
A、建设单位 B、施工单位 C、建设单位 D、政府部门 193、金属线槽布线的直线段长度超过( B )时。宜设置伸缩节。 A、20M B、30M C、40M D、50M
194、直敷布线在室内敷设时,电线水平敷设至地面的距离不应小于( B ),垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护。
A、2.2M B、2.5M C、2.8M D、3M
195、在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起( A )再相互相连接。
A、不允许 B、可以 C、应 D、不宜
196、有线电视系统应采用单相220v 50Hz交流电源供电,电源配电箱内、宜根据需要安装( C )。
A.漏电保护器 B、避雷器 C、浪涌保护器 D、过电压继电器
197、制冷系统试运转正常后,必须( B )。
A.先停止油泵,再停止制冷机、冷冻水泵和冷却水泵 B.先停止制冷机、油泵,再停止冷冻水泵、冷却水泵 C.先启动制冷机、油泵,再启动冷冻水泵、冷却水泵 D.先启动油泵,再启动制冷机、冷冻水泵和冷却水泵 198、下列关于批的组成的说法不正确的是( C )。 A.检验批的组成,对于质量保证有很大的影响
B.组成批的基本原则是:同一批内的产品应当是在不同条件下生产的 C.组成批的基本原则是:同一批内的产品应当是在同一制造条件下生产的 D.批量越大,单位产品所占的检验费用的比例就越小 199、直埋敷设电缆相互之间最小距离为( A ) A、10KV级以下电力电缆之间平行为0.1 M B、10KV级以下电力电缆之间平行为0.25M C、10KV级以上电力电缆之间平行为0.55 M D、10KV级以上电力电缆之间平行为0.5 M 200、下列( B )说法是正确的
A.水准仪是测量地面两点间高度及间距的仪器 B、经纬仪是测量水平和坚直角度的测绘仪器 C、经纬仪是是测量地面两点间高差的仪器 D、水准仪是测量水平和坚直角度的测绘仪器 201、风机外观检查不包括以下哪项内容(D)。
A、风机、电动机型号、规格及皮带轮直径是否与设计相符 B、电动机的皮带轮的中心轴线是否平行,地脚螺栓是否已拧紧 C、风机进、出口处柔性短管是否严密,传动皮带松紧程度是否适合 D、用数字温度计测量其轴承的温度
八、能够识别质量缺陷,进行分析和处理(权重0.20)
202、管道穿越墙壁和楼板设置的金属或塑料套管高度偏低,正确做法为安装在卫生间、厨房、楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面( C )毫米。 A、20 B、40 C、50 D、100
203、排水塑料管未按规范要求间距设置伸缩节,正确做法为排水管道安装高度或长度不得大于( A )设置一个伸缩节。
A、4m B、3m C、2.5m D、 2.0m 204、阀门安装前未按要求做强度试验造成阀体渗漏,正确做法是在安装前做强度和严密性试验,主干管按全数,一般应在每批数量中抽查( B ),且不少于一个。
A、5% B、10% C、15% D、20%
205、安装螺翼式水表,表前与阀门距离太短,正确要求应有不小于(C)水表接口直径的直线管段,且表外壳距墙表面净距为10-30mm;
A、3倍 B、5倍 C、8倍 D、10倍
206、给水水平管道安装未设置坡度,正确做法要求坡度应有(C)的坡度坡向泄水装置。
A、1‰-5‰ B、1‰-4‰ C、2‰-5‰ D、3‰-6‰
207、地漏水封高度不够,正确要求不得小于(B)毫米。
A、40 B、50 C、60 D、70 208、在转换层排水支管连接在排水管或排水横干管上距离不符合要求,正确做法要求连接点距立管底部水平距离不得小于(B)。
A、0.5m B、1.5m C、2.5m D、3.5m 209、为了排除上行下给式集中热水供应系统中于管热水散发出来的气体,以保证管内热水流畅,应在该方式管网的最高处装设(C)。
A、流水器 B、伸缩器 C、自动排气阀 D、安全阀
210、敞口水箱接口未做满水试验,正确要求满水试验的检验方法满水试验静置(A )小时观察,不渗不漏。
A、24 B、10 C、8 D、12
211、生活热水管道安装位置不符合规范要求,影响使用,甚至造成烫人事故,正确要求管道安装位置为(B)。
A、左冷右热 B、左热右冷 C、上冷下热 D、都可以 212、生活水箱给水进水口低于溢流管水口,给水管停水后因水箱水回流而给水管被污染,正确要求给水进水管口高出溢流管其最小间隙为给水管径的(C)倍。 A、4.0 B、3.0 C、2.5 D、1.5 213、管道安装法兰时有歪斜现象,正确要求必须使法兰密封面与管子中心线垂直、偏差(C)。
A、不得超过2mm B、不得大于法兰外径的0.5%
C、不得大于法兰外径的0.5%,并不得超过2mm
D、不得超过3mm
214、建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行敷设时不应小于( B );交叉敷设时不应小于( B ),且给水管应在排水管的上面。 A、0.5m,0.3m B、0.5m,0.15m C、0.3m,0.3m D、0.3m,0.15m
215、管内配线太多,一般规定线管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的(C )。
A 20% B 30% C 40% D 50%
206、进入配电箱的钢管太高或太低,正确做法应排列整齐,管口高出基础面(D )mm以上。
A、20 B、30 C、40 D、50
217、有TN-S系统,相线截面为10mm2,则零线与PE线截面宜选用(D)。 A、16mm2 B、35 mm2 C、25 mm2 D、10 mm2 218、扁钢接地焊接长度不够,要求接地线采用扁钢制作时,其焊接长度应不小于扁钢宽度的(B)。
A、1倍 B、2倍 C、3倍 D、4倍 219、插座接线有误,正确要求安装单相三孔插座时,面对插座,(D)。 A、右孔与接地(PE)或接零(PEN)线接,左孔与相线连接,上孔与零线连接。 B、右孔与接地(PE)或接零(PEN)线接,左孔与相线连接,上孔与相线连接。 C、右孔与零线连接,左孔与相线连接,上孔与接地(PE)或接零(PEN)线接。 D、右孔与相线连接,左孔与零线连接,上孔与接地(PE)或接零(PEN)线接。 230、封闭式插接母线绝缘电阻偏低影响送电,正确要求封闭式插接母线每段对接前的绝缘电阻应大于(C)
A.10MΩ B.30MΩ C.20MΩ D 0.5MΩ 231、灯具接地线径偏小,正确做法灯具的接地(接零)保护线采用铜线时,其最小截面是( B )
A、1.0mm2 B、1.5mm2 C、2.5mm2 D、0.5mm2 232、吊扇吊钩直径偏小,影响安全,正确要求其预埋吊钩的直径不小于(B ) A、6mm B、8mm C、10mm D、5mm 233、卫生间的开关和插座应采用( D )
A、普通型 B、安全型 C、多功能型 D、防水防溅型
234、国家规范GB50303-2002中第14.1.4条规定,当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,水泥砂浆保护层的厚度不应小于( B )
A、10mm B、15mm C、20mm D、30mm 235、当灯具距地面高度小于( )m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠。( A )