好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

卷材防水施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

卷材防水施工方案

南京地质调查中心

对地光谱探测重点实验室-4#楼工程

湿铺自粘聚合物改性沥青

防水卷材施工方案

江苏苏兴建设工程有限公司 二零一七年十一月十日

一、工程概况:

南京地质调查中心对地光谱探测重点实验室项目-4#楼工程,根据图纸设计地下室底板、外墙防水材料选用湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材,厚度单层为3mm,低温柔性-15℃,无裂纹。

地下室防水工程:

1、地下室防水工程执行《地下室防水工程技术规范》GB05108和地方的有关规定。

2、地下室防水等级为一级,设防做法为外防外贴法:混凝土结构自防水并在迎水面加一道3mm厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材。防水做法详《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235-2011做法。

3、防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽等部位和变形缝等薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208控制。

设备管线穿越混凝土外墙处,穿墙套管做法详省标《地下室防水》L06J301-P27,31,32页。 二、施工准备 1、材料及要求

1.1、3mm厚湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.2、规格:卷材厚度为3mm,幅宽1m,卷长10m。

1.3、外观检查:卷材面应平滑、无空洞、裂纹、折皱以及影响不透水性的其它缺陷,5mm以下的疙瘩每平方米不超过3个。每卷卷材允许有一处接头,其中较短的一段不少于2m。

1.4、贮存、运输

防水卷材避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。卷材应直立堆放,其高

1

度不得超过两层,两层存放或运输时应在两层之间放一块托板。短途运输平放不得超过4层。应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 2、施工器材 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 用途 备注 扫帚、小铁铲、钢丝刷 清理基面 卷尺、2m直尺、塞尺 测量检查 剪刀 电动搅拌器 粉线 长柄滚刷 手持压辊 扁平辊 大压辊 棕榈刷 干粉灭火器 裁剪卷材 搅拌基层处理剂 弹线 涂刷基层处理剂 滚压接缝、立面卷材 滚压阴阳角 平面滚压大面卷材 涂刷基面 防火 3、检测抽检

检验批|:以同品种、同标号、同等级的卷材每100卷(相当于10000m2)为一批,少于10000m2的按一批做。

将取样的一卷卷材切除距外层卷筒2500mm后,顺纵向截取长度为500mm的全幅卷材试样二块,一块作物理性能检测试件用,一块备用。

所用材料必须提供合格证、出场检测报告,经见证取样合格后方可使用。 4、防火

2

防水施工用材料均为易燃品,因而要准备好干粉灭火器。 5、作业条件

5.1、基层表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴阳角处应做成半径为50mm的圆角。

5.2、基层必须清理干净,不得有明水,检测简易方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。

5.3、卷材严禁在雨天,五级风及其以上时不得施工,气温低于0℃时不宜施工。 5.4、施工前认真审核图纸,熟悉防水工程施工方案,并进行技术交底。 三、防水卷材施工 1、工艺流程

基层清理排气、压实

2、.基层清理

涂刷基层处理剂撒拉缝处理弹线定位预留搭接施工附加层施工保护层卷材铺贴 施工前将验收合格的基层清理干净,并符合干燥度要求。 3、涂刷基层处理剂

基层处理剂采用冷底子油在垫层表面均匀涂刷一遍基层处理剂,当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶黏剂或潮湿界面隔离剂。冷底子油喷涂应均匀一致、不露底,待表面干燥后,铺贴卷材。

3

卷材防水施工方案

卷材防水施工方案南京地质调查中心对地光谱探测重点实验室-4#楼工程湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材施工方案江苏苏兴建设工程有限公司二零一七年十一月十日<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5fm8b327d23sk4u09qt56trx01723y00exs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享