施工现场消防设施验收表 单位(子单位) 工程名称 总承包单位 专业承包单位序号检查项目时代水岸尚苑 (标段三)汕头市潮阳第一建安总公司/内 容 和 要 求 1.落实防火管理制度、三级防火责任制,有明显的防火标志和宣传教育一管理 制度 2.落实动火审批制度,严格执行“十不烧”规定 3.成立义务消防队,消防器材专人管理 4.发现火险隐患,按“三定”原则落实整改、有记录 1.木工间应有禁烟牌,易燃物及时清除 2.易燃物与厨房等处的明火应有安全距离二易燃物 3.易燃物的堆放应分堆垛和分组放置,每个堆垛面积为:木材不得大于 管理 300㎡,堆垛之间应留3m宽的消防通道 4.易燃液体应用密封容器盛装 5.废弃的易燃物、易燃液体等不得随便丢弃,应妥善处置 l.含8层以上、20层以下工程,一般每100㎡设2个灭火器 2.高度24m以上的工程应设置有足够水量、立管直径在2英寸以上,有 足够扬程的高压水泵和每层设有消防水源接口 3.危险仓库、油漆间、木工间、木库每25㎡配一个种类合适的灭火器, 配电间配有种类合适的灭火器 4.大型临时设施总面积超过1200㎡的应备有专供消防用的太平桶、积 水桶(池),黄沙池等 5.一般临时设施区每100㎡配两个10L灭火器 6.厨房屋面应用防火材料,每50㎡设二只灭火器 7.熔化沥青按规定配备消防器材 1.建筑物内外道路和通道畅通 2.在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库现场 防火 3.高层建筑施工现场上下要有通信报警装置 4.严禁宿舍使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡 5.设立吸烟区,不得在非指定场所吸烟 6.严禁在屋顶用明火熔化柏油 7.施工现场应有可靠的防雷措施验 收 结 论总承包单位参 专业技术人员(签名):加 验 收 项目负责人(签名):人 员(项目章)专业承包单位 专业技术人员(签名):项目负责人项目负责人林启猛/检 查 结 果三防火 器材 配置四验收日期:年 月 日监理单位 专业监理工程师(签名): 项目负责人(签名): 总监理工程师(签名):(项目章)