表C1-3 技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 交底内容: 日期 风机盘管及诱导器安装 1 范围 本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2.1.2 风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。 2.1.3 设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。 2.1.4 电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF
表C1-3 技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 子、汽焊工具等。 日期 2.2 作业条?: 22.1? 风机盘管、诱导器?主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的圚地、水源、焵源。 2.2.2 建筑结构工程攽工完毕,屋顶做完防水层,室内面、地面抹完。 2.2.3 安装位置尺寸符合设计要求,婺调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管頄留管口位置标高符合要求。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: ? 预检 → 施工准→ 电机检查→ 表冷器水← 吊架制→ 备 ?转 压检验 安 风机盘管安装譱→ 连接→ 检AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF
表C1-3 技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 导器安装 日期 验 配管 3.2 风机盘管在厉装前应检枥每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷? 3.3 风机盘管和诱导器应每台进行通电譕验检查缌机械部分不得摩擦,电气部分不徕漏电。 3.4 风机盘管和讱导器应逐叠进行水压讕验,诅验强度应为姥作压力的1.5倍,定劋后观察2~3min不渗不欏。 3.5 卧式倊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆加,吊杆与托盘相联应用双蜺母紧固戾平正。 3.6 诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项癮如下: 3.6.1 各联接?分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。 3.?.2 静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF
表C1-3 技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 日期 一次飆调节阀必须灵洛可靠,并调到全开位置。 3.7 诱导器经检查合?后按设计膁求的國号就位嬉装,并检查喷嘴厃号是否正确。 3.7.1 暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。 3.7.2 诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。 3.7.3 诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求 立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。 3.8 冷热媒水管与风攺盘管、诱导器连接直采用钢管或紫铜管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm材质宜用透明胶管,并用喉箍紧噺严禁渗漏,坡度应楣确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。 3.9 风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF
表C1-3 技术交底记录
工程名称 交底部位 工程编号 日期 洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。 3.10 暗装的卧式风机盘管、吊顶应留有活动检查门,便于机组能整体拆卸和维修。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 风机盘管、诱导器安装必须平稳、牢固。 检验方法:用水平尺和线坠测量。 4.1.2 风机盘管、诱导器与进出水管的连接严禁渗漏,凝结水管的坡度必须符合排水要求,与风口及回风室的连接必须严密。 检验方法:尺量,观察检查和检查试验记录。 4.2 基本项目: 风机盘管、诱导器风口连接严密不得漏风。 检验方法:观察检查。 5 成品保护 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF