好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷接地施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

接)部位外侧100mm范围内应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

4.4.6接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施;在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板及地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套。有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100mm内做防腐处理。

4.4.7接地干线在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。

4.4.8每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个 接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点 连接的连接引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于 定期进行检查测试。

4.4.9接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149的规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。

4.4.10 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

1 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接); 2 圆钢为其直径的6倍;

3 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍;

4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

4.4.11 接地体(线)为铜与铜或铜与钢的连接工艺采用热剂焊(放热焊接)时,其熔接接头必须符合下列规定:

1 被连接的导体必须完全包在接头里; 2 要保证连接部位的金属完全熔化,连接牢固; 3 热剂焊(放热焊接)的接头的表面荧平滑; 4 热剂焊(放热焊接)的接头应无贯穿性的气孔。 4.4.12电气装置下列金属部分,均应接地或接零:

1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等 的金属底座和外壳; 2 电气设备的传动装置;

3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近 带电部分的金属遮栏和金属门;

4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)的操作台等的金 属框架和底座;

5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金 属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管.穿 线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过 渡的,应保证金属软管段接地畅通; 6 电缆桥架、支架和井架; 7 装有避雷线的电力线路杆塔; 8 装在配电线路杆上的电力设备;

9 在非沥青地面的居民区内,不接地、消弧线圈接地

和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 10 承载电气设备的构架和金属外壳;

11 发电机中性点外壳、发电机出线柜、封闭母线的外 壳及其他裸露的金属部分。

12 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和 箱式变电站的金属箱体。 13 电热设备的金属外壳。 14 铠装控制电缆的金属护层; 15 互感器的二次绕组。

4.4.13 避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关规定外,尚应遵守下列规定:

1 避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接);

2 避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施;

3 建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,应在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断线卡,断线卡应加保护措施;

4 装有避雷针的金属筒体,当其厚度大于4mm时,可作为避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接;

5 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面;

6 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m;

7 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m;

8 发电厂、变电站配电装置的构架或层顶上的避雷针(含悬挂避雷线的构架),应在其附近装设集中接地装置,并与主接地网连接。

4.4.14 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。 4.4.15 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆金属护层或金属管必须接地,埋入土壤的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 5保证工期的措施

5.1施工图纸到达现场尽快确定工作目标时间。 5.2编制施工进度计划。

5.3开始施工(准备好工器具及材料)。 5.4实施进度计划。 5.5分阶段考核接点进度。

5.6进度控制总结调整,保证工期按时完成。 6质量控制点的设置和质量通病的预防 6.1质量目标

6.1.1全厂防雷及屋外接地网安装控制要点:

1. 全厂防雷接地安装应按已批准的设计进行施工;

2. 采用的器材应符合设计和规程的规定,并应有合格证件;

3. 全厂防雷接地安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前做好检查及验收。 6.1.2全厂屋外接地网安装控制要点:

1. 主接地网埋深为-1.9米,穿越主要道路时,穿φ100热镀锌钢管,并埋深-1米; 2. 垂直接地体、水平接地体的间距应符合设计规定,不大于5米;

3. 露出地面的接地体应用短而坚硬的PVC管加以保护;所有的焊接处在焊接后必须做防腐处理;

4. 接地体敷设完后的回填土不应夹有石块和建筑垃圾等,外取的土壤不应有腐蚀性,回填土时应分层夯实;

6.1.3全厂防雷接地安装控制要点:

1. 避雷针、线、带、网的接地安装应符合规程规定;

2. 建筑物上的避雷针或金属网应和建筑屋顶不的其它金属物体连接成一个整体; 3. 避雷针、线、带、网及其接地装置,应采取自下而上的施工工序;首先安装集中接地装置,后安装接地引下线,最后安装接闪器。

6.1.4工艺说明及示例

1. 接地极采用DN50×3.5 L=2.5米的镀锌钢管,钢管一段用切割机切出150mm的斜口,同时用80×8镀锌扁钢加工成长度为400mm的Ω形卡子,然后焊在距关口顶部100mm的位置。镀锌扁钢立放于沟中,与接地极上的Ω形卡子两端焊接起来;

2. 接地扁钢的焊接应采用搭焊接,焊接面长度不小于扁钢宽度的2倍,至少3面焊接。焊缝应平整无间断,无咬边或焊透现象,焊接部分应刷沥青漆做防腐;

3. 同一系统中的电气设备严禁一部分接地,一部分接零。电力设备每个接地部分应该单独的接地线与接地干线相连,严禁一个接地线中间串接几个接地设备。接地线应该接到设备的外壳上;

4. 每块控制保护盘的引出地线要与接地干线连接牢固。接地干线固定在绝缘子上,引出线与主接地网连接;

5. 接地端应有明显的接地标志。 6.1.5主接地网敷设,焊接:

1. 水平接地体离建筑物不小于1.5米埋入地下的水平接地干线和垂直地极顶部埋设深度应与主厂房接地网保持一致,接地网敷设在冻土层一下(不小于1.9米),遇基础绕过或埋在基础下根据现场情况决定。

2. 导体之间的连接均采用放热焊接法,焊接前须先清除金属表面油污、杂物、选择正确的连接方式、磨具和焊料。接头的平均最小抗拉强度不得小于原材料的抗拉强度,焊接的直流电阻应不大于同截面、同长度的原金属的电阻值。焊接处要妥善处理,以防腐蚀。

6.2质量保证措施

6.2.1所用材料必须符合图纸要求且有合格证书。

6.2.2焊工作业人员必须有焊工上岗操作证。

6.2.3焊接部位应做防腐处理,防腐处理前必须除锈并去掉残留的焊药。

6.2.4各项工程完工后都应进行细致、全面的检查,隐蔽工程应填写隐蔽工程记录单,并进行接地电阻的测试,填写测试报告单。 6.3质量通病及预防措施

6.3.1接地体搭接长度不够;没有按要求焊接。措施:

1)扁钢搭接长度应是宽度的2倍,焊接至少两长边、一短边; 2)圆钢为其直径的6倍,且至少两面焊接; 3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍;

4)扁钢与钢管、角钢焊接时,除应在其接触部位两侧焊接外,还应由扁钢弯成的弧形(直角形)卡子或直接由扁钢本身弯成弧形(直角形)与钢管或角钢焊接。 6.3.2电气设备接地不可靠,电阻大,松动。措施:

1)电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,并应加平垫片和弹簧垫;

2)软铜线接地时应做接线耳连接,每个设备接地应以单独的接地线与接地干线连接。 6.3.3相邻电气装置的接地线存在串接现象。各相邻的电气设备均应设独立的接地线,不得用一根接地线将数个设备串接。

6.3.4焊接结束后没有处理残留药渣,导致防腐处理脱落。措施:严格要求施工人员在焊接结束后处理残留药渣再进行防腐处理。 6.4作业过程中控制点的设置

6.4.1焊接部位应做防腐处理,做防腐处理前表面必须除锈并去掉残留的焊药。

6.4.2各项工程完工后都应进行细致、全面的检查,隐蔽工程应填写隐蔽工程记录单,并进行接地电阻的测试,填写测试报告单。 7作业的安全要求和环境条件 7.1安全控制措施

7.1.1、认真落实“安全第一,预防为主”的方针,认真落实安全生产责任制,认真贯彻执行管生产必须管安全的原则。

7.1.2、建立健全安全保证机构,项目部设安监部,各工程处及施工队设专职安全员,施工班组设兼职安全员。

7.1.3、建立安全技术制度,在安排施工任务的同时,必须进行安全交底,所有安全交底均应有书面资料和交底人、接底人签字。

7.1.4、加强对职工的安全生产教育,提高职工的安全意识和自身保护能力,搞好安全

防雷接地施工方案

接)部位外侧100mm范围内应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。4.4.6接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施;在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板及地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套。有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5fipb2o06t9lpyu24evu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享