大同煤矿集团塔山2×660MW坑口电厂(二期扩建)工程
施工技术方案报审表
表A08 编号:LJHB-03DQ-A08-001 致:同煤塔山二期项目监理部并同煤塔电二期筹备处 现提出大同煤矿塔山2×660MW坑口电厂(二期扩建)工程机组脱硫专业施工技术方案,请予审批。 附件:《脱硫岛防雷接地施工方案》 承包单位(章) 技术负责人: 日 期: 专业监理工程师审批意见: 专业监理工程师: 日 期: 安全监理工程师审批意见 安全监理工程师: 日 期: 总监理工程师审批意见 项目监理部(章) 总监理工程师: 日 期: 建设单位工程部审查意见: 建设单位安监部审查意见: 工程部(章) 安监部(章) 部门负责人: 日期: 部门负责人: 日期:
脱硫岛防雷接地施工技术方案审批页
编制单位:福建龙净环保股份有限公司 编制人: 施工单位专责工程师审核意见: 审核人: 年 月 日 施工单位工程部审核意见: 审核人: 年 月 日 施工单位质量部审核意见: 审核人: 年 月 日 施工单位安全部审核意见: 审核人: 年 月 日 施工单位项目技术负责人审批意见: 总工: 年 月 日
大同煤矿集团塔山2×660MW坑口电厂(二期扩建)工程
作业指导书
文件编号:LJHB-03DQ-A08-001
文件名称:脱硫岛防雷接地安装施工技术方案 施工单位:福建龙净环保股份有限公司 日 期:2015年3月5日 版 次: 1
目录
1工程概况 ................................................................ 5 1.1工程概况 .............................................................. 5 1.2工程量统计 ............................................................ 5 1.3施工进度计划 ........................................................... 5 2编制依据 ................................................................ 5 3作业前的条件和准备 ...................................................... 5 3.1技术准备 .............................................................. 5 3.2作业人员 .............................................................. 6 3.3作业工机具 ............................................................ 6 3.4材料和设备 ............................................................ 6 3.5安全器具 .............................................................. 6 3.6工序交接 .............................................................. 6 4作业程序和方法 .......................................................... 6 4.1施工方案 .............................................................. 6 4.2施工工艺流程 .......................................................... 6 4.3施工方法和要求 ........................................................ 6 4.4强制性条文 ........................................................... 10 5保证工期的措施 ......................................................... 13 6质量控制点的设置和质量通病的预防........................................ 13 6.1质量目标 ............................................................. 13 6.2质量保证措施 ......................................................... 14 6.3质量通病及预防措施 ................................................... 15 6.4作业过程中控制点的设置 ............................................... 15 7作业的安全要求和环境条件 ............................................... 15 7.1安全控制措施 ......................................................... 15 7.2作业的安全危害因素辨识、评价和控制 .................................... 16 7.3作业的环境因素辨识、评价和控制........................................ 16 8附录 ................................................................... 17
1工程概况 1.1工程概况
大同煤矿集团塔山2×660MW坑口电厂(二期扩建)工程,脱硫岛防雷接地的施工,我方负责整个脱硫岛主接地网和3#、4#循环泵、氧化风机房接地及避雷带;脱水综合楼接地;石灰石仓顶防雷网和设备接地。其中包括:各建筑物外围绕建筑物的接地体,与厂区主接地网连接;3#、4#吸收塔本体接地;3#、4#循环泵、氧化风机房室内接地及设备接地;石膏脱水、废水处理车间室内接地及电缆夹层桥架接地,6KV高压柜间、380V低压柜间、UPS柜间、DCS柜间及附属车间的设备基础接地。 1.2工程量统计
脱硫岛主要工程量:事故浆液箱接地线,3#、4#吸收塔接地线,3#、4#循环泵房、氧化风机房接地线,石灰石仓接地线,脱水综合楼接地线80×8热镀锌扁钢共敷设1500米,循环泵房、氧化风机房室内接地线,脱水综合楼室内接地线60×6热镀锌扁钢共敷设250米,大于等于45KW的低压电动机接地线40×4热镀锌扁钢共敷设100米,小于45KW的低压电动机接地线25×4热镀锌扁钢共敷设150米,制作安装接地极DN50×3.5 L=2.5m 40根。 其他部分工程图未到,材料无法统计。
1.3施工进度计划:2015年3月1日至2016年3月31日,同时满足各系统调试的的受电要求。 2编制依据
2.1《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》GB50169-2006 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002 2.3《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006
2.4《火力发电建设工程机组调整试运质量检验及评定标准》DL/T9295-2013 2.5《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002 2.6大同煤矿集团塔山坑口电厂二期2×660MW脱硫岛工程施工设计图纸 2.7图纸会审纪要
2.8《火力发电工程建设标准强制性条文》2011(电力工程部分) 2.9《火力发电厂工程建设标准强制性条文实施指南》(2013版) 3作业前的条件和准备 3.1技术准备
技术负责人应充分了解接地干线和设备接地的走势图,与土建施工密切配合好,减少二次开挖的工作量,技术负责人要到现场进行技术指导和质量监督。